Salve a tutti, ho 3 pannelli da 24v 2 da 250w monocristallini ed uno da 240w policristallino, il tutto andrebbe collegato ad un inverter grid. Mi è stato consigliato da un istallatore di non mischiare in serie pannelli di diversa potenza e tecnologia, è corretto?
Pensavo quindi se fosse possibile collegare i 2 uguali in serie insieme a quello diverso in parallelo o non funzionerebbe? Il mio inverter accetta tensioni da 45 a 125v dc.
Grazie a tutti per l'aiuto.

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 28/2/2012,12:39

solo due in serie, quelli uguali e nient'altro.

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 28/2/2012,14:19

Quindi per sfruttare anche il pannello da 240w avrebbe bisogno di un secondo regolatore a cui collegarlo?



---------------



 

germano76
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 28/2/2012,14:28

Grazie per le info, quindi non posso conntterli anche se tutti e tre i pannelli hanno caratteristiche molto simli? I 2 da 250w hanno le seguenti
Silicio Monocristallino
Potenza di picco (+/- 3%) Wp [W] 250
Corrente in corto-circuito ISC [A] 8,46
Tensione a circuito aperto VOC [V] 37,62
Corrente al punto di max potenza Imp [A] 8,03
Tensione al punto di max potenza Vmp [V] 31,14
mentre quello da 240 ha le seguenti
Silicio policristallino
Potenza massima (Pmax)
Wp240
Tensione a Pmax
V 30,40
Corrente a Pmax
A 7,89
Tensione a circuito aperto
V 37,20
Corrente di corto circuito
A 8,37
Grazie a tutti.
@sostenibile: non ho bisogno di alcun regolatore perchè connetto i pannelli ad un inverter grid.

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 28/2/2012,14:42

penso che li puoi mettere tutti e tre in serie, non sara' il massimo come prestazioni ma funzionera'..se non erro a comandare sara' il pannello piu' debole come corrente mentre la tensione sara' la somma dei tre...
comunque aspetterei qualche ulteriore conferma da parte di altri utenti....

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 28/2/2012,15:18

CITAZIONE (germano76 @ 28/2/2012, 14:28)
@sostenibile: non ho bisogno di alcun regolatore perchè connetto i pannelli ad un inverter grid.

Hai ragione, mi è sfuggita la parola "grid"

faccine/chair.gif



---------------



 

germano76
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 29/2/2012,20:11

Salve a tutti,
allora ho deciso di collegare solamente i 2 pannelli uguali da 250w, tensione a circ. aperto è di 37,62 cadauno all'inverter, ma non so se è meglio collegarli in serie o in parallelo, l'inverter accetta tensioni da 45 a 125v per 600w max. Se li metto in serie avrò bisogno di diodi di blocco, ho smontato un vecchio alimentatore di pc ed ho trovato 2 diodi da 20a 100v l'uno, pensate che possano andare?
Grazie per i vostri consigli.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 29/2/2012,20:48

Allora....collegali tutti e tre in serie....avrai una potenza di 240W moltiplicato per 3...perche' quello a minor potenza comanda su gli altri due...ed i due da 250w diventerebbero da 240w....non e' il massimo.....ma funge....se colleghi 2 da 250w avrai 500w....se li colleghi tutti e tre avrai 720w.....attenzione perche' se non hai il secondo contatore per immissione,la corrente che produci in eccesso ti viene conteggiata come consumo e la paghi!

Nelle serie non servono i diodi .....se dovrai aggiungere magari una serie di altri tre pannelli allora la cosa cambia...

Naturalmente dovrai collegarla in parallelo con i diodi agli altri 3....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

germano76
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 1/3/2012,08:45

Ciao Ronwal,
grazie per il tuo aiuto. Allora proverò a collegarli tutti e tre in serie, il diodo di blocco non serve ad evitare cali di tensione nel caso parte di un pannello vada in ombra?
Per quanto riguarda il contatore no problem ho il bidirezionale.
Grazie ancora.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 1/3/2012,09:48

be nel caso di ombra... Il pannello incriminato ridurrebbe comunque la corrente anche con i diodi... Bisogna metterli nei collegamenti paralleli di piu stringhe ....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

mixtrb

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:835

Stato:



Inviato il: 1/3/2012,11:27

(anche) qui dice diversamente:
www.portalsole.it/fotovoltaico/diodi-bypass.html

CITAZIONE
Oltre ad una mera funzione di protezione i diodi di bypass sono annoverati [utili] nel permettere, in una stringa di pannelli posta in serie, l'esclusione dei moduli che risultassero ombreggiati.

E' noto infatti che il sopraggiungere di un'ombra su di un modulo fotovoltaico, determina la drastica riduzione dell'energia elettrica prodotta e il manifestarsi di una forte riduzione della corrente circolante.

Se il modulo ombreggiato e' posto in serie ad altri moduli, ne può conseguire che la riduzione di corrente vada ad interessare l'intera stringa e la perdita di energia conseguente, si moltiplica per tutti i moduli interessati. ( effetto palo )

.... e poi segue una trattazione interessante della questione

in passato avevo visto un link (lingua inglese) su una discussione di questo forum ancora più tecnica ed "illuminante" (qualche mese fa, valla a trovare)

----------

anche qui: www.tuttotetto.it/dom_risp/risposte.asp?id=75

molto utile la differenziazione tra diodi di bypass (serie pannelli) e diodi di blocco (parallelo pannelli)

-----------

e qui ( www.enersafe.it/?modulo=dettpag&par=250&par1=51 ) un bel disegno:

Schema di collegamento dei diodi di Bypass ( 1 ) e di blocco ( 2 ) in più stringhe connesse in parallelo (ne sono segnati solo uno per tipo, in alto a sx nel disegno; per analogia gli altri diodi nel disegno sono anch'essi di bypass o di blocco):

http://www.enersafe.it/public/-_campo_pv_par.jpg

CITAZIONE
Lo scopo dei diodi di blocco è di impedire, se si verifica che la potenza erogata dalle singole stringhe non sia bilanciata, che le differenze di tensione tra le stesse possano provocare dei ricircoli di corrente verso quelle a tensione minore (correnti inverse).

Normalmente i diodi di blocco sono posti nei quadri di parallelo stringhe (utilizzati appunto per raccogliere il contributo elettrico delle varie stringhe), i diodi sono alloggiati su un circuito stampato oppure sono collegati a delle morsettiere di appoggio su adeguati dissipatori.

I diodi di by pass hanno il compito di consentire l'isolamento del singolo modulo nel caso di malfunzionamento dovuto a ombreggiamenti, limitando di fatto la riduzione della potenza erogata dal modulo e/o dalla stringa che si manifesterebbe in sua assenza.






Modificato da mixtrb - 1/3/2012, 11:51
 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 1/3/2012,11:51

certo mix.... Ma visto che la maggior parte dei pannelli racchiude dentro la scatola nera i diodi di bypass,presumo si parlasse di quelli di blocco...che nel caso della serie non servono.... Anzi comporterebbe solo una caduta di tensione che varia da0,3 a 0,7v in base al diodo....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

mixtrb

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:835

Stato:



Inviato il: 1/3/2012,12:02

CITAZIONE (ronwal @ 1/3/2012, 11:51)
certo mix.... Ma visto che la maggior parte dei pannelli racchiude dentro la scatola nera i diodi di bypass,presumo si parlasse di quelli di blocco...che nel caso della serie non servono.... Anzi comporterebbe solo una caduta di tensione che varia da0,3 a 0,7v in base al diodo....

OK,
era solo per dare informazioni a chi avesse dubbi sulla questione;
mi sembra che sul forum spesso escano di queste domande
non voleva essere nulla di polemico o personale.

in effetti con una serie di soli 2 pannelli, ed un regolatore che necessita di 45V min in ingresso non è il caso di metterli.

per voler fare chiarezza avrei finito nel confondere le idee a germano76;
grazie ronwal per la ulteriore precisazione che mi hai indotto a fare;
che così salva chi leggerà dal confondere le cose.


 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 1/3/2012,12:09

figurati....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

energyfree

Avatar
Watt


Utente
Msg:62

Stato:



Inviato il: 2/3/2012,22:29

Citando da ronwal : "Bisogna metterli nei collegamenti paralleli di piu stringhe ...."
Parlando dei diodi di blocco che non servono per i pannelli in serie ma appunto per il parallelo di + stringhe.

E per solo 2 pannelli in parallelo?
Considerando poi che i pannelli sono molto diversi in potenza e tensione:
uno classico da 12v nominali e l' altro da impianto "grid": più o meno con tensioni a circuito aperto risp. di 21v e 37v circa.

Utilizzerei un regolatore MPPT che accetta fino a 60v dai pannelli.
Fattibile?



 