Inviato il: 22/2/2013,19:55

Buona sera mi rivolgo a voi esperti per un consiglio...
possiedo delle batterie ermetiche al piombo di quelle stazionarie per ups in buono stato 12v 100ah
vorrei fare un banco batterie a 24 v 500 ah quindi 10 batterie messe in serie e in parallelo.Vi chiedo:
1) posso evitare di mettere i diodi sui paralleli poichè sono tutte dello stesso tipo e marca ?
2) caricare il banco dalla rete con un alimentatore swithing 27 v con 20 22A in ca 7 ore con una scarica giornaliera inferiore del 50% diciamo 2 kw ? oppure sarebbe meglio un caricabatterie?
il tutto collegato ad un inverter a 24 v 1000wper alimentare la linea luci della mia abitazione .
tutto questo perchè ho un impianto fotovoltaico tipo grid connect da 2,94kw e vorrei accumulare un pò di energia di giorno e sfruttarla di notte ..
grz a chi vorrebbe aiutarmi in questo progetto

 

BRZLPL
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 23/2/2013,20:12

Non ho nessuna preparazione tecnica per poter fare un impianto fotovoltaico per produrre l' energia necessaria per un garage, ma se qualcuno è capace vorrei mettermi in contatto con lui

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 23/2/2013,23:59

Ciao alexbypisa,
ti rispondo da amatore ,quindi prendi la mia risposta come info e arriva alle tue conclusioni.

Vuoi fare un banco 24V 500Ah composto da due banchi messi in serie ognuno composto da 5 batterie ....
Io personalmente cerco di evitare questa configurazione perche' nel caso in cui un solo elemento di una sola pila vada in corto ,porterà alla fine della loro carriera da accumulatore le restanti inquiline del banco ...faccine/sad.gif
I diodi ?
Come soluzione non è male ,se non ne esistesse un'altra...

Visto che ti trovi in progettazione perchè non opti per i 48V quindi (è vero avrai due orfane),ma il banco sarà formato da un parallelo di due serie da 4 batterie ... faccine/smile.gif

Poi stiamo sempre parlando di un accumulo di 9.6Kwh contro i 12Kwh a vantaggio della affidabilità ......

CITAZIONE
2) caricare il banco dalla rete con un alimentatore swithing 27 v con 20 22A in ca 7 ore con una scarica giornaliera inferiore del 50% diciamo 2 kw ? oppure sarebbe meglio un caricabatterie?

Un caricabatterie spesso è un alimentatore swithing ,ma con un limitatore di corrente.
Se privo di tale funzione si rischia di danneggiare o il banco o il regolatore stesso ....
Quindi guarda le specifiche ....

CITAZIONE
il tutto collegato ad un inverter a 24 v 1000wper alimentare la linea luci della mia abitazione .

Se il tuo obbiettivo è solo l'illuminazione e qualche piccolo extra ,ti consiglio di misurare con un contatore il consumo per renderti conto dell'energia che dovrai gestire .

Un'alternativa valida è un UPS nel quale è gia presente un caricabatterie .....
-la sera con un semplice timer togli l'alimentazione all'UPS ...di conseguenza preleva l'energia dalle batterie durante la notte .
L'idea non è malaccio ,ma fatti consigliare da chi già ne possiede uno (sembrerebbe che in alcuni casi il caricabatterie dia dei fastidi !!!di più non sò dirti)

Ciao
ElettroshockNow




Modificato da ElettroshockNow - 24/2/2013, 06:46
 

alexbypisa
milliWatt


Utente
Msg:5

Stato:



Inviato il: 24/2/2013,16:11

Ciao elettroschockNow e grz per avermi risposto...
Si era quello che intendevo fare anch'io di mettere un timer che comandasse il tutto..
Per il dimensionamento delle batterie anch'io avevo optato per il 48v ma poi ho cambiato idea, ovviamente a scapito dell'affidabilità, per avere un pò di potenza in più che a quanto pare visti gli argomenti letti su altri post del forum nn sono mai troppi.. faccine/biggrin.gif cmq devo valutare bene..come dici tu
Diciamo che la scelta del 24v si rifà anche al fatto che dovendo comprare l'inverter (ad onda pura) nn volevo spendere una cifra perchè quello a 48v penso costicchia un pò.e poi era solo per alimentare la linea delle luci e facendo una stima il consumo stimato dalla sera all'indomani è circa 2 kw avendo tutte lampadine a basso consumo e una stufina che accendo solo al mattino nel bagno di 800w ma solo per una 10 min..
Vorrei capire meglio invece il discorso di come caricare il banco con un ups...che caratteristice deve avere affinchè carichi il banco nell'arco delle 7 o 8 ore solari anzi d'inverno anche meno...
Un'altra cosa che nn mi è chiara... l'inverter va collegato direttamente alle batterie o ci devo mettere un regolatore tra batterie e inverter?
grz a tutti anticipatamente e scusate le troppe domande..come avrete certo notato nn sono molto esperto ed ho qualche dubbio però sono molto determinato ed una buona manualità..energia in rete nè voglio mettere il meno possibile..perchè quella che dai è sempre meno pagata di quella che prelevi dal contatore.. faccine/wink.gif

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 24/2/2013,22:08

QUOTE
Un'altra cosa che nn mi è chiara... l'inverter va collegato direttamente alle batterie o ci devo mettere un regolatore tra batterie e inverter?

La prima che hai detto .....indipendentemente dalla scelta che farai l'inverter UPS o NON UPS,dovrà essere connesso direttamente alle batterie .....magari con un fusibile di protezione in serie (consiglio di valore di poco inferiore all'amperaggio massimo dell'inverter).

QUOTE
Diciamo che la scelta del 24v si rifà anche al fatto che dovendo comprare l'inverter (ad onda pura) nn volevo spendere una cifra perchè quello a 48v penso costicchia un pò.

Non è detto....il mercato offre molto ......
Spesso lo stesso inverter lo trovi con diverse tensioni in ingresso a parità di prezzo ...
E pur verò però che i 48V vengono spesso usati per potenze superiori al Kw......!!

QUOTE
consumo stimato dalla sera all'indomani è circa 2 kw

Con questo consumo ti trovi ad assorbire durante la notte circa :
-il 20% della capacità del banco a 48V
-il 16,6% della capacità del banco a 24V

In entrambi i casi ti trovi ad essere nel range ottimale di un utilizzo ciclico.
Ma le batterie ermetiche nascono per un utilizzo ciclico ?
Da quello che sò le ermetiche usate al 20% raramente superano i 1000 cicli !!!
Ti consiglio di rivolgere la domanda nella sezione accumulatore per ulteriori info

Una volta scelta la tensione di lavoro dovrai optare :
-caricare il banco con un caricabatterie e connettere un inverter al banco
oppure
-caricare il banco usando il caricabatterie inteno all' UPS e prelevare la 220 direttamente da lui

Domanda extra:
Se lo fai per un risparmio economico fai un preventivo (Inverter ,caricabatterie,batterie,cavi,extra) e dividilo per la differenza di prezzo tra il Kwh che vendi e il Kwh che compri .......il risultato dividilo nuovamente per 2 (i Kwh consumati di notte).........scoprirai quanti giorni ti serviranno per ammortizzare l'impianto Off-Grid connesso su un On-Grid.

Ciao
ElettroshockNow

 

alexbypisa
milliWatt


Utente
Msg:5

Stato:



Inviato il: 24/2/2013,23:39

[QUOTE]
Ma le batterie ermetiche nascono per un utilizzo ciclico ?

Le batterie le ho avute regalate e provengono da un gruppo Ups per uso elettromedicali..ho letto che sono indicate e consigliate anche per il fotovoltaico poichè hanno una lunga vita e bassa autoscarica; sono del tipo AGM in buonissime condizioni penso che la spesa eccessiva siano proprio le batterie...ma quelle cè l'ho gia

Se scelgo di collegare le batterie all'ups che tipo di Ups ci vorrebbe..per alimentare il banco a 24 o a 48v?Che caratteristiche
dovrebbe avere e se mi puoi indirizzzare nella scelta..

grz alex

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 25/2/2013,07:55

Da quello che ho capito intendi accumulare l'energia in eccesso prodotta dal tuo impianto FV in un banco batterie da usare la notte. In questa situazione io comprerei un inverter tipo UPS. L'inverter provvede a ricaricare le batterie di giorno, all'imbrunire con un contattore controllato da un crepuscolare tagli l'alimentazione all'inverter per farlo andare in isola. Così avresti una configurazione semplice, efficace ed automatica. Se possiedi le batterie dovresti acquistare l'inverter e poco altro. Se fai una ricerca tra le discussioni del forum troverai il link a dei produttori cinesi, i prezzi sono interessanti, circa la metà del prezzo di vendita in Italia. Orientativamente con 500 euro dovresti fare tutto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

alexbypisa
milliWatt


Utente
Msg:5

Stato:



Inviato il: 25/2/2013,16:54

grz per il consiglio farò un giro nel forum e vi farò sapere--