Solare Fotovoltaico
Aiuto per collegare 12 pannelli


FinePagina

alfalf1
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 4/7/2011,09:03

salve ho aquistato 12 pannelli am240 che hanno una tensione a vuto di 37,2V ed una corrente di cordo circuito di 8,65A (dati forniti dal produttore)

ho pensato di metterne tre in serie (ottengo cosi 4 stringhe da 37,2*3=111,6v e corrente di 8,65A) mettendole in parallelo ottengo un tensione di 111,6 ed una corrente di 8,65*4=34,6A

per ogni stringa prima di connetterla in parallelo devo provvedere a mettere un diodo di 10A e 120-150v ?

il mio inverter accetta una tensione massima di 150V e 50 A avete da suggerirmi una diversa configurazione ?

In attesa vostro aiuto.

 

alfalf1
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 11/7/2011,11:20

chiedo vostro aiuto

 

Magmatico
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 11/7/2011,11:59

Guarda, non sono la persona più adatta per darti consigli, però il tuo ragionamento mi pare giusto. Le stringhe così configurate dovrebbero andare bene per l'inverter, sia in tensione che in corrente. Per i diodi: controlla che ogni singolo pannello già non ne abbia uno in uscita sul positivo, nel qual caso metterne altri sarebbe superfluo, a meno di non togliere quelli che già ci sono. Attenzione di non confonderli con quelli in parallelo alle stringhe interne, quelli di cui si parla hanno l'uscita direttamente dal positivo al cavo esterno

 

forza12

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:169

Stato:



Inviato il: 12/7/2011,21:55

il diodo già c'è nel pannello evitane altri.

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum