| Riccardo
| Inviato il: 14/05/2017 15:28:55
|
Scusa il Pramac e il trifase!
Tu vorresti bilanciare le fasi ,ma già con gli altri tuoi utilizzatori sei sbilanciato!!!?
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 14/05/2017 15:46:26
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/05/2017 15:23:32 )
Ma non hai il neutro? solo 380-400 niente 220-230V
Sì, 230V 10A, 2 CEE e 1 shuko.
Sconsigliano solo di sovraccaricare una sola fase. | | | | BellaEli
| Inviato il: 14/05/2017 15:48:41
|
Io continuo a pensare che l'idea di partenza resta valida, sopratutto ora che abbiamo scoperto l'abbondanza delle batterie...
- Si fa un banco da 400 Ah e lo collega al PIP;
- Collega i frigoriferi direttamente al PIP;
- Collega il caricatore 380 Vac Trifase / 60 Vdc, 3,6 KW all'ingresso PV del PIP.
Fine !
Di giorno il Pramac alimenta frigoriferi e carica il banco, di notte il banco farà funzionare il frigo.
Spende solo per l'acquisto del PIP, non si deve preoccupare di altri problemi, collega e va.
Le ottimizzazioni a lui non servono più di tanto poiché batterie e gruppo ne ha comunque senza costo.
Al massimo, se vuole, quando il gruppo è acceso il PIP potrebbe funzionare in bypass, ma è un optional.
Elix
--------------- C'è un limite al fai da te ??? Si, ma lo stabiliamo noi !!!
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 14/05/2017 15:51:50
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/05/2017 15:28:55 )
Scusa il Pramac e il trifase!
Tu vorresti bilanciare le fasi ,ma già con gli altri tuoi utilizzatori sei sbilanciato!!!?
Tutto il bar è trifase, bollitore trifase, tutti i motori sono trifase, sulla 220 ci sono stupidate da poco. | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/05/2017 16:03:41
|
Sulla 230 una fase solo i frigoriferi
Un altra cosa volevo chiederti i 60 v del trasformatore trifase sono a stella vero?
Se il secondario è a stella poi utilizzare il PIP come dice BellaEli, ho un dubbio sul modello scelto per il valore di tensione massima e presta attenzione sui modelli con un regolatore,scaldano moltissimo(modelli MPPT)per i PWM non so darti informazioni
Modificato da Riccardo - 14/05/2017, 16:17:27
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 14/05/2017 16:15:43
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/05/2017 16:03:41 )
Sulla 230 una fase solo i frigoriferi
Un altra cosa volevo chiederti i 60 v del trasformatore trifase sono a stella vero?
Devo alimentarli con l'honda non posso metterli altrimenti, poi 1 kWatt appunto.
No, sono in corrente continua i 60V.
Ok che disegno male ma è tutto in prima pagina! | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/05/2017 16:21:40
|
Morandi è importante,tu hai misurato 60 v sul secondari in alternata vero!!! Se il collegamento è a stella trovi V x1,73 dopo il raddrizzatore,se è a delta trovi V.Questo senza condensatori
Modificato da Riccardo - 14/05/2017, 16:26:19
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 14/05/2017 16:21:57
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/05/2017 16:03:41 )
ho un dubbio sul modello scelto per il valore di tensione massima e presta attenzione sui modelli con un regolatore,scaldano moltissimo(modelli MPPT)per i PWM non so darti informazioni
E allora il dubbio ce l'ho anche io!
Modelli con un regolatore? | | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 14/05/2017 16:24:52
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/05/2017 16:21:40 )
Morandi è importante,tu hai misurato 60 v sul secondari in alternata vero!!! Se il collegamento è a delta trovi V x1,73 dopo il raddrizzatore,se è a stella trovi V.Questo senza condensatori
No, 60V è un dato di targhetta, io ho misurato 80Vdc. | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/05/2017 16:27:54
|
Ma ci sono anche dei condensatori all'interno?Se il dato di targa è 60Vdc rischi che il regolatore non si avvi nemmeno o si avvi però non riesce ad eseguire la piena carica delle batterie 58,4 v
Modificato da Riccardo - 14/05/2017, 16:33:32
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 14/05/2017 16:36:41
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/05/2017 16:27:54 )
Ma ci sono anche dei condensatori all'interno?Se il dato di targa è 60Vdc rischi che il regolatore non si avvi nemmeno o si avvi però non riesce ad eseguire la piena carica delle batterie 58,4 v
No, non ci sono condensatori, il condensatore l'ho messo io per misurare il valore massimo a vuoto.
Ma come caspita funzionano questi regolatori solari che a 60V non partono e a 90V esplodono!?? | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/05/2017 16:43:53
|
LINKSono fatti per i pannelli solari,quindi con una tensione a vuoto massima ben conosciuta(data sheet), il modello scelto da te ha quei valori, ne esistono con tensione di Voc di 105 e di 145 ma hanno altri prezzi
Puoi mettere anche un regolatore e inverter separato ci sono modelli che accettano anche 200v
Modificato da Riccardo - 14/05/2017, 16:51:42
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 14/05/2017 16:50:00
|
CITAZIONE (Riccardo, 14/05/2017 16:43:53 )
Sono fatti per i pannelli solari,quindi con una tensione a vuoto massima ben conosciuta(data sheet), il modello scelto da te ha quei valori, ne esistono con tensione di Voc di 105 e di 145 ma hanno altri prezzi
Puoi mettere anche un regolatore e inverter separato ci sono modelli che accettano anche 200v
Sì ma se con 60 Volt di pannelli non si avviano fai luce solo a mezzogiorno! | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/05/2017 16:58:18
|
questo è un PWM da 105V LINK
I regolatori si avviano quando hanno una tensione maggiore di 52-53v però se la tensione di batteria è di 53 v non caricano non c'è nel pip un circuito di step-up, in altri regolatori si(Western Co)
I pannelli quando non vi è il sole basta un po di luminosità danno una tensione molto alta a vuoto poi quando il regolatore si avvia la tensione scende bruscamente perchè non sono illuminati con sufficienza
Modificato da Riccardo - 14/05/2017, 17:03:03
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 14/05/2017 17:06:20
|
vedi questo LINK
Modificato da Riccardo - 14/05/2017, 17:11:54
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|