Nuova caldaia pellet
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 08:37:15

Ho messo pure io un like

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20210107-083506_Instagram.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

emocabras
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 09:29:23

CITAZIONE (Biomass, 07/01/2021 08:37:15 ) Discussione.php?216307&15#MSG222

Ho messo pure io un like

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20210107-083506_Instagram.jpg




Ahh in questa foto era appena montata con solo una sonda sul puffer non c'era neanche lo scambiatore a piastre sul puffer per acs

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2631

Stato:



Inviato il: 07/01/2021 10:32:19

CITAZIONE (emocabras, 06/01/2021 23:46:33 ) Discussione.php?216307&14#MSG221



Ovviamente per la massima efficienza serve che la canna sia doppia parete o se intubata in canna cemento sia coibentata a modo altrimenti fai condensa.


La canna è intubata ed è in centro della casa,posizionata in un angolo di muri interni,per la T fumi devo controllare,il tecnico che ha fatto la prima accensione ha abbassato la velocita aspiratore perchè erano troppo alti,la fiamma è gialla e non troppo tirata anche a P1



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2631

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 18:16:53

Ho preso i valori di stato ma non riesco a capire quale sia la T dei fumi...vedo un valore espresso in gradi di 500 e fischia, se è quello non sarà certo in gradi centrigradi....


LINK



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

emocabras
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 20:10:40

Da manuale Klover:

Durante l'installazione del dispositivo è necessario inserire una valvola miscelatrice anticondensa tra i
consegna e restituzione dell'impianto di riscaldamento del dispositivo. La valvola anticondensa deve essere
tarato a 55 ° C e con valore Kv uguale o superiore a 8 m3 / h.
Quando si collega il dispositivo all'impianto, un'area deve essere sempre aperta (esempio,
bagno) per garantire che il calore eccessivo dell'acqua venga dissipato nel corpo caldaia.
La pressione massima in ingresso dell'acqua di rete non deve mai superare i 2,5 bar. La pressione di
il funzionamento consigliato è di 1,5 bar (con apparecchio acceso).
Se l'acqua ha una durezza superiore a 28 ° f, è assolutamente necessario installare un dispositivo anticalcare, che deve essere scelto da
a seconda delle caratteristiche dell'acqua.
PER NON COMPROMETTERE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E LA DURATA DEL
RISCALDAMENTO, SI CONSIGLIA DI INSTALLARE UN FILTRO E UN RACCOGLITORE MAGNETICO
A valle del TUBO DI RITORNO DELL'APPARECCHIO.

Come immaginavo anche la casa madre prevede anticondensa e credo tra l'altro che l'omessa istallazione come sopra descritto crei problemi relativamente alla garanzia.



Modificato da emocabras - 08/01/2021, 20:19:02
 

emocabras
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 20:32:11

Falla montare al più presto meglio se con valvole a monte e valle in modo che se hai problemi con anticondensa la puoi togliere chiudendo le valvole lato caldaia e lato puffer

Ricordati 9 kvs almeno; il manuale dice 8. Come gia ti avevo consigliato esbe vtc da 1P sono 9kvs sei ok

https://i.imgur.com/zU7eH4h.jpg



https://i.imgur.com/Ms6p0ta.jpg




Modificato da emocabras - 08/01/2021, 20:40:12
 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2631

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 20:37:36

Si,lo so,me l'ha consigliata anche il mio idraulico di fiducia,io non ho ancora letto bene il manuale ma sembra che neanche chi l'ha installata si sia preoccupato di farlo.....hai visto il video dei valori di stato? io non ho individuato la T fumi...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2631

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 20:39:30

Vedo che la caldaia è come la mia...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

emocabras
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 20:42:02

CITAZIONE (beppepore, 08/01/2021 20:37:36 ) Discussione.php?216307&15#MSG228

Si,lo so,me l'ha consigliata anche il mio idraulico di fiducia,io non ho ancora letto bene il manuale ma sembra che neanche chi l'ha installata si sia preoccupato di farlo.....hai visto il video dei valori di stato? io non ho individuato la T fumi...


Ehh leggi bene il manuale perché la Kolover riporta l'indicazione dell'anticondensa sul manuale nella sezione raccomandazioni idrauliche.
Sicuramente sul manuale c'è indicazione per capire i valori espressi sul display avresti già dovuto leggerlo era la prima cosa da fare, e bacchettare immediatamente l'istallatore già da subito durante il montaggio dell'impianto
in quanto non stava seguendo indicazioni casa madre ovvero montare anticondensa.

Ormai Si monta anticondensa in stufe da 700 euro figuriamoci in impianti da svariati centinaia di euro, ma scherziamo, e ricordati il defangatore anch'esso importantissimo per mantenere pulito bulbo anticondensa, valvole di non ritorno, per non accumulare porcheria fondo puffer etc, alla fine sono accessori che costano meno di 100 euro ma fanno differenze sostanziali.



Modificato da emocabras - 08/01/2021, 20:48:50
 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2631

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 20:49:55

No ,l'ho letta bene la parte dove spiega tutte le funzioni della centralina,dice solo che questi valori sono interpretabili solo dal personale tecnico....dunque quei valori espressi nei parametri di base che riguardano i fumi non sono un errore di stampa,probabilmente hanno una scala di valori tutta sua....dovrei telefonare al tecnico che ha fatto la prima accensione e farmi spiegare...per la vac veramente io ho chiesto all'installatore perchè non la metteva ma lui mi ha risposto che in questo caso non serve...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

emocabras
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 20:57:50


AHH non serve quindi non la metti, ascoltato pure tanto in casa madre Klover la raccomandano a caso e le centinaia di ecompact installate con puffer e anticondensa esistono solo perché gli istallatori non capiscono una cippa.......... Metti anticondensa ascolta il tuo idraulico e le indicazione del manuale, che non ci vuole molto a capire che chi ti ha montato la caldaia deve cambiare mestiere.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 21:01:47

Beppe
Prova a leggere la t fumi a caldaia spenta da ore
Se segna 002 può essere che la prima cifra sia la terza (165º)
Oppure la prima sia un decimale quindi (65,1)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2631

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 21:12:21

Questo l'avevo capito,magari sarà un buon idraulico ma per installare impianti di riscaldamento ci vogliono competenze specifiche...l'ho detto anche al responsabile della ditta che non sono io cioè il cliente a dire cosa bisogna fare , dovrebbe saperlo bene chi fa il lavoro....ormai sono nel ballo e mi tocca ballare con questa ditta,la mia intenzione è fare le cose necessarie per far funzionare l'impianto in modo accettabile,la vac non c'era nemmeno nel preventivo,dunque se la faccio mettere da loro me l'aggiungono al costo finale e io mi voglio levare dai piedi al piu presto questa gente,la sonda T puffer e collegamenti io l'ho gia detto , il costo si aggira sui 30 € se la mettevano subito nulla era,ora deve venire nuovamente l'idraulico,svuotare di un terzo il puffer per montarla e poi richiamare l'elettricista per il collegamento e non certo a spese mie...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2631

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 21:15:04

CITAZIONE (Biomass, 08/01/2021 21:01:47 ) Discussione.php?216307&15#MSG233

Beppe
Prova a leggere la t fumi a caldaia spenta da ore
Se segna 002 può essere che la prima cifra sia la terza (165º)
Oppure la prima sia un decimale quindi (65,1)

No,non ci sono decimali,la cifra è proprio quella , io credo che abbiano una scala valori sua..



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2631

Stato:



Inviato il: 08/01/2021 21:21:39

CITAZIONE (Biomass, 08/01/2021 21:01:47 ) Discussione.php?216307&15#MSG233

Beppe
Prova a leggere la t fumi a caldaia spenta da ore
Se segna 002 può essere che la prima cifra sia la terza (165º)
Oppure la prima sia un decimale quindi (65,1)

In questi giorni da me fa piuttosto freddo dunque è raro vederla spenta per piu di un'ora....comunque farò questa prova e vedo cosa ne esce ma se il valore rimane alto mi sa che dovro chiedere alla Klover come interpretarlo...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 