salve qualche settimana fa mio padre ha ultimato la realizzazione del termocamino a circuito aperto, con due sifoni in ghisa uno verticale e uno orizzontale che vanno a contatto diretto con il fuoco per scaldare l'acqua. è risultato un piccolo problema... una volta acceso il fuoco nonostante entrambi i sifoni fossero pieni d'acqua la quarta piastra del sifone orizzantale è crepata! cambiata la piastra e riprovato ad accendere il fuoco, nuovamente questa si è crepata quasi all'altezza della giuntura con le altre piastre.
sapete dirmi quale potrebbe essere il problema???
| |
| | eneo
| Inviato il: 1/11/2009,18:36
|
ciao ichnos e benvenuto... poche parole non riescono a descrivere il problema, prova ad inserire qualche foto.....
| | | | sun_son
| Inviato il: 1/11/2009,18:39
|
La pompa (circolatore) girava? sun_son
| | | | ichnosproject
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 1/11/2009,19:16
|
il circolatore entra in funzione quando raggiunge i 30°... il problema è che si crepa la ghisa del radiatore (sifone) posti all'interno del camino.
| | | | NonSoloBolleDiA...
| Inviato il: 2/11/2009,01:01
|
C'è qualcosa che mi sfugge... 1.Se si è formata una crepa è dovuto al salto termico, ma se il circolatore parte a 30°, come è possibile? Non è che c'è aria nel circuito? A che pressione sta? 2.La temperatura del circolatore è bassa...tanto meglio...ma dov'è messo il circolatore? 3.Dopo quanti minuti si è formata la crepa? Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...
| | | | eneo
| Inviato il: 2/11/2009,08:25
|
problema di dilatazione....fammi vedere come e' fatto all'interno e dove sono i punti di giunzione....
| | | | ichnosproject
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 2/11/2009,17:24
|
il circolatore sta al ritorno nell'acqua fredda, la pressione è di 1atmosfera e mezza e aria non ce ne dovrebbe essere poichè è un circuito aperto.
| | | | Pyron
| Inviato il: 2/11/2009,18:12
|
quoto la dilatazione termica
| | | | ichnosproject
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 2/11/2009,19:12
|
e come si può prevenire??
| | | | Pyron
| Inviato il: 2/11/2009,19:14
|
non si può prevenire, o non accendi il camino o ti tieni la dilatazione termica, bisogna vedere se ci sono le tolleranze attorno ai moduli, altrimenti quando accendi e si dilata la ghisa, andando in compressione contro i confini del camino si spacca
| | | | ichnosproject
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 2/11/2009,19:25
|
quindi nessun consiglio...ho capito!devo far eliminare i radiatori!
| | | | lar
| Inviato il: 3/11/2009,18:47
|
CITAZIONE (ichnosproject @ 2/11/2009, 17:24) il circolatore sta al ritorno nell'acqua fredda, la pressione è di 1atmosfera e mezza e aria non ce ne dovrebbe essere poichè è un circuito aperto. il sensore della temperatura, andò sta? lar
| | | | sun_son
| Inviato il: 3/11/2009,23:13
|
CITAZIONE (ichnosproject @ 1/11/2009, 14:10) salve qualche settimana fa mio padre ha ultimato la realizzazione del termocamino a circuito aperto, con due sifoni in ghisa uno verticale e uno orizzontale che vanno a contatto diretto con il fuoco per scaldare l'acqua. è risultato un piccolo problema... una volta acceso il fuoco nonostante entrambi i sifoni fossero pieni d'acqua la quarta piastra del sifone orizzantale è crepata! cambiata la piastra e riprovato ad accendere il fuoco, nuovamente questa si è crepata quasi all'altezza della giuntura con le altre piastre.
sapete dirmi quale potrebbe essere il problema??? Cosa sono esattamente questte piastre? Dovresti descrivere meglio il tuo problema. Non è chiaro, almeno a me....., metti qualche foto o abbonda in parole, altrimenti difficilmente riuscirai a farti consigliare qualcosa che possa esserti utilile. La domanda è se la pompa fa circolare l'acqua. Se la ghisa si crepa con un po' di calore, che contine acqua, e dopo quanto tempo (non è chiaro)..... c'è qualcosa che non torna.....
sun_son PS: sicurezza sempre al primo posto... :-)
| | | | Libero51
| Inviato il: 4/11/2009,07:31
|
CITAZIONE (Pyron @ 2/11/2009, 18:12) quoto la dilatazione termica In genere una struttura in ghisa sopporta bene lente variazioni di temperatura. Se si spacca mi pare che ciò possa avvenire solo per repentine variazioni di temperatura. Sotto questo profilo lo logica che alimenta il circolatore deve impedire che ciò avvenga. ( per esempio , non è possibile inserire un termostato ambiente, occorre avviare il circolatore con basse temperature dell'acqua di mandata ) Esiste una valvola termica che impedisca ingressi di acqua fredda nello scambiatore ?
Un saluto a tutti . . .
---------------
| |
| | |
|