Biomass
| Inviato il: 03/02/2019 19:52:13
|
per sfruttare tutto il puffer, la mandata ai termo deve essere alta.
può essere quella superiore?
e per lo stesso motivo, il ritorno dei termo deve essere basso.
Come il ritorno in caldaia
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | Kris
Watt Gruppo:Utente Messaggi:38
Stato:
| Inviato il: 03/02/2019 21:23:24
|
la mandata è alta come a livello del entrata dell acqua della caldaia è gia collegato cosi
è il ritorno che è posizionato a 3/4 del puffer forse troppo alto, ma allora xche le schede tecniche dicono di metterlo a quell altezza? | | | | Biomass
| Inviato il: 03/02/2019 21:36:52
|
io leggo che il ritorno termo è rasoterra
e la parte alta del puffer, è sprecata, inutilizzata...
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Kris
Watt Gruppo:Utente Messaggi:38
Stato:
| Inviato il: 03/02/2019 21:48:53
|
No il ritorno ora è a 3/4 mentre l andata è tutta in alto.
ti allego il file di com è ora
Immagine Allegata: IMG_20190203_155817-1500x2000.jpg | | | | | | | | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 09:00:34
|
Manuale
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 09:16:20
|
Qui dice mandata e ritorno impianto 3/4"
Immagine Allegata: RED_35.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 09:24:41
|
CITAZIONE (Kris, 03/02/2019 12:29:46 )
Il problema è questo... nella parte bassa del puffer l acqua invece di essere stratificato a 63° è a 30/35°
la caldai è sempre accesa h24
Ma è giusto che sia stratificata, non può essere tutta a 65°
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 09:37:16
|
Secondo me i circolatori dovrebbero essere comandati esclusivamente dal termostato ambiente, qualsiasi sia la temperatura nella parte alta del puffer e la caldaia comandata dal suo termostato posto sul puffer.
Quindi termostato comando circolatori a ZERO, termostato comando caldaia 65° o più per colpa delle perdita di scambio.
I circolatori si devono spegnere solo al raggiungimento della temperatura ambiente voluta, mentre la caldaia deve sempre tenere la parte alta del puffer a 65° o più, anche se i circolatori sono spenti.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 11:51:29
|
Kris non comprendo che problema hai!!
Se vuoi i temo più caldi devi mettere il termostato circolatori a zero e il termostato sul puffer che controlla la caldaia almeno a 70/75°, per colpa della perdita di scambio dovrai tenere la parte alta del puffer 10/15° più alta della temperatura dei termo.
Modificato da Claudio - 04/02/2019, 12:01:28
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Kris
Watt Gruppo:Utente Messaggi:38
Stato:
| Inviato il: 04/02/2019 12:45:36
|
CITAZIONE (Claudio, 04/02/2019 09:16:20 )
Qui dice mandata e ritorno impianto 3/4"
Non sono da 3/4 quelli nella foto ?
inoltre secondo lo schema che mi hai mandato questa caldaia ha anche la possibilità di fare acqua calda sanitari
potrei collegare attacchi 4 e 5 allo scadabagno?
P.s io ho provato a tenere i circolatori a 0 e far lavorare solo il termostato ambiente
solo che i termosifoni invece di lavoare a 65 gradi circolando in continuo lavorano sempre a 50 gradi circa e quindi dentro casa non ti scalidi.
forse anche la valvola anticondensa messa cosi lontano e dopo i tubi dello scadabagno crea prblemi e non fà il suo lavoro
praticamente la caldai la metà della potenza la impiega per scaldare il ritoro visto che il ritorno dal puffer è sempre a 30gradi e cosi non va bene
Immagine Allegata: IMG_20190203_120140-1600x1200.jpg | | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 12:50:42
|
Per lo scaldabagno bisogna verificare, ma per alzare la temperatura dei termo devi obbligatoriamente alzare la temperature del puffer, 10/15° più della temperatura che vorrai nei termo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 12:53:32
|
E' normale il ritorno è a 30° perché i termo raffreddano l'acqua
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|