| ronwal
| Inviato il: 21/2/2013,20:51
|
Be vai da dio..... Hai ricollegato gli altri pannelli? Con quel carico non dovresti scaricare le batterie !
Ora devi trovare qualcosa che ti stacchi e attacchi l'inverter per non scaricare le batterie troppo!
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | Vinss
| Inviato il: 21/2/2013,21:05
|
Sisi, tutto collegato. Pensavo... ok, con un contattore con bobina 24v (che poi sono regolabili?) posso deviare su enel a batterie scariche, pero' l'inverter comunque resterebbe acceso, o voi vi siete ingegnati per farlo anche spegnere in qualche modo?
Oh, adesso tutti i timers e aggeggini a 12v che avevo ordinato dalla cina (e che arriveranno tra un mese) ve li pigliate voi!!
| | | | ronwal
| Inviato il: 21/2/2013,21:30
|
Cosa ti servivano? Un bel 7812 e trasformi la 24v in 12v.... Se è per comandare lo stacco!
Tipo?
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | Vinss
| Inviato il: 22/2/2013,09:08
|
Avevo preso un regolatore per alimentare la telecamera direttamente dalle batterie, senza usare il trasformatore 220 - 5v, e' un simpatico cosino con sui si puo' impostare il voltaggio in uscita, forse va anche a 24v, devo vedere.
Poi un timer da quadro sempre a 12v perche' trovando poi le lampadine con attacco E27 a 12v avrei potuto alimentarle direttamente, sempre senza passare da inverter, che a quel punto poteva stare anche in modalita' power save. Ma vabbeh, come immaginerai dalla cina ho speso pochissimo, e chissa' quando arriveranno!
Ieri sera viste le previsioni meteo ho spento due lampioncini in modo da consumare un po' meno del solito, perche' mi sa che oggi non ricarico una cippa
... e mi sa che ho fatto bene
Comunque prima di uscire ho controllato la carica delle batterie, ed erano a 24,1. Penso sia tutto ok!
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 22/2/2013,10:13
|
oggi non produrrai niente ,ma che spettacolo la neve
CITAZIONE poi le lampadine con attacco E27 a 12v avrei potuto alimentarle direttamente Puoi usare un DC converter tipo questo www.ebay.it/itm/12A-100w-DC-DC-Buck...em337e76ae27per abbassare la tensione a 12V.......
Oppure fai tutti i cablaggi a 24V e per ogni lampada installi un piccolo Step-down (tipo questo http://www.ebay.it/itm/1PCS-LM2596-DC-Step...=item3a760d5d4d )sotto il portalampada .....Con questa alternativa recuperi qualche punto di efficienza derivato dalla sezione dei cavi ...
Oppure compri direttamente le lampade a 24V
Ciao ElettroshockNow
Modificato da ElettroshockNow - 22/2/2013, 11:47
| | | | Vinss
| Inviato il: 22/2/2013,11:39
|
Grazie dei suggerimenti, i link non vanno pero'!
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 22/2/2013,11:49
|
Link ripristinati,Pardon Ciao
| | | | | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 22/2/2013,12:17
|
Perchè 24 !!
CITAZIONE Input Voltage :4.5-30V input voltage not to exceed 30V! ! ! Cosa mi sfugge ?
Aaaaaa intedenvi il tuo link ...sorry
E' si lo fondi al primo colpo ......Calcola che raggiungi anche i 28....sulle batterie
Poi 2 Amper !! son pochini per l'illuminazione Forse mi sfugge qualche altra cosa!!!
Ciao ElettroshockNow
| | | | Vinss
| Inviato il: 22/2/2013,13:01
|
nono, per la telecamerina, che ha un alimentatore da 2a, ma ne consuma 1 credo.
Un collega mi ha fatto notare un'altra cosa: per azionare il timer a 12v potrei comunque appoggiarmi su una sola batteria a 12v, consumando pochissimo non dovrei creare alcun problema, che dite?
Sarebbe un buon sistema per azionare l'inverter solo quando serve, lasciandolo in modalita' powersafe durante il giorno.
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 22/2/2013,13:34
|
Valuta il "consumando pochissimo " ,ma occhio e croce ci dovresti stare, la soluzione proposta dovrebbe funzionare ..... Certo però che fatto 30 fai 31 e metti un DC/DC converter (10Euro)
CITAZIONE Sarebbe un buon sistema per azionare l'inverter solo quando serve, lasciandolo in modalita' powersafe durante il giorno Direi Ottimo ,l'efficienza si impenna
| | | | ronwal
| Inviato il: 22/2/2013,15:47
|
MAI prelevare anche pochissimo da una delle batterie messe in serie........con il tempo le rovineresti...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 22/2/2013,16:13
|
Dipende tutto dal "pochissimo" (il fatto è che è difficile valutarlo).
Sicuramente è meglio un eccesso di cautela ....con quello che costano sti banchi
Ciao ElettroshockNow
| | | | calcola
| Inviato il: 22/2/2013,22:08
|
CITAZIONE io avevo ordinato questo, che ha come limite 24v, dici che puo' andar bene essendo in realta' mediamente 25v la tensione, o lo friggo subito? Io ne ho uno uguale al tuo, lo uso tranquillamente anche quando le batterie sono a 30v, nessun problema. Evidentemente hanno una tolleranza maggiore di quella dichiarata. Nella tua nuova configurazione la soluzione migliore è proprio quella di alimentare i cavi a 24v e mettere su ogni punto luce un trasformatore tipo quelli segnalati, sono regolabili e puoi impostare l'uscita anche a 11v e le lampadine faranno sempre la stessa luce anche con le batterie scariche.
CITAZIONE Un collega mi ha fatto notare un'altra cosa: per azionare il timer a 12v potrei comunque appoggiarmi su una sola batteria a 12v, consumando pochissimo non dovrei creare alcun problema, che dite? Poichè anche tutte le fesserie le ho già provate direttamente è una cosa che ti sconsiglio di fare, tempo 15 gg avrai la batteria dalla quale prelevi a 11v ed anche meno, mentre la gemella la troverai a 15v, nel totale la stringa avrà lo stesso voltaggio delle altre, solo che una sarà pesantemente solfatata e l'altra sovraccarica. Io quella solfatata l'ho dovuta buttare con un mese di vita (ormai era in corto), mentre quella sovraccarica l'ho tenuta perchè non aveva subito danni.
Se posso poi ti consiglierei di non usare il caricabatterie dell'UPS per ricaricarle in caso di necessità, quell'aggeggio le carica troppo in fretta e le rovina, compra un alimentatore di questo tipo: http://www.ebay.it/itm/190460576735?ssPage...984.m1439.l2649 costa poco e lo spediscono con corriere espresso. Il mio è partito il 18 c.m ed è arrivato ieri, regoli con il trimmer l'uscita a 26-27v (va da 26v a 32v) e lo metti in parallelo alle batterie. Quando lo colleghi eroga il massimo della corrente (13A) man mano che le batterie si caricano la corrente diminuisce e quando raggiungono la stessa tensione dell'alimentatore il consumo arriva a zero.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | Vinss
| Inviato il: 23/2/2013,16:50
|
Non l'ho piu' usato il caricabatterie dell'inverter, prima di tutto perche' lo stavo usando troppo, e a quel punto faccio prima a deviare il carico su enel, le batterie si caricheranno quando torna il sole, e poi perche' me l'avete sconsigliato, quindi mi fido! Stamattina infatti ho installato il deviatore a 3 posizioni anche per l'alimentazione del giardino, cosi' escludo in un attimo enel o inverter, adesso visto che nevica ho spento tutto, e' inutile. Tra l'altro stamattina ho pulito per l'ennesima volta i pannelli e sono di nuovo sotto cm di neve, aspetto la primavera!
Vorrei approfondire questa cosa dell'alimentatore per caricare le batterie, il "caricatore" non deve avere niente di particolare? E' sufficiente un alimentatore con i giusti ampere e il giusto voltaggio? Voglio dire.. questo e' un alimentatore, non un caricabatterie, qual'e' la caratteristica che fa si che la corrente cali mano mano che le batterie si caricano?
| |
| | |
|