Scheda per gestire lo scambio enel-FV con inverter-UPS NO INVERTER PURO

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (76)  < ...  43   44   45   [46]   47   48   49  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 25/07/2014 19:51:55

dopo il caricamento mi esce questo medssaggio
Dimensione del file binario dello sketch: 7.674 bytes (su un massimo di 30.720 bytes)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30

in più sulla scheda del rele ho un led rosso acceso
e sulla scheda del processore un led rosso acceso più un altro laterale lampegiante

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 06:18:16

Quel messaggio ti avvisa che l'IDE non ha caricato il programma. Il led verde lampeggia perchè è rimasto caricato il programma d'esempio. Il lampeggio del led verde è 1 al secondo o più veloce?

In ogni caso hai selezionato la porta seriale giusta? Hai pigiato il tasto reset nel momento in cui appare la scritta "sto caricando" sulla barra dei messaggi dell'IDE?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 07:16:39

il led che lampeggia è rosso forse è un lampeggio al secondo devo verificare.
il tasto reset da quelo che ho letto alla pagina uno va cliccato appena esce la scritta caricato ed ho fatto cosi se lo devo cliccare mentre carica lo rifaccio dimmi tu.

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 07:41:29

ecco sono andato a smanettare proprio ora
ho premuto il reset mentre caricava e niente poi ho cambiato la porta da com3 a com13 che erano le uniche 2 che uscivano è a fine caricamento ho sentito il tic del rele dell'anduino.
ora ho controllato con il tester ed uno dei rele è un contatto chiuso ora devo vedere quando cala il tutto se passa su aperto quel contatto.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 07:53:06

Ecco, ora hai caricato il software ed il relè gestisce il contattore della commutazione. Se la tensione delle batterie è superiore alla media delle due soglie minima e massima, dovresti avere il led di stato verde acceso, se è inferiore alla media sarà acceso il led rosso. Se apri il monitor seriale dell'IDE dovresti vedere cosa fa l'arduino. Se leggi caratteri strani devi variare la velocità della porta seriale.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 08:19:44

Per prova ho inserito minima 49v massima 49.5v
Le batterie erano a 49.2v ed è partito con led rosso ora sto a 49.7 ed ho ancora il led rosso acceso

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 08:26:04

ok nel monitor seriale leggo solo geroglifici come devo fariare la velocità della porta è da dove?

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 08:36:44

io ho sostituito il trasformatore LM2596 con un LM2596HV e il valore R1 da 10K con una da 25K
Ok sono riuscito a variare la velocità ma non ci siamo con i voltaggi perché legge molto meno di quello che ho io



Immagine Allegata: 20140726_083447.jpg
 
ForumEA/B/20140726_083447.jpg



Modificato da epry - 26/07/2014, 08:41:15
 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 10:44:28

Hai fatto un ottimo lavoro,
devi solo modificare il Coefficiente di conversione.

Per farlo devi :
connettere il tutto e segnarti i valori letti da un buon strumento esterno e da arduino .
poi ti calcoli il nuovo_Coefficiente di conversione

Nuovo_Coefficiente di conversione = Tensione_Strumento / Tensione_Arduino * vecchio_Coefficiente di conversione

Ad esempio se lo strumento ti dice 56V ... arduino 24 ....
Nuovo= 56/24*0,0552 = 0,1288
lo sostituisci nel codice e riprogrammi arduino

Ciao

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 11:40:59

Visto che hai fatto? Non è difficile, solo un po' d'impegno e vedrai che tra qualche giorno... caricherai le versioni del software più avanzate.

Comunque, in alternativa a quanto indicato da Elettro puoi modificare la riga del software:
Serial.println(media_tens_volt); //Serial.println(media_tens);

in

Serial.println(media_tens_volt); Serial.println(media_tens);

e ricarichi il programma. Ora nel monitor seriale dopo il valore della tensione troverai aggiunta una riga con un valore numerico. Misura la tensione esatta ai poli della batteria, dividi la tensione per il numero che appare, il valore decimale ottenuto è il nuovo coefficiente di conversione. Se il numero visualizzato oscilla leggermente, usa nel calcolo la media di alcuni valori, 5 dovrebbero bastare. Vedrai che la lettura sarà esatta.

Se hai problemi chiedi pure appena potrò ti risponderò.
Ciao



Modificato da calcola - 26/07/2014, 11:44:11


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 14:43:33

Allora lunica cosa che sono riuscito a capire nel listato è il coefficente di conversione che posto la foto e ditemi se è quello sicuro da modificare.
In oltre avevo fatto una prova a variare il valore di R1 siccome ho messo 2 resistense in serie per arrivare al valore di 25kohm io ne avevo ponticellata una variando il valore a 22kohm e nel monotor sono salito da 25 a 28.
Cmq meglio modificare il coefficente forse.



Immagine Allegata: 20140726_143519.jpg
 
ForumEA/B/20140726_143519.jpg

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 15:37:08

No, quell'istruzione non la devi modificare, la parte modificabile è all'inizio del listato, vi è pure scritto:


////////////////////////////////
//INIZIO PARTE MODIFICABILE
///////////////////////////////

float coefficiente_conversione = 0.0552; //arrotondare alla 4.a cifra decimale
float tensione_bassa = 11.9; //valori: 11.9 (sistema 12V); 23.8 (sistema 24V)
float tensione_alta = 13.7; //valori: 13.7 (sistema 12V); 27.4 (sistema 24V)
byte pausa = 8; //ritardo in secondi per compensare brevi abbassamenti di tensione

///////////////////////////////


//FINE PARTE MODIFICABILE


vedi che la prima istruzione è la variabile del coefficiente di conversione, devi calcolare il nuovo coefficiente di conversione nel modo in cui ti è stato detto più sopra e sostituire il valore a 0.0552. Attento la virgola con il "."

Togli il ponticello, la seconda prima resistenza deve essere di circa 25K, altrimenti fai lavorare lo zenner e rischi di bruciare l'arduino.



Modificato da calcola - 26/07/2014, 15:49:56


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 16:24:59

Ok sono riuscito si è acceso il led verde ma devo controllare meglio i contatti del rele non vorrei sbagliare ma mi sembra sempre lo stesso contatto chiuso maaa!!!

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 16:30:53

Fai in modo che quando il led verde è acceso il contatto NO normalmente chiuso si apra. Lavora solo un relè, l'altro non è utilizzato.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 16:32:36

Hai abilitato la visualizzazione della variabile media_tens sul monitor seriale?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte