Solare Fotovoltaico
Problema inverter e salvavita

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (3)   [1]   2   3    (Ultimo)


FinePagina

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/6/2012,23:05

Desidererei il parere di qualche esperto circa il corretto funzionamento degli inverter tipo UPS. Ho notato negli ultimi giorni che il mio inverter quando effettua la commutazione verso l'enel spesso fa staccare il salvavita, cercando il guasto ho notato che durante il funzionamento con le batterie, l'energia generata la invia non solo verso casa, ma anche indietro verso il contatore, il relè contattore blocca il flusso, però nel momento della commutazione le due correnti si mescolano e scatta il salvavita. Secondo voi è normale? A me non sembra e credo che sia potenzialmente molto pericoloso. Infatti se si scaricano le batterie e la centralina apre il contattore per il ritorno all'enel mentre manca la corrente l'energia si riverserebbe nella rete e non va bene. Cosa potrebbe essersi rotto?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

marpad65
KiloWatt


Utente
Msg:230

Stato:



Inviato il: 28/6/2012,10:50

..l'interr. differenziale dovè ???? è prima o dopo dell'inverter???

... prima non serve a niente!!, ma se devi proprio metterlo ci vuole un AC



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 28/6/2012,14:34

Vi è un salvavita subito dopo il contatore nei pressi del cancello di casa, poi dopo circa 20m il cavo entra in casa e vi è un secondo salvavita. L'inverter entra nell'impianto prima del secondo salvavita. E' così da molti anni dopo dei lavori di ampliamento dell'edificio. Con AC cosa intendi, corrente alternata? Se intendi questo la risposta è si, il salvavita è per l'alternata.

Però la mia domanda era più che altro se il ritorno indietro di corrente è normale in un UPS. Comunque fino alla scorsa settimana non ho avuto alcun problema il salvavita non è mai scattato, non so da quando l'inverter manda corrente indietro, prima non avevo mai controllato.

Il mio non è un inverter di rete è un UPS da isola.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

marpad65
KiloWatt


Utente
Msg:230

Stato:



Inviato il: 28/6/2012,22:22

CITAZIONE (calcola @ 28/6/2012, 15:34)
Con AC cosa intendi, corrente alternata?

..No, "AC" è il tipo di curva dell'interruttore, indicata per i gruppi di continuità.

CITAZIONE (calcola @ 28/6/2012, 15:34)
Però la mia domanda era più che altro se il ritorno indietro di corrente è normale in un UPS. Comunque fino alla scorsa settimana non ho avuto alcun problema il salvavita non è mai scattato, non so da quando l'inverter manda corrente indietro, prima non avevo mai controllato.

..probabilmente il relè di commutazione nell'UPS è piu lento del solito.

Dopo l'UPS è meglio metterlo, in questo caso "BZZZZZZZZZ" non hai piu protezione. Puoi affidarti a quello esterno per proteggere la linea dal contatore all'UPS e il secondo per il tuo impianto interno.

Ma ti scatta il primo(esterno) o il secondo ???



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 28/6/2012,22:45

Scatta il primo quello vicino al contatore, quindi dovrei sostituirlo con uno tipo AC, però scusa se insisto ma la corrente non torna indietro per un istante, ma per tutto il funzionamento in isola.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 28/6/2012,22:52

Calcola, i salvavita su un inverter ad isola servono a ben poco, un salvavita scatta se sente una differenza di amperaggio sui due cavi. Questo succede se ad esempio tocco una fase dell'enel e tramite il mio corpo la scarico a terra. In questo caso passa amperaggio in un solo cavo del salvavita e quindi questo scatta. In un inverter ad isola questo non potrà mai avvenire perchè la sua tensione non è riferita a terra come quella dell'Enel. Perciò se tocco una fase dell'inverter dopo il tuo salvavita, anche se sono ammollo nella vasca da bagno, oltre a non prendermi la scossa non salta nessun salvavita. Quindi puoi benissimo evitare i salvavita dopo l'inverter, ovvio che se ce li hai dentro casa li lasci dove sono tanto non cambia nulla, ma metterli di porposito sulla linea inverter non è corretto oltre che inutile. L'unica funzione che svolgerebbero è quella di un magnetotermico dove oltrepassata una certa soglia di amperaggio scattano per la saturazione, ma tantovale mettere un magnetotermico, meno costoso e sicuramente più indicato.

Tornando al problema che hai posso dirti che quando si commuta dall'Enel al fotovoltaico bisogna attendere almeno 3 secondi per far smorzare tutti i carichi induttivi che hai in casa (lavatrici, neon, lampadine a basso consumo, frigoriferi, televisioni...). Se non attendi questi 3 secondi si verifica, come hai già detto, un mescolamento delle correnti per qualche frazione di secondo che a lungo andare possono romperti l'UPS o nel migliore dei casi danneggiarti gli apparati in serie, potrebbe essere il caso del tuo salvavita che comincia a fare i capricci. Ti consiglio (oltre alla sostituzione del salvavita) di integrare nel tuo impianto uno switch che rispetti i tempi di commutazione lasciando passare almeno 3 secondi fra un passaggio e l'altro. Se cerschi nel forum troverai varie realizzazioni.

Saluti Kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 28/6/2012,23:33

L'ups è installato secondo la configurazione consigliata dal fornitore, la corrente che arriva dal contatore, dopo aver attraversato il primo salvavita, entra nell'ups, poi esce a va al secondo salvavita. Se si ha una interruzione di alimentazione dalla rete (volontaria o per qualunque motivo), l'ups interviene in automatico e mantiene l'alimentazione degli apparati mediante le batterie. In questa configurazione non è possibile eliminare il salvavita perchè durante il funzionamento da rete non vi sarebbe alcuna protezione, al massimo potrei togliere il primo salvavita (quello che scatta) e che fu installato dall'elettricista per proteggere il tratto dal contatore a casa.

Il problema riscontrato è dovuto al fatto che quando funziona ad isola invece di alimentare solo l'uscita alimenta anche l'ingresso e questo non è normale. Lo sospettavo, ma oggi pomeriggio ne ho avuto conferma, infatti dopo una ricerca in rete ho trovato un file in pdf ( www.electrographics.it/approfondime...icontinuita.pdf ), dove si spiega anche questo tipo di malfunzionamento che dovrebbe essere dovuto ad un commutatore interno o ad un trasformatore che non funzionano bene. Quindi oggi ho contattato il fornitore (l'ho comprato circa un mese fa) e come risposta mi ha chiesto di misurare la tensione ai poli. Cosa che farò non appena possibile.

Ho già letto le discussioni in cui si consiglia di commutare con un intervallo di tre secondi e per ogni evenienza nella scheda elettronica di gestione ho già inserito un secondo relè, solo che al momento ne uso solo uno e non so se posso modificare la configurazione di collegamento senza danneggiare l'inverter.

Al momento è collegato in questo modo:

www.energiasolare100.it/inverter-ke...pura-p-595.html

con la differenza che il contattore interrompe L e N

Forse potrei adottare questa seconda alternativa che però non è specifica per il mio:

www.energiasolare100.it/rele-contat...-24v-p-294.html

e non so se posso usarla. Fermo restando che se è rotto deve essere riparato o sostituito in garanzia.


P.S. La prima tipologia di collegamento ho verificato che è una stupidata nell'impianto ad isola in quanto in caso di malfunzionamento dell'inverter si resta comunque al buio a meno di ponticellare l'ingresso con l'ustita, ma non mi ci vedo a trafficare con i fili alla luce di una pila.




Modificato da calcola - 29/6/2012, 07:55


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 29/6/2012,01:30

Si con la seconda configurazione risolveresti, ma se l'inverter si è danneggiato ed ha un mese di vita cambialo perchè ti spetta di diritto. Posso ipotizzare che la parte che si sia rotta è un relè le cui lamelle sono rimaste incollate perciò non staccando più la parte enel quando l'inverter è acceso ti torna indietro la corrente. Sono rimaste incollate però (su questo non ci piove) a causa dei forti picchi contrari che ci sono fra una commutazione e l'altra visto che sono immediate. Devo dire però che gli inverter KEMA sono fra i migliori sul mercato ed è anomalo che sia successo questo.
Cmq cambialo in garanzia e facci sapere.

Kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 29/6/2012,06:50

Infatti l'ho preso proprio perchè è considerato molto affidabile, però il pezzo difettoso può sempre capitare, è normale.

Tra l'altro nel foglietto del manuale (in inglese) vi è un piccolo trafiletto dove si afferma che l'inverter è dotato di due poli di terra uno lato rete ed uno lato batterie e che nel momento della commutazione stacca la terra lato rete, usa quella lato batterie e la unisce al neutro. Quindi se ho interpretato bene quando è in isola mette a "terra" il neutro quindi dovrebbe fornire non due fasi, ma un neutro ed una fase, siccome il mio non l'ha mai funzionato in questo modo (vedasi i problemi avuti con la caldaia per la mancanza del neutro) presumo che quel relè interno possa essere difettoso di fabbrica e non a seguito delle commutazioni. Comunque le mie sono solo illazioni, vedrò gli sviluppi e poi farò sapere.
http://digilander.libero.it/calcola/varie/foto2.jpg
http://digilander.libero.it/calcola/varie/foto1.jpg

Vi ringrazio di cuore per l'aiuto fornito. cambierò il primo salvavita con uno adatto come consigliato.




Modificato da calcola - 29/6/2012, 10:30


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

marpad65
KiloWatt


Utente
Msg:230

Stato:



Inviato il: 29/6/2012,19:18

CITAZIONE (kekko.alchemi @ 28/6/2012, 23:52)
i salvavita su un inverter ad isola servono a ben poco, un salvavita scatta se sente una differenza di amperaggio sui due cavi. Questo succede se ad esempio tocco una fase dell'enel e tramite il mio corpo la scarico a terra. In questo caso passa amperaggio in un solo cavo del salvavita e quindi questo scatta. In un inverter ad isola questo non potrà mai avvenire perchè la sua tensione non è riferita a terra come quella dell'Enel. Perciò se tocco una fase dell'inverter dopo il tuo salvavita, anche se sono ammollo nella vasca da bagno, oltre a non prendermi la scossa non salta nessun salvavita. Quindi puoi benissimo evitare i salvavita dopo l'inverter

..CASPITA!! KEKKO vuoi dire che tutti e 2 i miei UPS (ELSIST) erano guasti?? tutti e 2 misuravano 230V fase con riferimento a terra!! anzi se non la collego non funzionano neanche a piangere .... certo questi sono degli UPS!! ma che mi dici di inverte della Zodiac o altri, raccomandano il collegamento a terra anche di un polo (+ o -) della batteria. Che il differenziale serva o no io non lo escluderei.

Se ho capito bene dalla descrizione dell'invereter di Calcola, la terra in uscita è presente ed è collegata all'impianto. Magari calcola alimenta delle apparecchiature posizionate in terra, il frigo o forse la lavatrice con il cestello metallico bene o male collegato all'h2o, lampadari con struttura metallica attaccati al soffitto e il filo di terra alla sua struttura ecc ... che l'impianto sia perfettamente isolato non ci metterei la mano sul fuoco OPS!! toccare una fase con i piedi ammollo!!

Ciao
Marco



---------------



 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:337

Stato:



Inviato il: 29/6/2012,19:34

@calcola guarda che la "terra" del entrata 220 e l'uscita sono messe in parallelo e poi attaccate alla carcassa del inverter, quindi non credo che funziona come dici te



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 29/6/2012,20:26

Guarda che non dico proprio nulla, semmai è la kema power che dice, quelle sono foto scattate alle pagine del manuale e c'è poco da dire. Se leggi vedi che per semplicità consigliano come dici tu, ma di base indicano due messe a terra separate. Comunque non ho ancora capito se l'unione del neutro con la terra quando è in isola la dovrebbe fare l'inverter in automatico oppure è una possibilità lasciata all'utente. Il mio in automatico non la fa.

Aggiornamento: ho nuovamente controllato con il cercafase i poli di ingresso dell'UPS quando è in isola, il cercafase si accende su entrambi i poli. Poi ho fatto il controllo della tensione come richiesto dal venditore prima tra i due poli e poi tra ciascun polo e la terra, in tutti i casi il tester segna sempre un bel 000, quindi ho provato a collegare una lampadina, non si accende. Così contrariamente alle apparenze l'inverter non manda indietro corrente, allora mi chiedo perchè il cercafase si accende? Poi ho fatto numerose prove specialmente con i due commutatori manuali che uso per trasferire alcune sezioni dell'impianto (frigo e pompe acqua) dal fotovoltaico alla rete in base alle necessità, sembra che il salvavita scatta (a random) al primo rientro all'enel dopo tali commutazioni, dovrò analizzare meglio cosa accade durante le commutazioni manuali. Per tali commutazioni uso questi: www.rexelonline.it/SCHEDA/M093874-A...RAND/ELM093874/

Poi ho constatato che l'installazione in sicurezza dell'inverte richiede competenze e conoscenze che io non possiedo quindi sto valutando se chiamare un elettricista, la cosa un po' mi scoccia perchè il lavoro è già stato fatto. Riguardo il salvavita non so se funziona e le dita di certo non le metto, ma se pigio il pulsante di verifica il salvavita interviene normalmente e questo sia in rete che in isola




Modificato da calcola - 29/6/2012, 21:44


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:337

Stato:



Inviato il: 29/6/2012,21:09

anche il mio quando sta in modalità inverter su ingresso dell'UPS il cercafase si accende...penso sia normale a questo punto faccine/ohmy.gif
io il mio l'ho aperto...ero troppo curioso faccine/w00t.gif ....ti metto la foto dove si vedono i fili della terra

ForumEA/us/img804/3064/imag0023lx.jpg



---------------



 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 30/6/2012,02:59

CITAZIONE (calcola @ 29/6/2012, 21:26)
con il cercafase i poli di ingresso dell'UPS quando è in isola, il cercafase si accende su entrambi i poli.

faccine/smile.gif A dimostrazione di quanto detto! I salvavita non possono operare sugli inverter a isola perchè gli inverter non hanno il neutro ma due fasi a 115V.

CITAZIONE (marpad65 @ 29/6/2012, 20:18)
..CASPITA!! KEKKO vuoi dire che tutti e 2 i miei UPS (ELSIST) erano guasti?? tutti e 2 misuravano 230V fase con riferimento a terra!! anzi se non la collego non funzionano neanche a piangere .... certo questi sono degli UPS!! ma che mi dici di inverte della Zodiac o altri, raccomandano il collegamento a terra anche di un polo (+ o -) della batteria. Che il differenziale serva o no io non lo escluderei.

...lampadari con struttura metallica attaccati al soffitto e il filo di terra alla sua struttura ecc ... che l'impianto sia perfettamente isolato non ci metterei la mano sul fuoco OPS!! toccare una fase con i piedi ammollo.

Marco per capire il motivo di quanto affermato bisogna capire cosa è la TERRA. La terra esisite perchè l'enel collega il centro stella dei suoi generatori su una rete di paline piantate a terra, e sfrutta il suolo come cavo a bassa resistenza per limitare le perdite nel trasporto di energia. Ovviamente il motivo principale non è questo ma quello di preservare le linee dai fulmini. Cmq senza scendere troppo nel dettaglio ci basta aver compreso che la terra non è un qualcosa dove poter chiudere un circuito a piacimento, perchè questo avvenga bisogna condividere con lei il neutro di un generatore. Per questo se prendi un gruppo elettrogeno, tocchi un solo cavo e l'altro lo lasci libero in aria, puoi stare anche con i piedi ammollo e non sentirai nulla. Stessa identica cosa avviene sugli inverter, ne più ne meno.

La terra che colleghi su inverter non è collegata sui mosfet del ponte ma sulla carcassa dell'inverter e serve per proteggerlo dalle onde elettromagnetiche generate dai fulmini. In pratica crei una gabbia di Faraday intorno all'inverter che protegge perfettamente i componenti all'interno.
Collegare la terra sul positivo delle batterie serve ad un altra cosa ancora. E' noto il fatto che in un banco batterie composto da vari elementi, l'elemento che costituisce il positivo del banco è soggetto a rompersi prima degli altri (succede anche negli elementi delle batterie da auto). Questo succede perchè si generano delle correnti parassite che vanno a corrodere le piastre che compongono tale elemento. Per ovviare a ciò ci sono due metodi, il primo consiste nel far ruotare gli elementi in modo da farli consumare allo stesso modo, il secondo sicuramente più efficace consiste nel mettere a terra il positivo dell'ultimo elemento per far scaricare le correnti parassite che si accumulano.
Non tutti gli inverter però sopportano questa operazione perchè si ritroverebbero la carcassa collegata al positivo delle batterie e se per caso c'è na massa del circuito che tocca la carcassa (dissipatore dei mosfet non isolato perfettamente) salta per aria tutto quanto. Per questo viene specificato nelle istruzioni.
C'è però da aggiungere che questo non cambia assolutamente le carte in tavola, quella terra collegata sul positivo delle batterie non interferisce con l'uscita dell'inverter, perchè questa è galvanicamente isolata perciò si torna al discorso di prima, la terra non instaura nessun tipo di neutro sull'uscita dell'inverter che continuerà a presentare due fasi a 115V.

Gli inverter o gli UPS più sofisticati poi, possono avere una protezione che non li fa partire fino a quando la scocca non è collegata a terra, ma è solo una protezione nulla di più ancora una volta.

Per tagliare la testa al toro, e convincervi di quello che dico fate questa banalissima prova (ometto tutte le precauzioni del caso, non lo fate se non avete esperienza come elettricisti ecc ecc...), collegate un capo di lampadina da 100W a incandescenza su una fase dell'enel prima di ogni tipo di salvavita, l'altro capo collegatelo ad una palina di rame piantata nel suolo, come per "magia" vedrete la lampadina accendersi con un solo filo proveniente dal contatore!! Non state facendo però nessuna magia, il contatore segna e come! State semplicemente chiudendo il vostro circuito con i generatori dell'enel tramite la Terra e cioè tramite la bassa resistenza che fornisce il suolo fra la vostra palina e il centro stella dei generatori. Se l'enel staccasse il centro stella dalle sue paline la vostra lampadina si spegnerebbe all'istante!
Ripete lo stesso esperimento con il vostro inverter... Risultato? Non si accenderà un bel niente perchè l'inverter non ha un neutro ne tantomeno un centro stella collegato con delle paline a terra. E come la lampadina resterà spenta, così voi non prenderete la scossa toccando un solo filo.

Chiariti questi concetti, e capito realmente cosa è la Terra, non dovrebbe essere difficile capire il perchè un salvavita serve a poco e niente dopo un inverter ad isola.

Saluti Kekko




Modificato da kekko.alchemi - 30/6/2012, 04:29


---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 30/6/2012,06:27

kekko sei stato chiarissimo e bodo61 ha fornito la prova che sul manualetto hanno detto ca****e. Oppure potrebbero aver apportato qualche modifica nelle ultime serie. Più tardi proverò a vedere se anche nel mio vi è continuità tra i due poli di terra e la carcassa, non posso aprirlo perchè è ancore in garanzia.
Assodato inoltre che durante il funzionamento ad isola il cercafase si accende anche sui poli in ingresso, rimane ancora il quesito come mai, se il tester non legge tensione?






---------------
Impara l'arte e mettila da parte