Ok, ormai è buio, domattina scendo nel pozzo e fotografo la targhetta del motore pompa, per contattore intendi "teleruttore"? faccio foto anche alla sua targhetta e la posto qui, grazie,a domani.



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 14/02/2024 21:40:23

CITAZIONE (beppepore, 14/02/2024 19:53:39 ) Discussione.php?217476&2#MSG15

Ok, ormai è buio, domattina scendo nel pozzo e fotografo la targhetta del motore pompa, per contattore intendi "teleruttore"? faccio foto anche alla sua targhetta e la posto qui, grazie,a domani.


Si. Il contattore è il teleruttore



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 08:58:53

Ecco le foto,del teleruttore ho fotografato la targhetta interna perchè quella esterna è illeggibile...


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/IMG_20240215_083558.jpg
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/IMG_20240215_084336.jpg



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 09:09:52

I cavi che entrano ed escono dal teleruttore sono del tipo in foto sotto,vanno fino alla cassetta dove sono collegati i vecchi fili che vanno al motore pompa nel pozzo...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/IMG_20240215_090353.jpg



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 10:46:58

CITAZIONE (beppepore, 15/02/2024 08:58:53 ) Discussione.php?217476&2#MSG17

Ecco le foto,del teleruttore ho fotografato la targhetta interna perchè quella esterna è illeggibile...


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/IMG_20240215_083558.jpg
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/IMG_20240215_084336.jpg



cos phi 0,85 come dicevo prima

teoricamente sui cavi hai

Corrente= Potenza / Tensione / 1,732 / cos phi

A= 5500 /400 / 1,732 / 0,85 = 9,34 A continui sui cavi

all'avvio, essendo a gabbia di scoiattolo, potresti trovarti anche 10 volte tale corrente. ma dovrebbe essere una cosa da manciate di secondi

il contattore regge circa 100 manovre l'ora a quella Potenza/tensione, quindi l'apertura e chiusura per 1 volta e per 30 minuti (e i restanti 30 fermo) non creano problema di surriscaldamento/arco che possa danneggiarlo.

se posso, ti consiglio di intestare i cavi (sembra che entrino diretti nei morsetti i trefoli di rame). se sono cavi del 6, con una pinza di quelle su amazon, col kit da 20€ hai sia i "terminalini/puntalini"(capicorda) che la pinza stessa e sei "sicuro" che la possibilità di surriscaldamento sui morsetti sia inferiore rispetto ad ora.

come dicevo sopra, in sicurezza, verifica che tra 2 fasi ci siano 400V. se non ci fossero va rivisto anche il tratto precedente/valutato il da farsi (perchè il 4% lo calcolo sui 400V nominali, se parti che te ne arrivano già 380V è da capire se è la fornitura o il cablaggio)



Modificato da emuland - 15/02/2024, 10:53:02


---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 20:51:16

Vabbè,francamente non ci ho capito granchè...ammetto che sono ignorante in materia,non uso formule per dimensionare i cavi ma vado piuttosto a naso...dunque visto che fino alla cassetta i fili sono da 6 tantovale proseguire fino al motore pompa...ho acquistato del filo come quello in ultima foto da 1x6 ,sarà esagerato ma preferisco abbondare



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4992

Stato:



Inviato il: 16/02/2024 14:35:01

Faccine/thumb_yello.gif



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 19/02/2024 20:55:10

Vabbè chiedo, però non capisco e faccio a modo mio....

Detto questo 6mmq vanno bene. Sono esagerati probabilmente (salvo l avvio)



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 20/02/2024 09:26:44

CITAZIONE (emuland, 19/02/2024 20:55:10 ) Discussione.php?217476&2#MSG22



Detto questo 6mmq vanno bene. Sono esagerati probabilmente (salvo l avvio)



L'importante è questo, che non siano sottodimensionati... 👍



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

stranger

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:462

Stato:



Inviato il: 22/02/2024 02:01:51

Copia ed incolla da intelligenza artificiale.

Ciao ! Io sono un'intelligenza artificiale modello Wizard versione 1.2

Per alimentare un utilizzatore trifase da 5,5 Kw, 380 volt, 50 hz, distanza 12 metri, è necessario un cavo composto da 5 fili (3 fasi + neutro + terra).
Ogni filo deve avere una sezione di almeno 6 mm2.
Quel 6 mm2 rappresenta l'area del cerchio.
Per calcolare il diametro si fa.
diametro = 2 * ( RadiceQuadrata(Area/π ) ) = 2,76 mm
Quindi il calibro deve misurare un diametro maggiore di 2,76 mm (misura senza isolante)

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o consigli, non esitare a contattarmi.



---------------
The worst enemies of photovoltaics are the building speculators because they build beehives of 15-st...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 22/02/2024 08:31:20

CITAZIONE (stranger, 22/02/2024 02:01:51 ) Discussione.php?217476&2#MSG24

Copia ed incolla da intelligenza artificiale.

Ciao ! Io sono un'intelligenza artificiale modello Wizard versione 1.2

Per alimentare un utilizzatore trifase da 5,5 Kw, 380 volt, 50 hz, distanza 12 metri, è necessario un cavo composto da 5 fili (3 fasi + neutro + terra).
Ogni filo deve avere una sezione di almeno 6 mm2.
Quel 6 mm2 rappresenta l'area del cerchio.
Per calcolare il diametro si fa.
diametro = 2 * ( RadiceQuadrata(Area/π ) ) = 2,76 mm
Quindi il calibro deve misurare un diametro maggiore di 2,76 mm (misura senza isolante)

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o consigli, non esitare a contattarmi.


credo che l'intelligienza artificiosa utilizzata abbia tralasciato alcuni campi nella risposta e che quindi il risultato sia artificiosamente 6.

non vedo cenni alla caduta di tensione massima ammissibile e effettiva, oltre al fatto che l'utilizzatore è a 400V, visto l'adeguamento alla rete europea che dovrebbe raggiungere ormai tutti i punti di consegna

esempio di tabella per spannometria elettrica (senza adeguamento alla rete europea)
LINK



Modificato da emuland - 22/02/2024, 08:38:10


---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3452

Stato:



Inviato il: 22/02/2024 08:52:15

E brava la IA IA OHHH.
Speriamo che per una connessione a Triangolo ci dica anche il neutro dove lo attacchiamo?

Se fosse pure connesso a stella poi, essendo un carico equilibrato che senso ha connettere il Centro Stella ammesso che ci sia il quarto morsetto?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/collegamento-trifase.jpg



---------------



 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 22/02/2024 11:25:06

CITAZIONE (lupocattivo, 22/02/2024 08:52:15 ) Discussione.php?217476&2#MSG26

E brava la IA IA OHHH.
Speriamo che per una connessione a Triangolo ci dica anche il neutro dove lo attacchiamo?

Se fosse pure connesso a stella poi, essendo un carico equilibrato che senso ha connettere il Centro Stella ammesso che ci sia il quarto morsetto?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/collegamento-trifase.jpg



dalle foto il quarto morsetto non si evince. le indicazione del collegamento delle fasi per avere sul motore per avere la rotazione prevista sono piuttosto chiare e prive di neutro. (per l'uso previsto, non credo nemmeno sia prevista la rotazione in senso contrario)



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon!...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 22/02/2024 16:11:36

Io so che il "neutro" serve a ricavare la 220 volt,una fase + neutro,ci sono altri usi del neutro? chiedo perchè so che ci sono prese con 5 poli...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3452

Stato:



Inviato il: 22/02/2024 16:57:20

Ti metto un testo che a pagina 6 spiega così:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/Neutro-nel-collegamento-trifase.jpg

Se tu ci attacchi un motore trifase alla fine, vai tranquillo che è un carico equilibrato e a te non serve.



---------------



 