CITAZIONE (Claudio, 22/06/2016 14:20:21 ) Discussione.php?213644&2#MSG29

CITAZIONE (Jean, 22/06/2016 11:52:50 ) Discussione.php?213644&2#MSG27
Ciao e grazie per le risposte, il parametro 31 attualmente indica sbd, va impostato in sbE? A cosa serve questo parametro? Si è un MPPT, grazie.


Bilancia la fornitura di energia verso l'inverter, esempio:
Le batterie sono cariche e in mantenimento, giornata di sole i pannelli potrebbero fornire 2500W ma il regolatore limita a 500W perché la casa ne chiede solo 300 gli altri 200 mantengono le batterie, se di colpo parte la lavastoviglie chiedendo 2000W il regolatore non è in grado di fornirli istantaneamente perché alza la corrente gradatamente quindi scambia su Enel, settando il 31 su SBE in prima istanza saranno le batterie a fornire tale energia, in attesa che in circa 15/20 secondi il regolatore innalzi la corrente bilanciando la richiesta e alleggerendo le batterie.
Sbd è utile se il banco batterie è di piccole dimensioni 100/200A
Claudio volevo un informazione, sul settaggio dell'inverter alla voce 5 tipo di batterie, io ho settato agm, sulla mie batterie c'è scritto standby use 13,6-13,8, cicle use 14,6-14,8, posso aumentare la carica massima , al momento con il settaggio agm non mi carica più di 56 volt. Se modifico il settaggio 5 mettendo altro tipo modifico a, mantenimento 54 volt passaggio a enel 48 volt, carica massima 58,4



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 01/07/2016 15:38:48

Se setti AGM non ti lascia modificare i parametri, io terrei i valori più bassi per il periodo caldo e settando user metterei Float 54.4V, e in inverno 55.2V per il Bulk purtroppo a 58.4V sei al massimo, passaggio a isola 52V passaggio a rete 49V cutoff che rimane un'emergenza a 42V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Tony 1

Avatar
Watt


Utente
Msg:74

Stato:



Inviato il: 01/07/2016 18:07:19

CITAZIONE (Claudio, 01/07/2016 15:38:48 ) Discussione.php?213644&3#MSG31

Se setti AGM non ti lascia modificare i parametri, io terrei i valori più bassi per il periodo caldo e settando user metterei Float 54.4V, e in inverno 55.2V per il Bulk purtroppo a 58.4V sei al massimo, passaggio a isola 52V passaggio a rete 49V cutoff che rimane un'emergenza a 42V.
Grazie Claudio volevo solo capire, se potevo modificare i parametri delle batterie. Quindi al settaggio 5 metto user, al settaggio 26 (bulk) Volt 58,4, al settaggio 27 (floating) in estate volt 54,4 in inverno 55,2, al settaggio 12 volt 48, al settaggio 13 volt 52



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 01/07/2016 19:08:13

Al 12 48V è un po' basso, le scarichi quasi al 50%, io starei a 49V, però vedi tu e il cutoff a 42V altrimenti ti sballa la %



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Tony 1

Avatar
Watt


Utente
Msg:74

Stato:



Inviato il: 02/07/2016 09:01:04

CITAZIONE (Claudio, 01/07/2016 19:08:13 ) Discussione.php?213644&3#MSG33

Al 12 48V è un po' basso, le scarichi quasi al 50%, io starei a 49V, però vedi tu e il cutoff a 42V altrimenti ti sballa la %
Ok il cutoff e il settaggio 29



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 02/07/2016 10:40:09

Giusto è il 29. settalo a 42V e le batterie raggiungeranno il 100% a 52.2/52.3 appena dopo aver commutato a isola.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Tony 1

Avatar
Watt


Utente
Msg:74

Stato:



Inviato il: 02/07/2016 12:52:14

Quindi anche se la batterie sono agm, con la configurazione a user non hanno nessun problema.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 02/07/2016 18:18:26

CITAZIONE (Tony 1, 02/07/2016 12:52:14 ) Discussione.php?213644&3#MSG36

Quindi anche se la batterie sono agm, con la configurazione a user non hanno nessun problema.


No nessun problema, determini tu il Bulk e Floating in base a quanto dettato dal costruttore, la ricarica avviene sempre in 3 fasi.

I° corrente costate la tensione sale vengono conteggiate le ore che ci impiega ad arrivare alla tensione di Bulk
II° tensione costante la corrente piano piano scende rimane a tensione Bulk 10 minuti per ogni ora impiegata ad arrivarci
III° tensione costante scende alla tensione di mantenimento con corrente libera.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:193

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:22:53

Una curiosità ho 12 pannelli sul regolatore 1 e 3 pannelli sul 2, succede che la resa di quelli sul 2 è di circa il 50% ( divido i watt del regolatore 1 diviso 12 e moltiplico *3 del secondo ) e il voltaggio rimane molto più basso dellƇ è regolare? la sera quando la resa del regolatore 1 scende intorno ai 600W il regolatore 2 va a 0 watt e la tensione dei pannellic del reg.2 va intorno ai 105v.



Immagine Allegata: sit.JPG
 
ForumEA/M/sit.JPG



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:47:46

Difficile risponderti, il campo pannelli è uniforme?
Sono tutti orientati e inclinati allo stesso modo?
Tutti hanno la medesima insolazione o ci sono ombre?
Hanno tutti la medesima età, installati in contemporanea a in periodi diversi?
Tutti puliti uguale?
Una foto del campo FV magari aiuta a capire.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:193

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:56:31

Tutti messi insieme ho controllato nell'arco di tutta la giornata in perticolar modo quando ho il sole a picco sopra e ho sempre lo stesso risultato , c'è un però come vedi nella foto il promo in basso a dx vicino al camino non è tanto in forma perchè mi è caduto quando lo montavo e si è rotto anche il vetro sopra , ho visto che il voc era apposto e ho pensato fin che dura dura poi lo cambio.... fa parte dei tre che sono dul reg. 2 ( la foto è di un paio di mesi fà )



Immagine Allegata: FullSizeRender.jpg
 
ForumEA/M/FullSizeRender.jpg



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

...

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:193

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:57:23

in basso a sx..mi sono confuso



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 11:59:10

Ad esempio i miei, quelli cerchiati di rosso hanno il vetro liscio non a bollicine come gli altri 9, rendono qualche decina di Watt meno pur avendo sulla carta le medesime caratteristiche perfettamente uguali sia in tensione che in corrente e si sporcano più facilmente, ho notato questa differenza perché le 4 stringhe sono tutte separate e misurabili una per una.



Immagine Allegata: Pannelli.jpg
 
ForumEA/M/Pannelli.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

vincenzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:193

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 12:08:04

ma i miei in proporzione tanti in meno... ho paura che sia quello rotto a farmi crollare il rendimento di quella stringa avendo il voc ok, ma quando va in produzione sotto carico si spenge o mette in crisi gli altri 2



---------------
Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah

...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 04/07/2016 12:09:36

Ok perfetto, se le stringhe come penso le hai divise così diciamo che la stringa dove il camino proietta la sua ombra produrrà sicuramente molto meno e anche quella adiacente parzialmente interessata dall'ombra ne risente leggermente, ho segnato in arancione la zona d'ombra, se poi aggiungi la rottura del vetro sulla medesima stringa ombreggiata i conti tornano.



Immagine Allegata: Vincenzo-1.jpg
 
ForumEA/M/Vincenzo-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 