problema pip4048
FinePagina

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 30/06/2016 19:37:15

CITAZIONE (Claudio, 22/06/2016 14:20:21 ) Discussione.php?213644&2#MSG29

CITAZIONE (Jean, 22/06/2016 11:52:50 ) Discussione.php?213644&2#MSG27
Ciao e grazie per le risposte, il parametro 31 attualmente indica sbd, va impostato in sbE? A cosa serve questo parametro? Si è un MPPT, grazie.


Bilancia la fornitura di energia verso l'inverter, esempio:
Le batterie sono cariche e in mantenimento, giornata di sole i pannelli potrebbero fornire 2500W ma il regolatore limita a 500W perché la casa ne chiede solo 300 gli altri 200 mantengono le batterie, se di colpo parte la lavastoviglie chiedendo 2000W il regolatore non è in grado di fornirli istantaneamente perché alza la corrente gradatamente quindi scambia su Enel, settando il 31 su SBE in prima istanza saranno le batterie a fornire tale energia, in attesa che in circa 15/20 secondi il regolatore innalzi la corrente bilanciando la richiesta e alleggerendo le batterie.
Sbd è utile se il banco batterie è di piccole dimensioni 100/200A
Claudio volevo un informazione, sul settaggio dell'inverter alla voce 5 tipo di batterie, io ho settato agm, sulla mie batterie c'è scritto standby use 13,6-13,8, cicle use 14,6-14,8, posso aumentare la carica massima , al momento con il settaggio agm non mi carica più di 56 volt. Se modifico il settaggio 5 mettendo altro tipo modifico a, mantenimento 54 volt passaggio a enel 48 volt, carica massima 58,4

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/07/2016 15:38:48

Se setti AGM non ti lascia modificare i parametri, io terrei i valori più bassi per il periodo caldo e settando user metterei Float 54.4V, e in inverno 55.2V per il Bulk purtroppo a 58.4V sei al massimo, passaggio a isola 52V passaggio a rete 49V cutoff che rimane un'emergenza a 42V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 01/07/2016 18:07:19

CITAZIONE (Claudio, 01/07/2016 15:38:48 ) Discussione.php?213644&3#MSG31

Se setti AGM non ti lascia modificare i parametri, io terrei i valori più bassi per il periodo caldo e settando user metterei Float 54.4V, e in inverno 55.2V per il Bulk purtroppo a 58.4V sei al massimo, passaggio a isola 52V passaggio a rete 49V cutoff che rimane un'emergenza a 42V.
Grazie Claudio volevo solo capire, se potevo modificare i parametri delle batterie. Quindi al settaggio 5 metto user, al settaggio 26 (bulk) Volt 58,4, al settaggio 27 (floating) in estate volt 54,4 in inverno 55,2, al settaggio 12 volt 48, al settaggio 13 volt 52

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 01/07/2016 19:08:13

Al 12 48V è un po' basso, le scarichi quasi al 50%, io starei a 49V, però vedi tu e il cutoff a 42V altrimenti ti sballa la %



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 02/07/2016 09:01:04

CITAZIONE (Claudio, 01/07/2016 19:08:13 ) Discussione.php?213644&3#MSG33

Al 12 48V è un po' basso, le scarichi quasi al 50%, io starei a 49V, però vedi tu e il cutoff a 42V altrimenti ti sballa la %
Ok il cutoff e il settaggio 29

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 02/07/2016 10:40:09

Giusto è il 29. settalo a 42V e le batterie raggiungeranno il 100% a 52.2/52.3 appena dopo aver commutato a isola.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 02/07/2016 12:52:14

Quindi anche se la batterie sono agm, con la configurazione a user non hanno nessun problema.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 02/07/2016 18:18:26

CITAZIONE (Tony 1, 02/07/2016 12:52:14 ) Discussione.php?213644&3#MSG36

Quindi anche se la batterie sono agm, con la configurazione a user non hanno nessun problema.


No nessun problema, determini tu il Bulk e Floating in base a quanto dettato dal costruttore, la ricarica avviene sempre in 3 fasi.

I° corrente costate la tensione sale vengono conteggiate le ore che ci impiega ad arrivare alla tensione di Bulk
II° tensione costante la corrente piano piano scende rimane a tensione Bulk 10 minuti per ogni ora impiegata ad arrivarci
III° tensione costante scende alla tensione di mantenimento con corrente libera.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:193

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:22:53

Una curiosità ho 12 pannelli sul regolatore 1 e 3 pannelli sul 2, succede che la resa di quelli sul 2 è di circa il 50% ( divido i watt del regolatore 1 diviso 12 e moltiplico *3 del secondo ) e il voltaggio rimane molto più basso dellƇ è regolare? la sera quando la resa del regolatore 1 scende intorno ai 600W il regolatore 2 va a 0 watt e la tensione dei pannellic del reg.2 va intorno ai 105v.



Immagine Allegata: sit.JPG
 
ForumEA/M/sit.JPG



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:47:46

Difficile risponderti, il campo pannelli è uniforme?
Sono tutti orientati e inclinati allo stesso modo?
Tutti hanno la medesima insolazione o ci sono ombre?
Hanno tutti la medesima età, installati in contemporanea a in periodi diversi?
Tutti puliti uguale?
Una foto del campo FV magari aiuta a capire.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:193

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:56:31

Tutti messi insieme ho controllato nell'arco di tutta la giornata in perticolar modo quando ho il sole a picco sopra e ho sempre lo stesso risultato , c'è un però come vedi nella foto il promo in basso a dx vicino al camino non è tanto in forma perchè mi è caduto quando lo montavo e si è rotto anche il vetro sopra , ho visto che il voc era apposto e ho pensato fin che dura dura poi lo cambio.... fa parte dei tre che sono dul reg. 2 ( la foto è di un paio di mesi fà )



Immagine Allegata: FullSizeRender.jpg
 
ForumEA/M/FullSizeRender.jpg



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:193

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:57:23

in basso a sx..mi sono confuso



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:59:10

Ad esempio i miei, quelli cerchiati di rosso hanno il vetro liscio non a bollicine come gli altri 9, rendono qualche decina di Watt meno pur avendo sulla carta le medesime caratteristiche perfettamente uguali sia in tensione che in corrente e si sporcano più facilmente, ho notato questa differenza perché le 4 stringhe sono tutte separate e misurabili una per una.



Immagine Allegata: Pannelli.jpg
 
ForumEA/M/Pannelli.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:193

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 12:08:04

ma i miei in proporzione tanti in meno... ho paura che sia quello rotto a farmi crollare il rendimento di quella stringa avendo il voc ok, ma quando va in produzione sotto carico si spenge o mette in crisi gli altri 2



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 12:09:36

Ok perfetto, se le stringhe come penso le hai divise così diciamo che la stringa dove il camino proietta la sua ombra produrrà sicuramente molto meno e anche quella adiacente parzialmente interessata dall'ombra ne risente leggermente, ho segnato in arancione la zona d'ombra, se poi aggiungi la rottura del vetro sulla medesima stringa ombreggiata i conti tornano.



Immagine Allegata: Vincenzo-1.jpg
 
ForumEA/M/Vincenzo-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 