per prima saluto tutti Spero di essere nella sezione giusta devo fare una cosa devo alimentare una casa con un gruppo elettrogeno non devo far andare la corrente che il gruppo mi produce nella rete enel fin quà mi verrebbe risposto ----metti un interruttore-- ma io voglio farlo in automatico cioè voglioche quando funziona il gruppo automaticamente si stacchi l'enel quando il gruppo si spegne si riallacci l'enel come devo fare...potete spiegarmelo in maniera dettagliata. vi pregherei di non fare commenti circa il costo per alimentare una casa con un gruppo elettrogeno grazie a chi mi aiuta.
| |
| | kekko.alchemi
| Inviato il: 16/1/2012,19:34
|
Ciao matto ti serve uno switch elettronico! Io in questo ne ho costruito uno che switcha la corrente di un inverter con la rete enel. In pratica è esattamente quello che chiedi te. Se sei pratico di elettronica nella discussione trovi schemi e spiegazioni, se invece non sei pratico te lo posso costruire io, oppure puoi vedere se trovi qualcosa in giro su ebay.
Saluti kekko
--------------- L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
| | | | NonSoloBolleDiA...
| Inviato il: 16/1/2012,19:49
|
La soluzione di kekko è valida sempre...però se agganci un gruppo elettrogeno 'ignorante' (cioè quelli che non hanno elettronica..per intenderci quelli che vanno a benzina o a gasolio) potresti utilizzare una coppia di relè a 220VAC a doppio scambio. Le bobine le colleghi all'uscita del gruppo elettrogeno ...mentre per i contatti il normalmente chiusi ci fai passare la corrente del gestore...su quelli NA...ci fai pasasre la corrente del gruppo stesso...i comuni ci colleghi cavi di casa...cioè casa se il gruppo è spento ( il relè è aperto) ti fa passare il gestore....se il gruppo è acceso i relè sono cummutati ...e passa la corrente del gruppo. Non so se è chiaro...se hai dubbi ....batti un colpo che facciamo lo schema. L'automatismo , come da te richiesto, avviene automaticamente...anche se mi è poco chiaro come si fa ad accendere da solo il gruppo. Ciao Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...
| | | | matto 2012
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 17/1/2012,21:27
|
ho guardato il link che ha messo Kekko ma per me è troppo complicato.opto per il tuo Bolle mi fai lo schema dei collegamenti te ne sarei immensamente grato.. e mi potresti anche dire che rele cioè di ch marca devo comprare. cosi seguo passo passo le tue istruzioni di nuovo grazie
| | | | NonSoloBolleDiA...
| Inviato il: 18/1/2012,00:28
|
CITAZIONE (matto 2012 @ 17/1/2012, 21:27) ..mi potresti anche dire che rele cioè di ch marca devo comprare. Dovresti dirmi quanti KW utilizzi sia con il gruppo che con casa (3 KW?)...poi sempre se vuoi ,cerca di spiegare perchè vuoi fare questa cosa. Non preoccuparti su eventuali critiche che potebbero arrivare...servono anche quelle. Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...
| | | | matto 2012
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 19/1/2012,09:36
|
ciao Bolle intanto le critiche son bene accette se son costutive. la potenza che uso sia dall'Enel ch dal gruppo elettrogeno è di 5 kw.
ora ti spiego che non sono prprio cosi matto. io lavoro in uha azienda che distribuisce gasolio per autotrazione riforniamo ditte di autotrasporto cave di marmo e navi. queste ditte anno delle cisterne che ogni tanto dobbiamo ripulire ora la ripulitura non è altro che gasolio sporco che il mio principale smaltiva nell'olio esausto io ne ho preo un po l'ho fatto decantare l'ho filtrato e ne è uscito fuori gasolio pulito l'ho provato nel mio gruppo elettrogeno e funziona da dio capisci ora perche tengo il gruppo in moto tanto il gasolio non lo pago. ora se mi dici come fare e che roba comprare te ne sarei grato.
| | | | matto 2012
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 21/1/2012,10:12
|
allora Bolle mi spieghi come si fa..
| | | | NonSoloBolleDiA...
| Inviato il: 21/1/2012,11:00
|
Cerco di fare oggi lo schema. Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...
| | | | NonSoloBolleDiA...
| Inviato il: 22/1/2012,09:43
|
Questo è lo schema...chi lo realizza deve avere esperienza perchè ogni impianto in alta tensione è pericoloso.Questo schema deve essere applicato solo per i gruppi elettrogeni...non va bene per gli inverter...perchè si brucierebbero. Il principio è questo: quando il gruppo fornisce energia elettrica fa scattare il relè a 220 a doppio scambio...e se scatta fa passare la sua 220. Se il gruppo è spento il relè è esattamente come da disegno...e quindi fa passare la 220 del gestore. Sui due comuni del relè c'è agganciata la 220 di casa.<
Un saluto
Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...
| | | | matto 2012
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 22/1/2012,18:15
|
Grazie Bolle Domani vado subito a comprare il rele poi ti faccio sapere.
| | | | matto 2012
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 24/1/2012,21:50
|
Ho risolto meglio ho preso un rele doppio scambio con contatti normalmente aperti e un rele doppio scambio con contati normalmente chiusi Il rele contatti chiusi su linea enel il rele contatti aperti su generatore che mi comanda anche la bobina del contatti chiusi quando il generatore funziona mi eccita la bobina del rele contatati chiusi e me li apre sganciandomi dall enel. quando si spegne le bobina del chiusi ritorna in standby e chiude i contatti e rifunziona l'enel
| | | | kekko.alchemi
| Inviato il: 24/1/2012,22:13
|
mmm c'è il rischio che con due relè, non potendo essere perfettamente uguali, hai un momento in cui metti in comunicazione l'enel con il generatore. Non so che tipo di generatore hai, ma se ha una gestione elettronica bene non gli fa sicuramente.
PS: Hai preso dei relè con i contatti da almeno 16A ?
Kekko
--------------- L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
| | | | NonSoloBolleDiA...
| Inviato il: 24/1/2012,22:26
|
CITAZIONE (matto 2012 @ 24/1/2012, 21:50) Ho risolto meglio ho preso un rele doppio scambio con contatti normalmente aperti e un rele doppio scambio con contati normalmente chiusi
No no...non va bene...il relè deve essere uno solo con doppio scambio!!! Potresti avere tempi diversi e fare il botto carpiato con giravolta!!!!! Lascia stare...mettine uno solo e non sbagliare a mettere i collegamenti....prendi quelli da quadro ...almeno da 16 A come ha detto kekko!
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...
| | | | matto 2012
milliWatt Utente Msg:7
Stato:
| Inviato il: 25/1/2012,21:42
|
Ho preso uno a doppio scambio con due contatti NA e due NC da 20 ampere comunque andava bene anche con dure rele come ho spiegato in precedenza perchè il rele del gen comandava quello dell'Enel percui finche il gen non produceva quello dell'Enel non si sganciava. me lo a spiegato il rappresentante dell'ABB mi ha detto che con uno solo l'unico vantaggio e che ho una bobina sola.
| | | | NonSoloBolleDiA...
| Inviato il: 25/1/2012,22:18
|
CITAZIONE (matto 2012 @ 25/1/2012, 21:42) me lo a spiegato il rappresentante dell'ABB mi ha detto che con uno solo l'unico vantaggio e che ho una bobina sola. Hai fatto bene...quello è un rappresentante...e non sa cosa potevano combinare quei due relè....fidati...hai fatto bene a prendere uno solo. Bolle
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...
| |
| | |
|