AlessandroT
| Inviato il: 01/07/2019 19:26:52
|
Azz il condizionatore per questo staccava! Il condizionatore in fase di partenza assorbe 3 volte il suo consumo a regime, quindi 2700w,anche se solo per qualche istante, ma bastava per far scendere sotto tensione le batterie.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | AlessandroT
| Inviato il: 01/07/2019 19:28:06
|
E possibilmente neanche te ne accorgi perché questo alto assorbimento dura pochi istanti e giustamente lui passava a rete perché la tensione scendeva sotto i 48v,comunque il discorso di scaricarle a 46v è sempre valido.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | | | | | | | cherokee
Watt Gruppo:Utente Messaggi:79
Stato:
| Inviato il: 01/07/2019 19:39:01
|
CITAZIONE (AlessandroT, 01/07/2019 19:32:38 )
Azz il condizionatore per questo staccava! Il condizionatore in fase di partenza assorbe 3 volte il suo consumo a regime, quindi 2700w,anche se solo per qualche istante, ma bastava per far scendere sotto tensione le batterie.
Però quando lo accendo il consumo va salendo parte sempre da 200w circa per po aumentare fino a 1000, forse nel momento in cui attacca il compressore e l'inverter neanche lo segnala? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/07/2019 19:41:08
|
Si effettivamente se è un inverter il suo assorbimento è crescente, ma magari per qualche motivo ha qualche picco ed è lì che l inverter sgancia a le batterie.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | | | | Claudio
| Inviato il: 01/07/2019 20:52:11
|
cherokee lo Steca non deve mai avere i pannelli in produzione, anche poca, se le batterie vengono staccate e non sappiamo se quei moduli staccano a loro piacimento, per questo le prove vanno fatte con pannelli staccati o di notte.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | cherokee
Watt Gruppo:Utente Messaggi:79
Stato:
| Inviato il: 01/07/2019 21:26:37
|
Non ho staccato i pannelli nella prova con il carico. Quando ho settato i dip e inserito i nuovi parametri erano staccati, scusate non ho specificato prima. | | | | cherokee
Watt Gruppo:Utente Messaggi:79
Stato:
| Inviato il: 02/07/2019 00:00:36
|
Mi sono letto il topic di sonico sulla sua esperienza con un pip5058 le lifepo4 do 90ah, potrebbe essere il mio caso simile al suo? Pacco batterie troppo piccolo e differenza di voltaggio tra parametro 12 e 29 che erano settati a 48 e 47,5 ad essere il problema? Anche il fatto di avere un pacco batterie di almeno 200a che sul manuale non si trova.
Modificato da cherokee - 02/07/2019, 00:13:19
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 02/07/2019 07:07:40
|
Cherokee più che altro sonico aveva un assorbimento anomalo del Pip e oltretutto non aveva ancora istallato il BMs.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | | | | | | | Claudio
| Inviato il: 02/07/2019 18:53:47
|
Ci vuole un software che misura ciò che entra nelle batterie, ciò che esce più le perdite e ti restituisce una quantità, probabilmente il BMS contenuto nelle pylontech lo fa con i 6 lumini, denominato SoC State of Charge
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | cherokee
Watt Gruppo:Utente Messaggi:79
Stato:
| Inviato il: 02/07/2019 19:09:17
|
Ok grazie.
Intanto sono due ore che sto prelevando dalle batterie sempre con il condizionatore, inizialmente prelievo di 1060/70w poi è calato a circa 700w. Tensione batteria 49v.continuo fino a scaricarle? | |
| | |
|