| Inviato il: 22/10/2015 14:07:48
|
CITAZIONE (moris79, 22/10/2015 14:04:08 )
Ciao Ireale , come posso capire se i diodi sono bruciati ? Io ho aperto la scatola posta sul retro e ho Misinto la tensione prima dei diodi.
Ma sui finali del pannello quanti volt ci sono?
Quanti diodi vedi? Dovrebbero essere 4
Se mi fai una foto dello scatolotto ti spiego come misurare e capire i diodi bruciati, dai valori dovrebbero essere 2
Modificato da ireale77 - 22/10/2015, 14:13:12
| | | | moris79
| Inviato il: 22/10/2015 18:49:27
|
Ho misurato la tensione sui contatti di lamiera che entrano nel pannello e sulla testa delle viti che tengono i cavetti ed è la stessa | | | | calcola
| Inviato il: 22/10/2015 18:52:12
|
Come ti è stato detto, non è un problema di quantità di pannelli per stringa, hai dei pannelli rotti. Devi ripristinare i diodi posti sul retro. Dovresti individuare i diodi guasti e sostituirli, oppure comprali tutti nuovi e sostituiscili. Saranno in tutto 6 o 8 diodi da cambiare.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | moris79
| Inviato il: 22/10/2015 18:52:28
|
Ecco la foto | | | | moris79
| Inviato il: 22/10/2015 19:00:10
|
Non riesco ad allegare la foto. I diodi sono 6 e leggo 13volt prima e dopo i diodi. Quindi premesso il fatto che io capisca veramente poco di elettricità non capisco come possano essere loro se la tensione è comunque bassa anche se la leggo a monte.
Scusate la insistenza ma vorrei tanto capire e imparare | | | | Claudio
| Inviato il: 22/10/2015 19:28:57
|
CITAZIONE (moris79, 22/10/2015 19:00:10 )
Ciao Ireale , come posso capire se i diodi sono bruciati ? Io ho aperto la scatola posta sul retro e ho Misinto la tensione prima dei diodi.
Ciao a tutti, moris79 con il multimetro in prova diodi, puntale rosso lato trattino bianco e puntale nero dalla parte opposta, il multimetro non deve segare nulla, invertendo i puntali dovrebbe misurare un valore attorno a 550 + o -.
P.S.
naturalmente i diodi devono avere un capo scollegato.
Immagine Allegata: Prova Diodi.jpg
Modificato da Claudio - 22/10/2015, 20:17:28
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/10/2015 22:12:36
|
moris79 se la tua scatola di derivazione ha 6 diodi forse è come questa, i diodi sono coppie in parallelo, il discorso non cambia.
Immagine Allegata: 6 diodi.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | moris79
| Inviato il: 22/10/2015 22:32:31
|
Sì è così. Però ancora non capisco come possono essere loro la colpa della bassa tensione se io la misuro a monte. Comunque domani farò le 3 misurazioni dei volt come mi hai fatto vedere nella fotografia. Poi testero ogni diodo con il multimetro.
Una domanda per il test dei diodi vanno smontati o li provo direttamente collegati? | | | | Elettrozero
| Inviato il: 22/10/2015 22:47:23
|
Ciao a tutti....
Calcola, posso chiedere per quale motivo in caso di "manutenzione" non si può interrompere anche il negativo?
I cavi sono corti di sicuro, mi dici di collegare l'uscita sullo stesso morsetto dell'ingresso, tu intendi fare un ponte tra entrata e uscita del negativo sul magnetotermico?
Altra curiosità, ho letto pareri discordanti sul fatto di mettere a terra i pannelli o il polo negativo della batteria.
Secondo voi si devono mettere a terra oppure no?
Io sono ignorante in materia "elettrica" però mi sono fatto un idea, sarà anche vero che le messe a terra scaricano verso terra eventuali correnti ma secondo me possono anche fare la strada inversa cioè da terra verso l'impianto (e credo non è una cosa proprio rara).
Momentaneamente ho optato per non collegare a terra ne i pannelli ne la batteria. A voi la parola... grazie.
Modificato da Elettrozero - 22/10/2015, 22:57:52
---------------
| | | | ireale77
| Inviato il: 23/10/2015 06:37:14
|
CITAZIONE (moris79, 22/10/2015 22:47:23 )
Sì è così. Però ancora non capisco come possono essere loro la colpa della bassa tensione se io la misuro a monte. Comunque domani farò le 3 misurazioni dei volt come mi hai fatto vedere nella fotografia. Poi testero ogni diodo con il multimetro.
Una domanda per il test dei diodi vanno smontati o li provo direttamente collegati?
I diodi hanno la funzione di non far passare la corrente inversa, i pannelli hanno le celle in parallelo e nella scatola i collegamenti in serie, ogni serie di celle è protetto da un diodo, se il diodo e bruciato non fa passare corrente | | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2015 08:58:10
|
CITAZIONE (ireale77, 23/10/2015 06:37:14 )
I diodi hanno la funzione di non far passare la corrente inversa, i pannelli hanno le celle in parallelo e nella scatola i collegamenti in serie, ogni serie di celle è protetto da un diodo, se il diodo e bruciato non fa passare corrente
Ireale77 non è così, i diodi servono a escludere un circuito se questo è oscurato o guasto, infatti si chiamano diodi di bypass, i circuiti dei pannelli sono in serie quindi se uno diventa carico assorbe dagli altri, il diodo di bypass evita che succeda, nel disegno forse è più chiaro.
Moris79 potrebbe essere che un diodo è in corto e quindi esclude il suo gruppo di celle, in qualsiasi modo i diodi vanno provati scollegando almeno un capo perché ai suoi estremi c'è la tensione prodotta dal suo gruppo di celle.
Immagine Allegata: Sringa.jpg
Modificato da Claudio - 23/10/2015, 09:03:05
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2015 09:15:47
|
Altro esempio
Immagine Allegata: Sringa-2.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | ireale77
| Inviato il: 23/10/2015 13:35:13
|
Claudio, hai ragione mi son confuso con il diodo schottky, ma ho letto che anche quelli di bypass proteggono da correnti inverse, boh, quello che avevo pensato è che magari in qualche modo la stringa soleggiata avesse dato qualche picco alla stringa che in quel momento si trovava in ombra, nel mio impianto o protetto tutti i paralleli da un diodo schottky, anche se perde un po di volt ma salvaguardia qualsiasi tipo di ombra sui pannelli
Modificato da ireale77 - 23/10/2015, 13:41:43
| | | | moris79
| Inviato il: 23/10/2015 21:07:40
|
Buona sera a tutti ho provato i 6 diodi del pannello che ha la tensione più bassa e ho letto valori compresi tra 130 e 240.
Quindi possono essere loro la causa della tensione così bassa ?? | | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2015 22:24:06
|
Ciao moris79, no solo se sono in corto, cioè conducono ambo i sensi danno problemi, una prova che taglia la testa ai diodi, scollega tutti i diodi del pannello incriminato almeno da un capo e misura la tensione ai punti d'uscita, un pannello sano e uniformemente soleggiato funziona perfettamente anche senza diodi, fai la misura come nella mia prima foto confrontando i 3 circuiti, 12, 24, 36, 12+12+12, naturalmente teorici devono essere bilanciati pressappoco uguali fra loro.
Quello nella foto è un diodo da 15A 1000V, ma li hai provati in prova ohm o prova diodo e li hai staccati da una parte?
Immagine Allegata: diodo.jpg
Modificato da Claudio - 23/10/2015, 22:34:27
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|