E' possibile collegare 2 regolatori di carica in parallelo allo stesso modulo FV?

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

HondaFireblade
milliWatt


Utente
Msg:23

Stato:



Inviato il: 17/11/2011,14:23

Ciao a tutti
sono nuovo del forum.
Sto facendo delle prove con un pannello della EurSolar da 12v 100wp, con un regolatore di carica Mppt della Western (modello WRM15) e con una batteria da 12v 55Ah.
Collegando assieme il tutto funziona bene.
A questo punto mi č sorto un dubbio: se prendo un secondo regolatore di carica (magari di un'altra marca) č possibile collegarli allo stesso pannello?
Mi spiego meglio: posso collegare il modulo fotovoltaico a 2 regolatori di carica messi in parallelo?
Grazie

 

lucaperci
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 8/7/2012,16:05

olā,
l'ho appena fatto, un regolatore da 10a ed uno da 15 messi in parallelo,stesso pannello, batterie diverse,sembra funzionare....

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 8/7/2012,16:35

praticamente stai parallelando le batterie.....prova e vedrai che entrambe avranno la stessa tensione.......



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

lucaperci
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 8/7/2012,18:46

In veritā volevo provare a gestire la corrente dei pannelli proveniente da un solo cavo,dividendola in piú regolatori, e relative batterie.
Ma non riesco a capire se avendo per esempio 10ampere dai pannelli e due regolatori uno da 10 e uno da 15, come verrā suddivisa la corrente, supponendo che ognuno di loro tiene in carica due batterie diverse?
Grazie anticipatamente.
Complimenti vivissimi per questo forum che per me č stato illuminante!

Il dubbio č che tutti i regolatori si comportino come quello con capacitā minore.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 8/7/2012,19:29

se sono regolatori pwm, la corrente che va di qua' o di la e' relativa, perche' butteresti corrente sul parallelo delle batterie!Questi regolatori non fanno altro che cortocircuitare il pannello alla batteria per ricaricarla.....di conseguenza paralleleresti le batterie tramite il pannello che e' comune ad entrambi i regolatori.... mi dispiace.... ma non e fattibile! Usa un singolo pannello oppure una stringa per ogni regolatore!



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

lucaperci
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 8/7/2012,19:54

Ok ricevuto.Grazie!e grazie da parte delle mie batterie... faccine/rolleyes.gif

 

indiolamb
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 10:34:38

salve, ho 4 pannelli da 100 watt, collegati a 3 batterie agm + 1batteria acido. ho collegato i pannelli due a due a due regolatori di carica, che poi si uniscono e vanno a caricare le batterie, che sono in parallelo.
ho fatto in questo modo, perche con un regolatore riscaldava.
le batterie sono agm 12 volt 100ah quella acido 12 volt 80 ah.
la tensione che trovo sui regolatori varia alle 9 di mattina, da 13,8 a 14 volt, tensione sulle batterie 13,9, tensione inverter 13,9.
sembra che tutto funzioni.
aspetto consigli grazie

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 12:27:29

Ciao indiolab,
come hai collegato i regolatori?
un regolatore vā alle agm e uno a quella acido?
che tensioni di bulk float ai settato?
Potenza inverter?
quanto prelvi in watt dall'inverter?

sono batterie da automobile?

con qualche informazione in pių gli esperti ti potranno rispondere..



Modificato da OrsoMario - 19/03/2021, 12:30:43


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

indiolamb
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 16:09:10

Salve, ho collegato 2 pannelli a un regolatore, altri 2 pannelli all'altro regolatore, ho unito le uscite e le ho portate alle batterie
collegate in parallelo.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 16:29:45

Non č il massimo dato che le due tipologie di batteria richiedono differenti parametri di ricarica, ma se non poi farne a meno altro non si puō fare, vorrā dire che la acido libero durerā un po' meno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

indiolamb
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 17:01:27

ciao, se mi spieghi cosa e il "bulk float" posso risponderti, ma penso sia in automatico sui regolatori.
comunque in queso periodo mi trovo con tensioni anche sopra ai 14 volt.

 

indiolamb
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 17:03:03

per evitare riscaldamenti eccessivi posso mettere un'altro regolatore sulla batteria acido, e poi unire le uscite, cosa ne pensi

 

indiolamb
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 17:04:20

puoi farmi uno schema come dovrei collegare il tutto, grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 19:10:59

Le AGM hanno quasi tutte le marche tensione di Bulk 14.4V e Float a 13.8V, la acido libero arrivano anche a 15V di Bulk e 13,5V di float.

Bisogna vedere se i tuoi regolatori hanno questi parametri regolabili.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

indiolamb
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 20/03/2021 10:28:54

Salve, ho regolatori cinesi, e non penso abbiano sistema per modificare
la tensione, ci sono tre pulsanti,uno con un + penso serva a regolare la tensione.

 
 InizioPagina
 