Stufe Termostufe Termocamini
aiuto! parametri vs su bruciatore termocabi 50kw

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)


FinePagina

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 15/9/2013,20:48

Difficile dirlo senza sapere il tempo di off, i giri del motoriduttore e la portata della coclea. Diciamo che a potenza 5 dovrebbero scendere 10 kg all'ora. Ma scusa tu sei in regola con una caldaia del genere? Hai il libretto di centrale? Come hai fatto con l'ispesl?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

albyname
milliWatt


Utente
Msg:10

Stato:



Inviato il: 15/9/2013,20:53

io ho paura che la caldaia si carichi troppo e copra lo spioncino dal quale il sensore vede la luce... nn so se mi son spiegato.. potrebbe essere?

sisi è a posto.. ho tt... era a legna modificato a pellet con tutti i documenti che fa la ditta che le modifica...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 15/9/2013,20:54

Penso che il sensore lavori con la luce emessa dalla fiamma.

CITAZIONE (lasalute @ 15/9/2013, 21:48)
Ma scusa tu sei in regola con una caldaia del genere? Hai il libretto di centrale? Come hai fatto con l'ispesl?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

albyname
milliWatt


Utente
Msg:10

Stato:



Inviato il: 15/9/2013,20:54

il valore 29 e 30 che rigurdano la fotoresistenza che cazzo vogliono dire? xD
magari domani ti faccio una foto della fiamma così mi sapresti dire qualcosa in più se è una bella fiamma? o mi spieghi come deve essere ? grazie

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 15/9/2013,22:00

CITAZIONE (albyname @ 15/9/2013, 21:54)
il valore 29 e 30 che rigurdano la fotoresistenza che cazzo vogliono dire? xD
magari domani ti faccio una foto della fiamma così mi sapresti dire qualcosa in più se è una bella fiamma? o mi spieghi come deve essere ? grazie

Sono i valori di sensibilità attiva e disattiva la fotoresistenza. Non mi hai dato ancora una risposta:
CITAZIONE (lasalute @ 15/9/2013, 21:54)
Ma scusa tu sei in regola con una caldaia del genere? Hai il libretto di centrale? Come hai fatto con l'ispesl?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 
 InizioPagina
 

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)

Versione Completa!