Se sei già registrato           oppure    

Orario: 27/04/2024 08:23:43  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (19)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]   15   16   17   18   19    (Ultimo Msg)


Equalizzatore batteria, Ma cosa fa?
FinePagina

wattala
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:33

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 12:58:34

CITAZIONE (Claudio, 29/08/2017 12:43:44 ) Discussione.php?214608&13#MSG202

Quello che mi interessa è individuare gli interruttori che collegano i pannelli al SC3KM e staccarli, in modo di far funzionare solo l'inverter


Scarica allegato

20170829_125118.jpg ( Numero download: 148 )

 

wattala
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:33

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 12:59:31

CITAZIONE (wattala, 29/08/2017 12:58:34 ) Discussione.php?214608&14#MSG203

CITAZIONE (Claudio, 29/08/2017 12:43:44 ) Discussione.php?214608&13#MSG202
Quello che mi interessa è individuare gli interruttori che collegano i pannelli al SC3KM e staccarli, in modo di far funzionare solo l'inverter




Immagine Allegata: 20170829_125118.jpg
 
ForumEA/R/20170829_125118_1.jpg

 

wattala
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:33

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 13:00:41

CITAZIONE (wattala, 29/08/2017 12:59:31 ) Discussione.php?214608&14#MSG204

CITAZIONE (wattala, 29/08/2017 12:58:34 ) Discussione.php?214608&14#MSG203
CITAZIONE (Claudio, 29/08/2017 12:43:44 ) Discussione.php?214608&13#MSG202
Quello che mi interessa è individuare gli interruttori che collegano i pannelli al SC3KM e staccarli, in modo di far funzionare solo l'inverter




Immagine Allegata: 20170829_125033.jpg
 
ForumEA/R/20170829_125033.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 13:08:48

Ok quelli sono i sezionatori delle 7 stringhe, devi individuare quelle collegate al SC3KM, potrebbero essere 5-6-7, abbassali e vedi se si spegne, o se smette di caricare
Tirali verso l'esterno e in basso, e il fusibile si sgancia.



Modificato da Claudio - 29/08/2017, 13:13:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wattala
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:33

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 13:14:27

CITAZIONE (Claudio, 29/08/2017 13:08:48 ) Discussione.php?214608&14#MSG206

Ok quelli sono i sezionatori delle 7 stringhe, devi individuare quelle collegate al SC3KM, potrebbero essere 5-6-7, abbassali e vedi se si spegne, o se smette di caricare
Tirali verso l'esterno e in basso, e il fusibile si sgancia.


SC3KM ma qual'è? io non ci sto capendo niente

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 13:27:39

Ecco



Immagine Allegata: Immagine-1.jpg
 
ForumEA/R/Immagine-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 13:30:25

Il SC3Km sotto ha un interruttore On-Off se si mettilo su OFF



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 13:35:21

L'impianto è ben realizzato ma è il SC3KM che stona.



Immagine Allegata: Immagine-1.jpg
 
ForumEA/R/Immagine-1_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 13:44:19

Questo è da rivedere.



Immagine Allegata: Immagine-2.jpg
 
ForumEA/R/Immagine-2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 14:02:57

Anche SC3KM va regolato con i medesimi parametri.

1=20
2=USE
3=57.6
4=54.5

Qui il manuale

LINK

Mi sembra di capire che non ha interruttori, devi quindi staccate i pannelli.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wattala
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:33

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 18:26:13

CITAZIONE (Claudio, 29/08/2017 14:02:57 ) Discussione.php?214608&14#MSG212

Anche SC3KM va regolato con i medesimi parametri.

1=20
2=USE
3=57.6
4=54.5

Qui il manuale


abbiamo staccato gli interruttori ma non si è spento nulla
la luce verde con scritto charged continuava a lampeggiare

conoscete qualcuno qui a Roma che sia onesto per fargli settare il tutto ?

LINK

Mi sembra di capire che non ha interruttori, devi quindi staccate i pannelli.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 18:41:46

Fai attenzione a non scollegare MAI le batterie con i pannelli collegati, assolutamente MAI

No non conosco nessuno, mi spiace.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 18:47:52

Apri tirando questi portafusibili e vedrai che il SC3KM smette di caricare, così si può settare l'inverter da solo.



Immagine Allegata: Immagine-3.jpg
 
ForumEA/R/Immagine-3.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 18:53:16

Non si spegne perché è collegato alle batterie



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/08/2017 19:02:33

Hai fatto questi settaggi sull'inverter

2=40 questa è la corrente massima da dare alle tue batterie, tu hai 400A in C10 quindi massimo 40A di carica altrimenti si cuociono, tu ora hai 60A da pazzi.

5=USE per poter settare le tensioni giuste di Bulk "carica massima" e Float "mantenimento, ora hai tensioni non sufficienti rischio solfatazione.

12=48 tensione batterie alla quale si ha la commutazione ad ENEL, 48 in estate 49 in inverno, con 50 duravi forse 30 minuti.

13=52 tensione batterie alla quale si ha la commutazione da ENEL a ISOLA, con 58 eri sempre a ENEL

26=57.4 tensione di Bulk "carica massima"

27=54.5 tensione di Float "mantenimento o tampone"



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (19)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]   15   16   17   18   19    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum