joeled
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,16:34

Hola ,
io ho optato per questo www.ebay.it/itm/1PCS-DC-4-5-30V-0-1...=item3a7b5fcdfd

in abbinamento a questo http://www.ebay.it/itm/251173144293?ru=htt...4293%26_rdc%3D1 e siccome ancora non ho molta corrente che circola nel mio impianto , ho anche messo questo www.ebay.it/itm/Ammeter-20-to-20A-D...=item27cc37244b in serie alle batterie... faccine/biggrin.gif



---------------
595Wp 1 mono + 4 poli direzione 1 ovest - PCM 60 X MPPT - 2x SMA 12volt 105 Ah - inverter china 1000...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 2/3/2013,18:48

QUOTE
The the instrument test voltage supply range: DC4.5 ~ 30V,The reverse does not burn,

Se l'impianto č a 24v durante le equalizzazioni potrebbe bruciarsi, specialmente in inverno quando per compensare la temperatura il regolatore equalizza a una tensione superiore a 30v.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

joeled
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 3/3/2013,15:23

@calcola

se leggi attentamente la descrizione :

CITAZIONE
Supply voltage: 4.5 30V (wide range)
1.Test voltage: 0 ~ 100V; minimum resolution: 0.1V
2.Test current range: 100A resolution: 0.1A (over 10A requires an external shunt)(connect with 100A/75mV

indi presumo che la massima tensione di alimentazione sia 30 volt per far funzionare lo strumento che ha alimentazione separata , di fatto sono 5 fili...

CITAZIONE
The instrument with five lines:
Thin black line: Header supply ground
The Thin Red Line: Header powered regular (Note, thin red and black line between the voltage can not exceed 30V)
Thick black lines: public test end
Thick red line: measuring the positive voltage input terminal

e poi...

test voltage 100 v presumo sia la max tensione che legge come voltmetro,
test current range 100 A idem come corrente misurata attraverso lo shunt...

questa la mia interpretazione....salvo errori e/o omissioni faccine/biggrin.gif per alimentarlo oltre i 30 basterebbe un regolatore serie tipo 7812 ed il gioco e' fatto!!!!

bye bye



---------------
595Wp 1 mono + 4 poli direzione 1 ovest - PCM 60 X MPPT - 2x SMA 12volt 105 Ah - inverter china 1000...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 3/3/2013,20:50

Vuol dire che lo strumento misura la tensione da 0 a 100v e la corrente da 0 a 100A usando lo shunt esterno. La tensione di alimentazione per farlo funzionare deve essere compresa da 4,5v a 30v. Non so se con il 7812 risolvi, ne ho comprato uno simile con diversa scala che non posso usare bene in quanto l'alimentazione deve essere diversa da quella che misura. Mi spiego meglio, se lo collego ad una batteria per misurare corrente e tensione, per alimentarlo devo usare una corrente diversa non posso usare la stessa batteria. Al momento lo alimento con un piccolo trasformatore da 220v, sono in attesa di un isolatore di corrente e spero di risolvere, in caso contrario ne compro uno analogico perchč mi sono rotto di perdere tempo per una cosa da niente.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

joeled
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 4/3/2013,14:53

@calcola
Io lo alimento sempre dal gruppo batterie a 12 volt , con la stessa alimentazione e funziona , ma nulla vieta di collegare come hai fatto tu un piccolo alimentatore di qualche watt... visto che hai l'impianto a 24.
Attualmente ho collegato quello digitale in serie(sul negativo) tra regolatore e gruppo batterie a cui e' collegato anche l'inverter , mentre quello a zero centrale e' collegato in serie alle sole batterie (positivo), cosi a colpo d'occhio in quello digitale vedo la corrente totale fornita dai panneli e in quello analogico vedo se le batterie stanno assorbendo o cedendo corrente....
Per esempio l'altra mattina quello digitale segnava 16 A , e quello analogico segnava +8 ne deduco che l'inverter assorbiva 8 A direttamente dai pannelli e gli altri 8 stavano caricando le pile faccine/biggrin.gif infatti nel primo pomeriggio niente piu' sole e quello analogico segnava -8 A e quello digitale 0,4A...

bye bye..



---------------
595Wp 1 mono + 4 poli direzione 1 ovest - PCM 60 X MPPT - 2x SMA 12volt 105 Ah - inverter china 1000...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 4/3/2013,15:12

CITAZIONE
questa la mia interpretazione....salvo errori e/o omissioni per alimentarlo oltre i 30 basterebbe un regolatore serie tipo 7812 ed il gioco e' fatto!!!!

Aggiungo una info : MAX tensione in ingresso 35V per il 7812
Quindi buono (preferisco sempre lo switching) per i banchi da 24V ,ma non oltre faccine/smile.gif

Ciao e Buon Solare a tutti
ElettroshockNow

 

joeled
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 5/3/2013,11:33

@vinss
Se posso chiederti una cortesia ,
dovresti misurare con un amperometro in serie all'inverter la corrente che circola in assenza di carico , cioe senza collegare alcuna lampada o altro all'uscita dell'inverter , puoi farlo con un mulimetro o tester qualsiasi in quanto dovrebbe essere di qualche ampere massimo.
Avendo a disposizione il modello che avevi prima tu a 12 volt , misuro una corrente di 3.5 ampere senza carico che sono la bellezza di 42 watt !!!!! Sono troppi per i miei gusti acciperbolina!!
Grazie per l'attenzione.



---------------
595Wp 1 mono + 4 poli direzione 1 ovest - PCM 60 X MPPT - 2x SMA 12volt 105 Ah - inverter china 1000...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 5/3/2013,20:26

CITAZIONE
ma nulla vieta di collegare come hai fatto tu un piccolo alimentatore di qualche watt... visto che hai l'impianto a 24.

Nel mio l'isolatore č proprio necessario, altrimenti nella lettura della corrente fa errori. La tensione invece la legge sempre bene.

Prova a controllarlo in parallelo con un altro amperometro, perņ probabilmente il tuo č diverso dal mio. Si somigliano solo in apparenza, infatti mi era sfuggito un particolare, il mio non ha lo shunt esterno.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

joeled
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 6/3/2013,11:03

CITAZIONE (calcola @ 5/3/2013, 20:26)
Prova a controllarlo in parallelo con un altro amperometro, perņ probabilmente il tuo č diverso dal mio. Si somigliano solo in apparenza, infatti mi era sfuggito un particolare, il mio non ha lo shunt esterno.

Ok.. al primo sole che esce verifico...no problem!

bye bye



---------------
595Wp 1 mono + 4 poli direzione 1 ovest - PCM 60 X MPPT - 2x SMA 12volt 105 Ah - inverter china 1000...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 6/3/2013,16:16

joeled appena ho un attimo faccio il test, domattina vado a prendere la sesta batteria, quindi se ho tempo mi ci metto subito all'opera e verifico.

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 7/3/2013,13:32

Dunque joeled, io ci ho provato, ma penso di aver sbagliato qualcosa.
Ho collegato in questo modo il multimetro:
ForumEA/us/img202/965/unset1.jpg
Il rosso sul + delle batterie e il nero nel cavo + che va all'inverter.

Ho spostato lo spinotto rosso sul multimetro nella presa a sinistra, non sono sicuro sia corretto.
Poi ho acceso l'inverter e segnava questo:
ForumEA/us/img18/1019/unset2.jpg



Panoramica con ampliamento batterie e nuovi cavi da 16mm2

ForumEA/us/img62/3019/unsetc.jpg

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 7/3/2013,13:50

In quale posizione era l'interruttore dell'inverter? Dovevi metterlo in posizione II quello č il valore compatibile quando č in sospensione e senza carico. Altrimenti hai un inverter super! faccine/w00t.gif



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

joeled
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 7/3/2013,14:55

Ciao ,
allora intanto grazie del tempo che perdi !!! faccine/smile.gif

Per quanto riguarda i collegamenti dei puntali tra positivo batteria e inverter sono giusti , si presuppone anche che l'interruttore sia in "power save off" sarebbe la II (@calcola)...
sinceramente ho qualche dubbio su come hai collegato i puntali sul multimetro...oppure l'inverter era spento...quindi riassumendoi passi sono questi:
1)inverter spento
2) colleghi puntale rosso su batteria
3) colleghi puntale nero su filo (positivo) inverter
4) assicurati lato tester che il puntale negativo sia nella boccola nera in cui c'e' scritto "COM"
5) assicurati lato tester che il puntale positivo sia collegato sulla boccola in cui c'e' scritto "DC 10 A unfused"
6) accendi l'inverter e vedi cosa segna il display...
Se misuri ancora 0.06 hai un super mega ultra powered inverter che ti consuma appena 1,5 watt a vuoto!!!!

Dimenticavo una cosa importante: assicurati che il cavo 220 all'ingresso dell'inverter (Enel) sia staccato!!

Thanks!

P.S.
Una curiosita' per caso hai preso l'inverter dal sig. Diego di Reggio Emilia??



---------------
595Wp 1 mono + 4 poli direzione 1 ovest - PCM 60 X MPPT - 2x SMA 12volt 105 Ah - inverter china 1000...

 

joeled
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 7/3/2013,15:29

Ariciao ,
Oggi non ci sono proprio con la testa

CITAZIONE (calcola @ 5/3/2013, 20:26)
Prova a controllarlo in parallelo con un perometro, perņ probabilmente il tuo č diverso dal mio. Si somigliano solo in apparenza, infatti mi era sfuggito un particolare, il mio non ha lo shunt esterno.

ho controllato ed ho messo un multimetro in serie allo shunt cinese e la misura varia di qualche 2/300 milliampere , ho anche provato ad alimentatore a parte l'amperometro con uno switch a 12 volt ed il risultato non cambia...il multimetro dava 8.3 ampere e lo strumento con lo shunt dava 8.3/8.6 ampere

Saluti.



---------------
595Wp 1 mono + 4 poli direzione 1 ovest - PCM 60 X MPPT - 2x SMA 12volt 105 Ah - inverter china 1000...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 7/3/2013,21:09

Dunque, penso di aver fatto tutto correttamente, ma, perdonate lo stordimento, sono malaticcio, penso di aver messo sbadatamente l'interruttore dell'inverter su I invece che su II, quindi in power safe, convinto di aver fatto il contrario, infatti poco dopo non capivo perchč non si accendesse il tutto! L'ingresso Enel era perņ attivo, ma che differenza puņ fare?

Direi che quello č l'autoconsumo in power safe faccine/smile.gif

Riproverņ!

ah, l'ho acquistato alla Vectron di Bologna.

 