Solare Fotovoltaico
Inverter steca pli5000-48 e batterie pylontech us 2000 plus

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (11)  < ...  2   3   4   [5]   6   7   8  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 19:26:52

Azz il condizionatore per questo staccava! Il condizionatore in fase di partenza assorbe 3 volte il suo consumo a regime, quindi 2700w,anche se solo per qualche istante, ma bastava per far scendere sotto tensione le batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 19:28:06

E possibilmente neanche te ne accorgi perché questo alto assorbimento dura pochi istanti e giustamente lui passava a rete perché la tensione scendeva sotto i 48v,comunque il discorso di scaricarle a 46v è sempre valido.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 19:30:29

Ho lasciato i pannelli attaccati era meglio staccarli?



---------------



 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 19:32:38

Comunque la tensione delle batterie adesso si è assestata a 49,3



---------------



 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 19:39:01

CITAZIONE (AlessandroT, 01/07/2019 19:32:38 ) Discussione.php?215724&5#MSG62

Azz il condizionatore per questo staccava! Il condizionatore in fase di partenza assorbe 3 volte il suo consumo a regime, quindi 2700w,anche se solo per qualche istante, ma bastava per far scendere sotto tensione le batterie.

Però quando lo accendo il consumo va salendo parte sempre da 200w circa per po aumentare fino a 1000, forse nel momento in cui attacca il compressore e l'inverter neanche lo segnala?



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 19:41:08

Si effettivamente se è un inverter il suo assorbimento è crescente, ma magari per qualche motivo ha qualche picco ed è lì che l inverter sgancia a le batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 19:44:15

Si! Il condizionatore è un ilverter da 9000 btu.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 20:52:11

cherokee lo Steca non deve mai avere i pannelli in produzione, anche poca, se le batterie vengono staccate e non sappiamo se quei moduli staccano a loro piacimento, per questo le prove vanno fatte con pannelli staccati o di notte.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 21:26:37

Non ho staccato i pannelli nella prova con il carico. Quando ho settato i dip e inserito i nuovi parametri erano staccati, scusate non ho specificato prima.



---------------



 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 02/07/2019 00:00:36

Mi sono letto il topic di sonico sulla sua esperienza con un pip5058 le lifepo4 do 90ah, potrebbe essere il mio caso simile al suo? Pacco batterie troppo piccolo e differenza di voltaggio tra parametro 12 e 29 che erano settati a 48 e 47,5 ad essere il problema? Anche il fatto di avere un pacco batterie di almeno 200a che sul manuale non si trova.



Modificato da cherokee - 02/07/2019, 00:13:19


---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 02/07/2019 07:07:40

Cherokee più che altro sonico aveva un assorbimento anomalo del Pip e oltretutto non aveva ancora istallato il BMs.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 02/07/2019 17:09:56

Rifaccio la prova, batterie cariche con i 6 led accesi e stavolta pannelli staccati.



---------------



 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 02/07/2019 18:39:39

Scusate la domanda banale, ma come si fa a calcolare la percentuale di carica delle batterie?



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 02/07/2019 18:53:47

Ci vuole un software che misura ciò che entra nelle batterie, ciò che esce più le perdite e ti restituisce una quantità, probabilmente il BMS contenuto nelle pylontech lo fa con i 6 lumini, denominato SoC State of Charge



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 02/07/2019 19:09:17

Ok grazie.
Intanto sono due ore che sto prelevando dalle batterie sempre con il condizionatore, inizialmente prelievo di 1060/70w poi è calato a circa 700w. Tensione batteria 49v.continuo fino a scaricarle?



---------------



 
 InizioPagina
 

Pag: (11)  < ...  2   3   4   [5]   6   7   8  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum