x 07/04/2014 19:27:35 emi: buonasera a tutti ... vorrei un consiglio sapere come scambiare tra rete e batterie in automatico nel senso mi spiego meglio: capire cosa comprare per scambiare quando le batterie collegate hai pannelli solari scambiare quando la tensione delle batterie arrivano a 11v pass. in



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 07/04/2014 20:53:17

Ho verificato nuovamente, non so che dirti, a me funziona.

L'istruzione: if (Serial.available()>0){ immissione();} verifica se nel buffer della seriale vi è un qualsiasi valore, se ne trova va al sottoprogramma immissione, altrimenti continua il programma principale. Se invece trova un valore e va al sottoprogramma immissione, qui verifica se il contenuto del buffer della seriale è uguale a "soglie" se si (C==1) esegue le istruzioni d'immissione, altrimenti scrive "errore ripeti". Questo in sintesi.

Evidentemente durante l'esecuzione trova nel buffer della seriale dei valori, esegue il sottoprogramma immissione (void immissione()), ma non trovando come contenuto "soglie" scive a monitor la frase d'errore. Dovresti verificare che nulla possa immettere valori nel buffer seriale.

Comunque se la funzione non ti serve puoi sempre trasformare l'istruzione if (Serial.available()>0){ immissione();} in
//if (Serial.available()>0){ immissione();}
così la disabiliti. Poi ricarica.
Ciao.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 08/04/2014 07:25:14


CITAZIONE

buonasera a tutti ... vorrei un consiglio sapere come scambiare tra rete e batterie in automatico nel senso mi spiego meglio: capire cosa comprare per scambiare quando le batterie collegate hai pannelli solari scambiare quando la tensione delle batterie arrivano a 11v pass. in


Ciao, leggi i primi post della discussione alla prima pagina, vi è quello che cerchi.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 08/04/2014 07:38:48

Grazie calcola. Ho disabilitato come mi hai detto tu. Preferisco cosi. Saluti.



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 08/04/2014 08:04:56

L'interessante è risolvere, la principale funzionalità di quella versione è nella gestione del ritardo durante la commutazione. Se poni un ritardo di 8 secondi prima di commutare attende 8 secondi e poi commuta solo se la tensione rimane sotto la soglia di commutazione, altrimenti rimane a batterie. Funziona un po' come un condensatore ed assorbe i picchi momentanei di assorbimento. Nel mio impianto ogni volta che la tensione era sotto i 24,5V (le mie batterie sono strane hanno ancora il 50% di energia quando la tensione è a 23,6V) all'accensione dell'asciugacapelli commutava ora con un ritardo di 8 secondi non commuta più. Per prova ho aumentato il ritardo fino a 20 secondi, con quell'intervallo non commuta prima dei 23,6V neanche quando si accendono i frigo.

PS: funziona così bene che l'ho implementata nel software principale, quello con la gestione remota.



Modificato da calcola - 08/04/2014, 08:12:30


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 09/04/2014 08:03:50

Mi sa che aumenterò anche io il ritardo...x il tuo stesso motivo...
PS ho creato una scheda con MOSFET e va bene...



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 09/04/2014 09:51:57


CITAZIONE

PS ho creato una scheda con MOSFET e va bene...


Ottimo, poi se vuoi posta il circuito. Se si riesce a gestire l'UPS interrompendo la fase tramite mosfet e senza usare un contattore è una bella semplificazione oltre che un risparmio, sicuramente un mosfet costerà meno dei 25 euro di un contattore ad un solo scambio.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 09/04/2014 12:56:09

@shadowcaster
@calcola

Direi proprio di si,straquoto.
Idea notturna,visto che il rele' di arduino ha un contatto libero volevo utilizzarlo per comandare un ennesimo contattore che tramite un crepuscolare alimenti ,solo di notte,il caricabatterie de mio impianto.Mi spiego meglio,qualora durante una giornata uggiosa dovessi scaricare le batterie,quindi arduino mi commuta a rete,interverrebbe il caricabatterie ma solo al calar del sole sfruttando quella se pur poca energia dei pannelli durante il giorno per poi caricare il banco di notte non dovendolo lasciare scarico........anche perché il giorno dopo che tempo farà?



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 09/04/2014 14:50:47

E' una cosa che faccio normalmente, uso un alimentatore limitato in corrente da 13A, tensione regolabile da 25,5 a 31V, marca Meanwell. Uno dei poli 220V di alimentazione passa dal secondo relè, che è attivato dal pin 5 dell'arduino, quello che alimenta il led rosso. Il secondo polo di alimentazione 220V passa invece da un interruttore manuale. Così posso escludere la ricarica ausiliaria. Sull'uscita DC dell'alimentatore ho messo un diodo, l'uscita dell'alimentatore è collegata in parallelo con l'uscita del regolatore di carica FV.

PS: alla voce "over load" delle caratteristiche tecniche, devi trovare: constant current limiting. e non Hiccup mode



Modificato da calcola - 09/04/2014, 15:15:32


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 09/04/2014 17:44:39

Grazie mille calcola,io uso un caricabatterie da 35a che ora gestisco manualmente,appena ho un minuto di tempo lo collego ad arduino così andrà in automatico....e naturalmente vi farò sapere..



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 09/04/2014 20:27:02


CITAZIONE

io uso un caricabatterie da 35a che ora gestisco manualmente


Allora è tutto più semplice, quindi risolvi con poco. Per curiosità, la ricarica la fai totale fino a superare la soglia di passaggio a batterie?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 10/04/2014 07:12:15

Il caricabatterie e' un automatico da 35a di derivazione Marina e quando lo accendo(di notte) mi esegue la ricarica totale con tensione fine carica 27,4v.
Capita che al mattino sia il regolatore che il caricabatt alimentino entrambi il banco fino a quando manualmente non stacco,inserendo un secondo rele' ed un crepuscolare diventa tutto automatico.......che bellezza.....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 10/04/2014 11:47:31

Io ho sperimentato che non è conveniente ricaricarle fino alla soglia di commutazione. Perchè se poi l'indomani piove si scaricheranno per essere nuovamente ricaricate la notte successiva, è solo uno spreco. Secondo me è meglio spegnere la ricarica a 25-26V in modo che le batterie non si rovinino, ma non tanto da far commutare a batterie. Per gestire la ricarica in base alla tensione delle batterie è possibile usare un pin solo per la ricarica e porre la condizione che che deve passare ad high quando il pin 5 quello del led rosso è acceso e staccarsi al raggiungimento della tensione di... E' facile, se l'idea ti piace ed hai qualche difficoltà a metterla in pratica, fammi sapere.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 10/04/2014 14:03:29

Eccome se mi piace,specialmente per la sua logica,in effetti caricarle piene per poi usarle l'indomani in caso di pioggia e quindi riscaricarle non ha senzo tanto vale rimanere commutato alla rete.Ci provo,dunque con un pin solo comando il rele del caricabatterie,questo pin agisce in base allo stato del pin5 per accendere e stoppa la carica in base alla tensione stabilita,ok teoricamente ci siamo metterla in pratica dovresti ,come al solito,metterci del tuo specialmente di come modificare il listato........a questo punto vedo un po' inutile il crepuscolare......meglio così....
Sei veramente capace e disponibile,grazie ancora



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 10/04/2014 17:00:35

CITAZIONE (calcola, 10/04/2014 14:03:29 ) Discussione.php?54823501&38#MSG562


CITAZIONE
PS ho creato una scheda con MOSFET e va bene...


Ottimo, poi se vuoi posta il circuito. Se si riesce a gestire l'UPS interrompendo la fase tramite mosfet e senza usare un contattore è una bella semplificazione oltre che un risparmio, sicuramente un mosfet costerà meno dei 25 euro di un contattore ad un solo scambio.


Ecco la scheda con mosfet. Ha sempre bisogno di un contattore ma ci stò lavorando...



Immagine Allegata: IMG_20140406_230134.jpg
 