giusto x srupolo la pressione di ricarica del vaso? stiamo nello 0,3% max di dilatazione 5 l. ? ma anche meno... che non compensi è molto strano



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)




...

 

eldiablo79
Watt


Utente
Msg:36

Stato:



Inviato il: 09/02/2025 19:20:34

CITAZIONE (river, 05/02/2025 14:27:22 ) Discussione.php?217615&2#MSG22

giusto x srupolo la pressione di ricarica del vaso? stiamo nello 0,3% max di dilatazione 5 l. ? ma anche meno... che non compensi è molto strano



Ciao River,
precarica di fabbrica 3.5 bar ho abbassato a 2.5 bar (è l'impostazione che ho inserito sull'autoclave) ovviamente il vaso l'ho verificato da scarico.
L'autoclave (grundfos) impostata a 2.5 bar porta l'impianto a 0.5 bar in più (3 bar) e si ferma, durante l'utilizzo di acqua fredda/calda mantiente costanti i 2.5bar.

Oggi giornata "tiepida" diciamo da 15° a 28° ricavati dal solare il manometro sulla valvola di sicurezza indica 4 bar, la situazione non è cambiata anche togliendo tutte le valvole di non ritorno.
Prima funzionava tutto tranquillamente, oramai è un mistero e mi sto fissando sempre di più a capire cosa sia successo o cambiato! Faccine/wallbash.gif



---------------



 

river
MegaWatt


Utente
Msg:514

Stato:



Inviato il: 10/02/2025 13:30:25

altra prova "stupida" ma ne facevamo 1500 a gg e x anni (ne ho visti parecchi dar di matto) cambia quel manometro 50 post x 1/4" con un 63 anche uno 0/12 alla fine sono i piu costanti 13 gradi di variazione non dilatano quasi nulla

p.s io scarichere anche 2 bar quel vaso



Modificato da river - 10/02/2025, 13:46:28


---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)




...

 

eldiablo79
Watt


Utente
Msg:36

Stato:



Inviato il: 11/02/2025 23:53:19

CITAZIONE (river, 10/02/2025 13:30:25 ) Discussione.php?217615&2#MSG24

altra prova "stupida" ma ne facevamo 1500 a gg e x anni (ne ho visti parecchi dar di matto) cambia quel manometro 50 post x 1/4" con un 63 anche uno 0/12 alla fine sono i piu costanti 13 gradi di variazione non dilatano quasi nulla

p.s io scarichere anche 2 bar quel vaso


Tutte le prove non sono mai stupide! Ci sto pensando a cambiare quel manometro...almeno con uno nuovo uguale giusto per prova.
Nel wend provo a scaricare il vaso a 2 bar...ma perchè a 2 bar? meno della pressione che mi mette in impianto l'autoclave?

Grazie river



---------------



 

river
MegaWatt


Utente
Msg:514

Stato:



Inviato il: 12/02/2025 08:30:40

ciao a2bar per far entrare 12 l in quel vaso dovresti salire sino ad 8 (è proporzionale quadratica) e anche da 4 a 90 gradi di temperatura 10 l di dilatazione su 180 la fisica dice che non ci sono

non troverai un manometro 0/8 con restrittore (troppo da "furbi") metti una mini bool 1/4" e falla trafilare appena il tubo a mezza luna che si usa con quei valori è tenero come il mio pipino soffre qualsiasi colpo secco



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)




...

 

eldiablo79
Watt


Utente
Msg:36

Stato:



Inviato il: 12/02/2025 10:43:26

CITAZIONE (river, 12/02/2025 08:30:40 ) Discussione.php?217615&2#MSG26

ciao a2bar per far entrare 12 l in quel vaso dovresti salire sino ad 8 (è proporzionale quadratica) e anche da 4 a 90 gradi di temperatura 10 l di dilatazione su 180 la fisica dice che non ci sono

non troverai un manometro 0/8 con restrittore (troppo da "furbi") metti una mini bool 1/4" e falla trafilare appena il tubo a mezza luna che si usa con quei valori è tenero come il mio pipino soffre qualsiasi colpo secco


Ok cambio il manometro, tra valvola e quest ultimo inserisco una minisfera da far trafilare e abbasso il vaso a 2 bar.
Sabato procedo, grazie per i consigli!



---------------



 

eldiablo79
Watt


Utente
Msg:36

Stato:



Inviato il: 15/02/2025 19:02:05

CITAZIONE (river, 12/02/2025 08:30:40 ) Discussione.php?217615&2#MSG26

ciao a2bar per far entrare 12 l in quel vaso dovresti salire sino ad 8 (è proporzionale quadratica) e anche da 4 a 90 gradi di temperatura 10 l di dilatazione su 180 la fisica dice che non ci sono

non troverai un manometro 0/8 con restrittore (troppo da "furbi") metti una mini bool 1/4" e falla trafilare appena il tubo a mezza luna che si usa con quei valori è tenero come il mio pipino soffre qualsiasi colpo secco

Manometro sostituito...vediamo come va domani sperando in una bella giornata di sole!



Immagine Allegata: IMG_4528.jpg
 
ForumEA/Z/IMG_4528.jpg



---------------



 

eldiablo79
Watt


Utente
Msg:36

Stato:



Inviato il: 05/03/2025 16:57:33

Buonasera ragazzi,
è stato difficile in queste settimane un test veritiero per via di giornate grigie e uggiose che sembra di stare in Belgio.
Però queste ultime 3 giornate di splendido sole in cui (oggi) il boiler ha segnato da 30° a 50° senza aumento di pressione mi fa pensare al manometro
precedente ormai andato.
Cercherò di capire dove è possibile inserire un paio di valvole anticolpo di ariete.

Vi ringrazio per i consigli e soprattutto per la disponibilità ad ascoltarmi ed aiutarmi.



---------------



 

river
MegaWatt


Utente
Msg:514

Stato:



Inviato il: 06/03/2025 08:37:37

strano solo 50° ieri ero a 65° bon si spera risolta
per i colpi d'ariete basta un vaso da 8/10 L sulla fredda e sei a posto



---------------