Stufe Termostufe Termocamini
aiuto a capire l'acquisto


FinePagina

vendolo
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 14/12/2013,11:47

salve a tutti del forum, mi presento mi chiamo Francesco e abito a brescia, e visto la vostra grande competenza ed esperienza avrei alcune domande,
puo una idro della cs thermos essere collegata ad un impianto a pavimento circa 120 mq su di un piano e se si, di quanti kw mi servirebbe avendo una temperatura di esercizio di 40 max 45 gradi.
ho paura che una 21 kw sia sovradimensionata e mi faccia dannare con troppi stop causa acqua troppo calda, e quindi regolazioni improbabili mentre una 14 kw sia troppo piccola e dabba andare sempre a manetta.
Aggiungo che avrei adocchiato due stufe in particolare la csthermos o la mva stufe entrambe ottimamente recesite unica cosa la mva la producono a latina e non so se hanno rivenditore in lombardio veneto o al nord in particolare


Scusate le tante ed eventuali castronerie ma sono veramente un inesperto e voglio imparare.
Inoltre mi piacerebbe installare un wma idro ma essendo di brescia e la ditta di latina ho il timore per l'assistenza, se qualcuno conosce qualche rivenditore in lombardia o veneto mi piacerebbe contattarlo grazie mille in anticipo

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 14/12/2013,19:40

Dovresti fare un calcolo della potenza che ti assorbe il riscaldamento a pavimento.
Sarebbe meglio spostare la discussione nella sezione giusta.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

vendolo
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 15/12/2013,23:52

Ok mi scuso
Grazie

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 16/12/2013,06:57

Fatto....
Spostata

Io non conosco molto il riscaldamento a pavimento.
Quello che so, se è vero, è che deve rimanere acceso molte ore.
Molte ore, ad una trentina di gradi.
Inserendo un miscelatore sul circuito di bassa temperatura, si può fare.
Si ottengono due temperature che possono essere usate per il pavimento e per esempio
per lo scalda salviette, in bagno.

Però........
Tenere la stufa a pellet accesa per molte ore.....non so se conviene.....
Vediamo se risponde qualcuno che ne sa di più....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 16/12/2013,21:33

Con il riscaldamento a pavimento va bene sottodimensionare la stufa e farla lavorare per molte ore.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 30/12/2013 00:11:55

L'ideale sarebbe una caldaia col puffer, ed una caldaia da 14kw non sarebbe di certo sottodimensionata, anche calcolando fosse al nord in zona E-F.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 30/12/2013 01:12:06

Il puffer resta l'ideale in qualsiasi situazione.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Dani27020

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 30/12/2013 07:37:15

Ciao vendolo!
In che zona della provincia abiti? Valle o lago?
Sarebbe meglio che descrivessi bene il tuo impianto.
Intendi in futuro integrare con il solare termico per la produzione di ACS?

Sarebbe utile che avessi un calorifero o uno scalda salviette che lavori a temperature maggiori, per evitare continui spegnimenti e ri-accensioni.
Come già consigliatoti, intendi installare un puffer? Se si, da quanto?



---------------
"Se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare le perso...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum