ireale77
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 14:07:48

CITAZIONE (moris79, 22/10/2015 14:04:08 ) Discussione.php?211660&14#MSG216

Ciao Ireale , come posso capire se i diodi sono bruciati ? Io ho aperto la scatola posta sul retro e ho Misinto la tensione prima dei diodi.


Ma sui finali del pannello quanti volt ci sono?
Quanti diodi vedi? Dovrebbero essere 4
Se mi fai una foto dello scatolotto ti spiego come misurare e capire i diodi bruciati, dai valori dovrebbero essere 2



Modificato da ireale77 - 22/10/2015, 14:13:12
 

moris79
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 18:49:27

Ho misurato la tensione sui contatti di lamiera che entrano nel pannello e sulla testa delle viti che tengono i cavetti ed è la stessa

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 18:52:12

Come ti è stato detto, non è un problema di quantità di pannelli per stringa, hai dei pannelli rotti. Devi ripristinare i diodi posti sul retro. Dovresti individuare i diodi guasti e sostituirli, oppure comprali tutti nuovi e sostituiscili. Saranno in tutto 6 o 8 diodi da cambiare.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

moris79
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 18:52:28

Ecco la foto

 

moris79
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 19:00:10

Non riesco ad allegare la foto. I diodi sono 6 e leggo 13volt prima e dopo i diodi. Quindi premesso il fatto che io capisca veramente poco di elettricità non capisco come possano essere loro se la tensione è comunque bassa anche se la leggo a monte.
Scusate la insistenza ma vorrei tanto capire e imparare

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 19:28:57

CITAZIONE (moris79, 22/10/2015 19:00:10 ) Discussione.php?211660&14#MSG216

Ciao Ireale , come posso capire se i diodi sono bruciati ? Io ho aperto la scatola posta sul retro e ho Misinto la tensione prima dei diodi.


Ciao a tutti, moris79 con il multimetro in prova diodi, puntale rosso lato trattino bianco e puntale nero dalla parte opposta, il multimetro non deve segare nulla, invertendo i puntali dovrebbe misurare un valore attorno a 550 + o -.

P.S.
naturalmente i diodi devono avere un capo scollegato.



Immagine Allegata: Prova Diodi.jpg
 
ForumEA/G/Prova Diodi.jpg



Modificato da Claudio - 22/10/2015, 20:17:28


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 22:12:36

moris79 se la tua scatola di derivazione ha 6 diodi forse è come questa, i diodi sono coppie in parallelo, il discorso non cambia.



Immagine Allegata: 6 diodi.jpg
 
ForumEA/G/6 diodi.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

moris79
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 22:32:31

Sì è così. Però ancora non capisco come possono essere loro la colpa della bassa tensione se io la misuro a monte. Comunque domani farò le 3 misurazioni dei volt come mi hai fatto vedere nella fotografia. Poi testero ogni diodo con il multimetro.
Una domanda per il test dei diodi vanno smontati o li provo direttamente collegati?

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 22:47:23

Ciao a tutti....
Calcola, posso chiedere per quale motivo in caso di "manutenzione" non si può interrompere anche il negativo?
I cavi sono corti di sicuro, mi dici di collegare l'uscita sullo stesso morsetto dell'ingresso, tu intendi fare un ponte tra entrata e uscita del negativo sul magnetotermico?
Altra curiosità, ho letto pareri discordanti sul fatto di mettere a terra i pannelli o il polo negativo della batteria.
Secondo voi si devono mettere a terra oppure no?
Io sono ignorante in materia "elettrica" però mi sono fatto un idea, sarà anche vero che le messe a terra scaricano verso terra eventuali correnti ma secondo me possono anche fare la strada inversa cioè da terra verso l'impianto (e credo non è una cosa proprio rara).
Momentaneamente ho optato per non collegare a terra ne i pannelli ne la batteria. A voi la parola... grazie.



Modificato da Elettrozero - 22/10/2015, 22:57:52
 

ireale77
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 23/10/2015 06:37:14

CITAZIONE (moris79, 22/10/2015 22:47:23 ) Discussione.php?211660&15#MSG224

Sì è così. Però ancora non capisco come possono essere loro la colpa della bassa tensione se io la misuro a monte. Comunque domani farò le 3 misurazioni dei volt come mi hai fatto vedere nella fotografia. Poi testero ogni diodo con il multimetro.
Una domanda per il test dei diodi vanno smontati o li provo direttamente collegati?


I diodi hanno la funzione di non far passare la corrente inversa, i pannelli hanno le celle in parallelo e nella scatola i collegamenti in serie, ogni serie di celle è protetto da un diodo, se il diodo e bruciato non fa passare corrente

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 23/10/2015 08:58:10

CITAZIONE (ireale77, 23/10/2015 06:37:14 ) Discussione.php?211660&15#MSG226


I diodi hanno la funzione di non far passare la corrente inversa, i pannelli hanno le celle in parallelo e nella scatola i collegamenti in serie, ogni serie di celle è protetto da un diodo, se il diodo e bruciato non fa passare corrente


Ireale77 non è così, i diodi servono a escludere un circuito se questo è oscurato o guasto, infatti si chiamano diodi di bypass, i circuiti dei pannelli sono in serie quindi se uno diventa carico assorbe dagli altri, il diodo di bypass evita che succeda, nel disegno forse è più chiaro.

Moris79 potrebbe essere che un diodo è in corto e quindi esclude il suo gruppo di celle, in qualsiasi modo i diodi vanno provati scollegando almeno un capo perché ai suoi estremi c'è la tensione prodotta dal suo gruppo di celle.



Immagine Allegata: Sringa.jpg
 
ForumEA/G/Sringa.jpg



Modificato da Claudio - 23/10/2015, 09:03:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 23/10/2015 09:15:47

Altro esempio



Immagine Allegata: Sringa-2.jpg
 
ForumEA/G/Sringa-2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ireale77
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 23/10/2015 13:35:13

Claudio, hai ragione mi son confuso con il diodo schottky, ma ho letto che anche quelli di bypass proteggono da correnti inverse, boh, quello che avevo pensato è che magari in qualche modo la stringa soleggiata avesse dato qualche picco alla stringa che in quel momento si trovava in ombra, nel mio impianto o protetto tutti i paralleli da un diodo schottky, anche se perde un po di volt ma salvaguardia qualsiasi tipo di ombra sui pannelli



Modificato da ireale77 - 23/10/2015, 13:41:43
 

moris79
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 23/10/2015 21:07:40

Buona sera a tutti ho provato i 6 diodi del pannello che ha la tensione più bassa e ho letto valori compresi tra 130 e 240.
Quindi possono essere loro la causa della tensione così bassa ??

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 23/10/2015 22:24:06

Ciao moris79, no solo se sono in corto, cioè conducono ambo i sensi danno problemi, una prova che taglia la testa ai diodi, scollega tutti i diodi del pannello incriminato almeno da un capo e misura la tensione ai punti d'uscita, un pannello sano e uniformemente soleggiato funziona perfettamente anche senza diodi, fai la misura come nella mia prima foto confrontando i 3 circuiti, 12, 24, 36, 12+12+12, naturalmente teorici devono essere bilanciati pressappoco uguali fra loro.
Quello nella foto è un diodo da 15A 1000V, ma li hai provati in prova ohm o prova diodo e li hai staccati da una parte?



Immagine Allegata: diodo.jpg
 
ForumEA/G/diodo.jpg



Modificato da Claudio - 23/10/2015, 22:34:27


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 