Solare Fotovoltaico
Aiuto dimensionamento fusibili


FinePagina

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 28/8/2013,12:19

Ciao a tutti , dopo mesi con un semplice pacco batteria da 12 V
mi trovo oggi ad allargare il pacco batterie
6 batterie da auto 70A collegate in serie ed in parallelo cioè 24V 210A
nelle tre stringhe vorrei inserire dei fusibili ma non so come dimensionare gli stessi

qualcuno può aiutarmi perfavore ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 28/8/2013,12:32

Io metterei un 16A per ogni serie ... ricordandoti che potrai prelevare da tutto il banco massimo 21A .....
Lo scopo dei fusibili è salvaguardare le batterie da eventuli bassi isolamenti dei cablaggi ....
il non oltrepassare il massimo assorbimento dipenderà da te .
Ciao

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 28/8/2013,12:44

Potresti perfavore spiegarmi in base a cosa hai dimensionato i fusibili ?
Grazie



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 28/8/2013,12:52

In regime normale in ogni serie deve scorrere massimo 7A che sarebbe un decimo dell capacità della batteria.
Nessuno ti vieta di prelevare per brevissimi periodi picchi di corrente anche ragggiungendo 1/5 della capacità quindi 14A.

Quindi un fusibile da 16A per ogni serie garantisce un margine di tolleranza prima del suo intervento.
Cmq il suo scopo è proteggere da corti circuiti a valle del banco.

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 28/8/2013,13:05

Ok è tutto chiaro , ma ancora una domanda
ho letto su wikipedia che le batterie al piombo per auto possono reggere correnti continue dal 10 al 20 % della loro capacità,
mentre scariche superiori solo per pochi secondi , onde evitare il surriscaldamento della batteria.

Pensi che si possa prelevare il 20% della corrente per lunghi periodi senza rovinare le batterie ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 28/8/2013,13:15

CITAZIONE (ninetto75 @ 28/8/2013, 14:05)
Pensi che si possa prelevare il 20% della corrente per lunghi periodi senza rovinare le batterie ?

Io consiglierei il contrario ... massimo il 5% della loro capacità .
Già con il 10% si entra nella zona rischio ......accettabile per brevi periodi .

Il 20% può essere un valore valido solo per brevissimi periodi (in ordine di grandezza 20-30 Secondi)

Nella sezione accumulatori sicuramente troverai info interessanti su come trattare le batterie faccine/smile.gif

Ciao

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum