Applicazioni E Realizzazioni Pratiche
schema allarme livello liquidi

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

fly1971

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:544

Stato:



Inviato il: 1/2/2011,23:00

Ciao a tutti , devo preparare un automatismo come antiallagamento di un garage interrato, questo automatismo deve funzioanre in questo modo
C'è una sonda di Min e una di Max, quando il livello arriva al MAX attiva la pompa di scarico per poi disattivarsi quando illivello arriva al MIN, per poi ripartire il ciclo.
Ho trovato questo interessante circuito che manda sulle sonde un segnale alternato anzichè continuo, in questo modo evita l'elettrolisi sulle sonde, per questo circuito fa attivare un relè quando il liquido arriva al MAX ,ma appena scende sotto il MAX disattiva il relè, a me serve che il relè resta attivo fino a scendere al livello MIN.
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/2/4/5/6/8/1/9/t/1296594427.jpg
questo è lo schema e qui c'è la descrizione dell'intero articolo.
il probelma da risolvere è questo.
quando il liquido è sotto MIN pin14 alto, pin8 alto
liquido tra MIN e MAX pin14 basso , pin8 alto
liquido su MAX pin14 basso , pin8 basso questo punto il pin2 è basso e pin3 alto , il pin1 passa ad altoe attiva il relè.
però se il liquido scende sotto il MAX il pin8 và ad alto e porta il pin1 a livello basso.
quindi devo trovare un modo che fin quando il livello scende a MIN ( pin14, pin8 alto) il U2d mi resta a livello alto.
avevo pensato ad un operatore logico
pin14, pin8 alto -->pin2 alto-->pin1 basso
pin14 basso, pin8 alto -->pin2 alto-->pin1basso
pin14 basso, pin8 basso -->pin2 basso-->pin1alto

quando i liquido scende sotto il MAX
pin14 basso, pin8 alto per tenere il pin2 basso , posso mettere un operatore logico utilizzando il pin1 alto e pin8 alto che mi dà come risultato un valore basso passandolo al pin2.
tipo
l'operatore logico deve fare questa operazione:
pin8 alto ,pin1 basso --> alto va su pin2
pi8 alto , pin1 alto ---> basso va su pin 2
quando pin14 passa a alto il pin1 passa a basso
pin 8 alto pin1 basso ---> alto va su pin 2
quando pin8 basso , pin1 basso ---> basso



Scarica allegato

livello_acqua_14_8.pdf ( Numero download: 1604 )



---------------



 

Master Digit

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1425

Stato:



Inviato il: 2/2/2011,15:33

Salve Fly1971

Devi cambiare la R18 (47KOhm) con una resistenza da 22KOhm.
Inoltre il terminale della resistenza R18, che nel circuito originale va verso R10, devi collegarlo a massa.
Vedrai che in questo semplice modo il circuito ti funziona come tu volevi e cioè:

livello sotto MIN (S1 aperto-S2 aperto) = relè spento
livello tra MIN e MAX (S1 aperto-S2 chiuso) = relè spento
livello sopra MAX (S1 chiuso-S2 chiuso) = relè acceso
livello tra Min e Max (S1 aperto-S2 chiuso) = relè acceso
livello sotto MIN (S1 aperto-S2 aperto) = relè spento

Spero di esserti stato di aiuto.

Master Digit



---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!





 

fly1971

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:544

Stato:



Inviato il: 2/2/2011,17:39

Ciao master ti ringrazio, con questa modifica porto il pin3 a massa fin quando il pin1 non và a livello alto e poi mi porta una tensione di con il partitore R18-R19, e in questo modo come funziona l'op-amp U2d?
trigger invertente
come calcolo la tensione di Ref



---------------



 

Master Digit

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1425

Stato:



Inviato il: 2/2/2011,19:31

Ciao Fly1971.
Avevo visto lo schema in maniera un pò troppo frettolosa.
Allora dimentica la modifica che ho scritto e lascia tutto come originale in quanto così avviene questo:

S1 aperto-S2 aperto:
Pin 14 U2c alto-Pin 8 U2b alto portano il Pin 2 U2d alla tensione di alimentazione (Vcc) tramite R16 e R17
mentre il Pin 3 U2d si troverà a 1/4 Vcc perchè un terminale di R18 è collegato alla massa fittizia (C12-R10-R6)
che ha valore 1/2 Vcc e un terminale di R19 collegato al Pin 1 U2d che si trova a 0 volt (massa) in quanto la
tensione presente sul Pin 2 U2d è > della tensione sul Pin 3 U2d (1/4 Vcc). Questo fa si che il relè non sia eccitato.

S1 aperto-S2 chiuso:
Pin 14 U2c basso-Pin 8 U2b alto portano il Pin 2 U2d a 1/2 Vcc tramite il partitore R16/R17 di valore uguale (47K)
perchè R16 ha un terminale sul Pin 8 U2b che sta a Vcc e R17 ha un terminale sul Pin 14 U2c che sta a o Volt.
Quindi sul Pin 2 U2d ho 1/2 Vcc che è > di 1/4 Vcc presente sul Pin 3 U2d lasciando inalterata l'uscita Pin 1 U2d
e quindi il relè non eccitato.

S1 chiuso-S2 chiuso:
Pin 14 U2c basso-Pin 8 U2b basso portano il Pin 2 U2d a 0 Volt.
Quindi avendo sul Pin 2 U2d 0 Volt che è < di 1/4 Vcc presente sul Pin 3 U2d l'uscita Pin1 U2d va a Vcc eccitando
il relè e portando il Pin 3 U2d a 3/4 Vcc lasciando invariata la condizione Pin 2<pin 3.

S1 aperto-S2 chiuso:
Pin 14 U2c basso-Pin 8 U2b alto portano il Pin 2 U2d a 1/2 Vcc tramite il partitore R16/R17 di valore uguale (47K)
perchè R16 ha un terminale sul Pin 8 U2b che sta a Vcc e R17 ha un terminale sul Pin 14 U2c che sta a o Volt.
Quindi rimane invariata la condizione Pin 2<pin 3 (3/4 Vcc) e l'uscita Pin1 U2d rimane a Vcc lasciando eccitato il relè.

S1 aperto-S2 aperto:
Pin 14 U2c alto-Pin 8 U2b alto portano il Pin 2 U2d a Vcc tramite R16 e R17 ed essendo il Pin 2 U2d > del Pin 3 U2d
che sta a 3/4 Vcc il Pin 1 U2d si porterà a 0 Volt facendo diseccitare il relè e quindi si ristabilirà la condizione iniziale dove il
Pin 2 U2d è > del pin 3 u2d che si porterà a 1/4 Vcc

Master Digit



---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!





 

fly1971

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:544

Stato:



Inviato il: 2/2/2011,19:45

Allora l'articolo è stato descritto male, lì dice che appena scende sotto il MAX il rele si disattivava, però in questo modo non lo vedevo tanto utile come automatismo, non aveva senso mettere anche il minimo se poi il relè funziona solo con la sonda del MAX.
cmq poi me lo rileggo bene la tua descrizioen e cerco di capire il tutto .
Ti ringrazio per la tua disponibilità
Un saluto Luigi



---------------



 

Master Digit

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1425

Stato:



Inviato il: 2/2/2011,21:24

Probabilmente lo schema è stato preso da altre parti e il tecnico che ne ha descritto il funzionamento non si è soffermato più di tanto a capirne il funzionamento visto che sicuramente deve scrivere, per lavoro, il funzionamento di svariati circuiti (sicuramente la fase test è eseguita da altre persone).
Per la mia disponibilità non c'è di che i forum esistono per questo!!! faccine/biggrin.gif

Master Digit



---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!





 

fly1971

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:544

Stato:



Inviato il: 3/2/2011,22:30

Ho preparato il circuito su una basetta sperimentale, funziona perfettamente.
Ho messo dei fili come sonde e una bacinella d'acqua, se inserisco i fili del MIN si accende il led intermedio si accende, se metto i fili del MAX si accende illed di massimo e transistor attivo, e totlgo i fili del MAX il rele resta attivo , quando tolgo i fili del MIN e si disattiva il relè, per poi ritornare di nuovo con le condizioni iniziale.



---------------



 

fly1971

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:544

Stato:



Inviato il: 10/2/2011,13:20

La basetta
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/2/4/5/6/8/1/9/1297339496.jpg
Mi ritrovo dei raggi di bicicletta, sembrano in acciao inox, ho provato a grattarli con la smeriglio e baganarli , niente ruggine....
credo che userò quelli come sonde.



---------------



 

fly1971

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:544

Stato:



Inviato il: 6/9/2011,10:09

Queste sono le due sonde, fatte con i raggi inox delle bici, poi le sonde verranno coperte con coperchio di plastica in modo che che spruzzi di acqua non falsino i contatti, succesuimente verà messa una pompa nel pozzetto.
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/2/4/5/6/8/1/9/1315299697.jpg
qui si ved eil lavoro finale, la cassetta con le spie luminose e la pulsantiera con alcuni comandi di test e funzione automatica o manuale della pompa.
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/2/4/5/6/8/1/9/1315299699.jpg



---------------



 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum