salve a tutti sono nuovo nel forum ma vi seguo da un po di tempo e vi ringrazio tutti xke siete molto utili per chi vuole cominciare.
allora io sto guardando per comprare 2 pannelli fotovoltaici da 230 Wp ed 7.60 ampere a massima potenza ,un regolatore di carica mornigsta ts45 , batteria da 100AH INVERTER DA 1200 WATT.
diciamo che cosi conto di alimentare tutte le luci di casa per un consumo di + o - 500watt tutto acceso e poi vedro per le piccole utenze,ora vorrei sapere grosso modo quanto avro di autonomia e quanto tempo mettero x ricaricare la batteria ?
la batteria sara di 12 V e i pannelli saranno connessi in parallelo quwsto perche credo sia la migliore opzione visto che mettendoli in serie aumento il volt a abbasso gli ampere (che sono quelli che mi ricaricano la batteria).
aspetto vostre notizie.se non sono stato chiaro ditemi cosa volete sapere di preciso grazie in anticipo

 

Mr.rioso
milliWatt


Utente
Msg:1

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,00:24

mi interesserebbe anche a me questa discussione vorrei anchio realizzare questo progetto faccine/biggrin.gif

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,11:28

ciao praponzo ho gia comprato tutto e ora comincero a realizzare il mio impianto fotovoltaico tanto visto che sono un perito elettronico non dovrei avere tante difficolta.....almeno credo........cmq appena iniziero carico le foto XD ciao a presto
a si se hai domande vedro di aiutarti nel mio piccolo ciao a presto

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,15:23

Ciao pappeco,ricapitolando, hai comprato 2 pannelli 230w a 7,6A(persumo 60 celle)
un regolatore morningstar ts45(spero mppt)
una batteria da 100ah..(che tipo di tecnologia?)
un inverter da 1200W.. (qualche info in piu?)
partiamo dai pannelli.....
secondo me sono pannelli che hanno una tensione a circuito aperto attorno ai 35-38v,piu' indicati per un impianto a 24v(due batterie in serie)... sicuramente piu' efficente che un impianto a 12v...(se il regolatore e' un mppt puoi usare anche una sola batteria a 12v....visto le potenze sarebbe meglio una 200ah )
Per quanto riguarda il regolatore,la morningstar e' una buona marca,spero che sia mppt.....permettendoti di collegare i pannelli da 24v per un sistema a12v.
L'inverter? onda pura?onda modificata?
Per sapere l'autonomia che avresti, bisogna sapere quanto consumo hai,e per quante ore...prova a fare due conti sul consumo faccine/wink.gif faccine/wink.gif faccine/wink.gif faccine/wink.gif faccine/wink.gif ...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,17:20

ciao
allora questi sono idati tecnici dei pannelli
Tipo: FVG 60 - 156;
- Modello: FVG 230P - MC;
- Efficienza modulo: 14,00%;
- Efficienza cella: 15,80%;
- Potenza massima: 230W;
- Tensione alla massima potenza: 30,3V;
- Corrente alla massima potenza: 7,60A;
- Tensione a circuito aperto: 37,20V;
- Corrente di corto circuito: 8,14A;
- Tolleranza: +/- 3%;

questi del regolatore per quanto riguarda la funzione di carica

Serie PWM a voltaggio costante per fornire ricarica delle batterie molto efficiente
4 fasi di carica per aumentare la capacitŕ e la vita delle batterie : ricarica completa, regolazione PWM, galleggiante ed equalizzante
indicatore a 3 led per il livello di carica della batteria, stato del controller e servizio della batteria richiesto
Parallelo per impianti solari piů grandi fino a 300° ed oltre
Il PWM puň essere cambiato in controllo “on-off” per minimizzare ogni possibile rumore di telecomunicazione
Compensazione della temperatura tramite sensore a distanza della temperatura optional
Connettore/indicatore alla batteria per eliminare cadute di voltaggio fra il regolatore e la batteria

se vuoi sapere altro dimmelo

la batteria e quella di un auto (consigli)
e per l'inverter non ho ancora visto ma se hai dei cosnigli .........
poi per quanto riguarda i consumi sono

tot. illuminazione 500 watt se tengo tutto acceso ( molto raro)
poi le piccole utenze come
TV= 200 watt
pc=non so 100w con tutte le periferiche
e niente altro per il momento
tutto su una media giornaliera di 5 ore contendo l'uso di un relč trifase come switch enel- solare

a dimenticavo il mornigstar a i sistemi dimensioneti per lavorare 12/24/48 V con un Voltaggio operativo massimo 68 V e un Voc massimo del pannello solare 125 V



 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:15

be come inverter io uso il PI1100 della steca, lo alimento a 24v da un banco formato da due batterie agm da 100ah....e carico il tutto con 220W di pannelli (2 da 50W e 2 da 60W)...
come inverter e' ottimo,pensa, con illuminazione,tv 32 ,pc, 500w circa non parte neanche la ventolina....
E' un onda sinusoidale pura,ha la funzione stand by regolabile.....certo e' costato un po',ma mi son dimenticato di averlo....in funzione da circa 8 mesi...

con questo impianto,utilizzo circa 500wh al giorno,per non scaricare le batterie mai sotto il 50%....e per riuscire a caricarle con i miseri pannelli che ho.....circa 4,5-5A di carica....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:17

mmm snbra interessante vado a vederlo
comunque cosa ne pensi di quello che voglio fare ?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:21

secondo me se prendi due belle batterie da 200ah( possibilmente non agm,non da auto,ma da trazione a soluzione liquida)le metti in serie, riesci a tirar fuori anke il tuo bel KWh al giorno....


bene bene viene un bell'impiantino...anche gli studer sono ottimi inverter....(ricorda:chi poco spende piu' spende)...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:23

bene dove posso trovarle questo tipo di batterie?


ok io dovrei spendere tra regolatore pannelli e inverter quasi 100euro
se hai bisogno di siti per i pannelli te li do volentieri

1000euro

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:27

come consumi,sei un po' alto,sempre se utilizzi 200ah a 24v....devi incominciare a sostituire le lampadine con quelle a risparmio...e gia' quasi dimezzi i consumi....e forse riesci ad alimentare tutto per un paio d'ore senza scaricare le batterie sotto il 50%...

be' batterie sarebbero spettacolari ed adatte quelle dei muletti....ma costosissime...
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-TRAZIONE-LEGGE...=item5d23c77f29
queste vanno piu che bene,pero' costicchiano...
A quanto li hai presi quei pannelli?



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:29

ok ma come faccio a sapere quando le batterie sono scariche al 50 %?
e al 50% quanto tensione ho perche se ho meno di 10 volt gli inverter normlmente si spengono e quindi mi scatta automaticamente sulla rete enel con il relč che ho messo


i pannelli 345 euro caduno

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:34

be un buon indice per le batterie al piombo e' la tensione....sulla rete esistono tabelle che in base alla tensione ti danno la % di carica della batteria....io no scarico mai sotto i 24,5 volt...(12,25v per singola batteria)

altrimenti....esistono metodi alternativi....
http://cgi.ebay.it/NEW-Trimetric-2020-Sola...=item45fbee1500
tipo questo....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:37

e scusa ma come fai a staccere le batterie in automatico? se non scendo sotto i 10 volt?


 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:40

be per ora no stacco in automatico....ma volendo puoi utilizzare (se presente)un uscita del regolatrore opportunamente tarata per pilotare il rele'....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 23/7/2011,18:44

mmh non credo abbia questa cosa
vedro di inventare un circuito elettronico che mi comanda i relč quando sono al 50% di carica

 