CITAZIONE (Xewer @ 25/10/2012, 01:15)
In ultima analisi, non comprendendo il motivo di alcuni "attacchi" provenienti da singoli Utenti, precisiamo che non è detto che tutto il resto del mondo la pensi allo stesso modo negativo, noi sappiamo bene come ci comportiamo e come poniamo moltissima attenzione alle esigenze della Clientela, pertanto siamo certi che non abbiamo nulla da riproverarci e in ogni caso confermiamo che il ns. obiettivo costantemente in luce, è quello di migliorare continuamente i ns. prodotti

Attacchi? faccine/blink.gif
Inizi a correggere le cose fondamentali presenti sul Vs sito....come ad esempio: accumulatore di 100A non vuol dire nulla...anzi è un errore grossolano ..siamo alle solite, potenza , energia, corrente...mescoliamo...papapapapappapappapaarraaaaa!
Non la prenda a male...faccia notare la correzione al responsabile tecnico....migliorate il Vs sito. faccine/smile.gif
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...

 

Xewer
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 25/10/2012,21:43

Buona sera a tutti!

Mi è sempre gradita l'occasione per rileggere a fine giornata i post di questo Forum, guardando qui e li, pare che qualcuno lamenti ancora la mancanza di dati sul nostro sito, ma dopo averlo rivisto ancora una volta ho verificato che accanto a ogni prodotto c'è un elenco dei dati tecnici relativi ai componenti utilizzati, quindi, almeno per ora abbiamo appurato che i dati sono presenti e di pubblico dominio.

Le batterie "Long Life" che utilizziamo (di una nota e prestigiosa marca italiana) hanno una durata di circa 7/8 anni, se non di più, tuttavia oltre tale periodo bisogna essere pronti a sostituirle alle prime difficoltà di funzionamento, attualmente molti ns. impianti funzionano regolarmente da più di 5 anni senza alcuna necessità di intervento sugli accumulatori.
Una batteria Pb/Gel 100 Ah di buona qualità supporta spunti superiori anche ai 700/800 A, le batterie al Pb/Ag (amichevolmente chiamte "da trazione" hanno prestazioni ancora migliori), ovviamente maggiori sono gli spunti richiesti e minore è la durata dell'accumulatore, ma in un impianto "a isola" installando ad esempio un inverter sinusoidale da 2 Kw/p (che consuma leggermente di più di un trapezoidale) la richiesta di corrente è di circa 95 A a 24 Vcc.

Spesso nei post veniamo accusati di non conoscere la differenza tra 2000 Wp e 2000 W/h.
Crediamo che in questo Forum tutti sanno che 2000 Wp significa che il sistema non ha 2000 W/h, ma bensì può rilasciare potenze fino a 2,0 Kwp, ma qui bisognerebbe anche appurare la durata del picco in questione che non è uguale per tutti gli inverter: un inverter di bassa qualità potrebbe dare un picco di 2 Kw per 1 secondo, ma tutti sanno che questo picco non riuscirà mai far partire un compressore di frigorifero che "chiede" un picco di 2 Kw della durata di 3 secondi, in genere gli inverter commerciali non riportano questo dato che invece è molto importante.

Detto questo, andiamo a vedere il significato di 2000 W/h.
Se osserviamo il conta chilomerti di un'automobile possiamo vedere la scritta Km/h e una scala di numeri da 0 a X, l'indicatore di velocità o lancetta fa vedere a quanti Km all'ora stiamo viaggiando. Il medesimo confronto può essere preso in considerazione per i W/h ovvero la capacità di un sistema di erogare costantemente, oppure per un tempo X dichiarato una determinata potenza espressa in Watt.

Tanto per chiarezza confermiamo che sul ns. sito dichiariamo le potenze di picco dei vari componenti così come le prendiamo dalle schede tecniche degli apparati.

Per quanto riguarda il consiglio di un mio passaggio in politica, che forse un giorno.... ma per ora non intendo lasciare il mio attuale lavoro che mi piace tanto e amo, tuttavia mi rallegra il fatto che se un bel dì diventerò un politico, almeno un volto lo prenderò da Utenti di questo Forum faccine/clap.gif nel frattempo informo che alle prossime votazioni voterò per Movimento 5 Stelle (al quale non sono affiliato, ma molto simpatizzante).

Se vogliamo parlare di chiacchere dobbiamo constatare che il mondo è pieno di chiacchere e, non sono solo sulla bocca dei politici. In giro se ne sentono davvero tante, ciò nonostante non si possono mica metterle a tacere, fanno parte della vita.

Poi se discutiamo di fumo.... io parecchi anni fa lo compravo dal tabaccaio sotto forma di sigarette, ma poi ho smesso il vizio e sto bene così, ma se potessi lo abolirei, per ora mi accontento di sconsigliarlo a chiunque, figuriamoci se mi viene l'idea di venderlo!

La mia penna facile (?) è finalizzata esclusivamente a rispondere con la cortesia e il garbo che contradistingue da sempre la ns. azienda e il ns. rapporto con tutte le persone e con i Clienti.

Concludendo il mio intervento relativamente agli amici che vogliono" dati tecnici e non chiacchere" basta che leggano cosa c'è scritto vicino a ogni prodotto.

In attesa dei prossi post, porgo cordiali saluti a tutti.

G.Sauro
Xewer Srl

Accumulatore 100 A vuol dire che l'accumulatore ha la capacità di 100 Ampére, molto semplice per tutti.


In attesa dei prossi post, porgo cordiali saluti a tutti.

G.Sauro
Xewer Srl

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 25/10/2012,22:45

L'arrampicata sugli ... specchi è un arte difficile specialmente se si ha a che fare con la fisica e con i numeri, mentre con il linguaggio si può tentare, l'ambivalenza della parola aiuta, solo che qui si parla di scienza e la scivolata è sicura. Insistere non serve a nulla, non fa una bella figura e non la fa fare neanche all'azienda che afferma di rappresentare. Sicuramente è un ottimo venditore, ma compie errori tecnici grossolani.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 25/10/2012,23:07

CITAZIONE (Xewer @ 25/10/2012, 22:43)
Le batterie "Long Life" che utilizziamo (di una nota e prestigiosa marca italiana) hanno una durata di circa 7/8 anni, se non di più

Semplicistica, troppo, come stima.. come lei saprà benissimo, la durata varia a seconda dell'utilizzo.
Su quale base ha stimato questo periodo di durata?
Con quale carico medio? Con quale fattore di scarica? C10? C5? O cosa?

CITAZIONE (Xewer @ 25/10/2012, 22:43)
Una batteria Pb/Gel 100 Ah di buona qualità supporta spunti superiori anche ai 700/800 A, le batterie al Pb/Ag (amichevolmente chiamte "da trazione" hanno prestazioni ancora migliori), ovviamente maggiori sono gli spunti richiesti e minore è la durata dell'accumulatore, ma in un impianto "a isola" installando ad esempio un inverter sinusoidale da 2 Kw/p (che consuma leggermente di più di un trapezoidale) la richiesta di corrente è di circa 95 A a 24 Vcc.

Supporto a spunti di 800A (i dati di questi spunti sono stati presi dalle schede tecniche delle batterie?)
Lei sicuramente sa' che le batterie non vanno scaricate oltre il 50%, per non interrompere il loro ciclo di vita prematuramente, e per non andare incontro al fenomeno della solfatazione o comunque rovinarle irrimediabilmente.. i clienti sanno che al massimo della capacità avranno scarsa mezz'ora di corrente, e poi basta? E che per recuperare la carica, le batterie devono essere caricare dai pannelli associati per ore?
No, non è una soluzione convincente!

CITAZIONE (Xewer @ 25/10/2012, 22:43)
un inverter di bassa qualità potrebbe dare un picco di 2 Kw per 1 secondo, ma tutti sanno che questo picco non riuscirà mai far partire un compressore di frigorifero che "chiede" un picco di 2 Kw della durata di 3 secondi, in genere gli inverter commerciali non riportano questo dato che invece è molto importante.

E il vostro inverter a quale tipologia appartiene? Non mi sembra lei lo abbia specificato...

CITAZIONE (Xewer @ 25/10/2012, 22:43)
Detto questo, andiamo a vedere il significato di 2000 W/h.
Se osserviamo il conta chilomerti di un'automobile possiamo vedere la scritta Km/h e una scala di numeri da 0 a X, l'indicatore di velocità o lancetta fa vedere a quanti Km all'ora stiamo viaggiando. Il medesimo confronto può essere preso in considerazione per i W/h ovvero la capacità di un sistema di erogare costantemente, oppure per un tempo X dichiarato una determinata potenza espressa in Watt.

Wow! Grazie per la lezioncina da maestrino, ma se davvero avesse capito quale sia l'utenza di questo sito, probabilmente capirebbe che la sua è una presa in giro per la maggioranza degli Utenti!

CITAZIONE (Xewer @ 25/10/2012, 22:43)
Accumulatore 100 A vuol dire che l'accumulatore ha la capacità di 100 Ampére, molto semplice per tutti.

Questa poi..... quindi lei calcola la velocità media di un'automobile in km? 100A è una misura di corrente, 100Ah è una misura di capacità.. forse deve ripassare meglio la parte tecnica, e aggiornare quella da commerciale..

Comunque io direi di finirla qui, il signore sa bene che le soluzioni proposte non sono prodotti validi, e con l'uso di molte parole spera di convincere qualcuno del contrario.
Ci parli di autonomia delle vostre soluzioni, se proprio vuole scrivere ancora qualcosa in questo thread...




Modificato da Luca450Mhz - 26/10/2012, 07:24


---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/10/2012,06:21

Mi lascia perplesso anche tutta la discussione ed in modo in cui è stata avviata, il tutto parte da un consiglio richiesto da nilso a messaggi 0 e subito arriva la risposta piccata di xewer, sempre a messaggi 0. Sarà coincidenza ...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Xewer
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 26/10/2012,23:09


Grazie per le Vs. risposte!

Saluti a tutti e buon fine settimana,

vado in ferie per qualche giorno, riprendiamo a scambiare opinioni la prossima settimana.

Un cordiale saluto allo Staff e agli Utenti.

G.Sauro
Responsabile della comunicazione Xewer Srl

 

nilso
milliWatt


Utente
Msg:7

Stato:



Inviato il: 2/4/2013,19:48

Ho zero messaggi perche al forum mi sono iscritto appositamente per avere un parere competente. Grazie a tutti per le delucidazioni!




Modificato da nilso - 4/4/2013, 12:15
 