milliWatt Utente Msg:1
Stato:
| Inviato il: 19/02/2024 17:48:04
|
Buongiorno, ho un impianto FV con inverter di accumulo installato nel 2018 ZCS azzurro 3000sp e 2 batterie in parallelo a formare un pacco, pilontech US 2000plus.
La batteria Master carica normalmente e vedi i 6 led SOC verdi accendersi in base alla capacitā acquisita, il led RUN verde accendersi e l'inverter funziona regolarmente. Quando si passa alla carica della seconda batteria SLAVE, l'inverter va in fase di carica e scarica, riparte il conteggio dei 30 sec, e l'energia prodotta finisce in rete.
I led soc a volte lampeggiano non raggiungendo mai la carica completa e a volte si accende il led ALM rosso intermittente e il led verde RUN si spegne. Ho verificato i parametri batteria sul display inverter e sono corretti in base alla tipologia di batteria, tranne la corrente massima di carica e di scarica che invece che essere di 50 A, č di BMS 25A SET 65A (valori dell'nverter zcs ibrido). Ho provato anche a caricare solo la batteria SLAVE staccando l'altra, ma l'inverter vā sempre in fase di carica/scarica e in countdown iniziale e non carica.Avete dei consigli da darmi?
Avete qualche consiglio di darmi?
---------------
| |
| | Claudio
| Inviato il: 19/02/2024 21:13:42
|
Ciao Valma, se hai un 3000SP hai anche un inverter di striga o i micro inverter?
Se usi una sola batteria la carica la setta il BMS a 25A mentre SET 65A č l'inverter se ne usi due dovrebbe settarla a 50A e sempre SET 65A se non lo fa c'č qualcosa di errato.
Il problema di sbilanciamento della Slave č sicuramente suo interno, dovresti cercare il suo software di monitoraggio connesso alla porta console e verificare.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|