snowmax
milliWatt Utente Msg:18
Stato:
| Inviato il: 1/12/2013,21:39
|
no non esce dal tetto praticamente va su per circa 2 metri e poi esce di lato NON supera il tetto non ho nessun tipo di tappo se ho capito devo chiudere un po l'entrata aria ...
PS l'unica cosa che ho fatto quando sono uscito è stato abbassare un po la temperatura
| |
| | lasalute
| Inviato il: 2/12/2013,13:02
|
Nella busta del libretto d'istruzione non hai trovato un dischetto nero in plastica?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | snowmax
milliWatt Utente Msg:18
Stato:
| Inviato il: 2/12/2013,17:05
|
no niente disco ma ripeto aveva tutto in mano il tecnico poi .... comunque ho scoperto un'altra cosa e cioè se rimane a potenza 4 tutto ok se abbasso i gradi e la stufa dovrebbe andare in risparmio mi da subito l'errore ti dice qualcosa ? grazie ancora per tutta la disponibiltà
| | | | lasalute
| Inviato il: 2/12/2013,20:37
|
Chiudi la ripresa d'aria con del semplice nastro da elettricisti o simile (li la temperatura è come quella ambiente) di circa un terzo.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|