Solare Fotovoltaico
Dimensionamento pannello - regolatore di carica

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (6)   1   2   3   [4]   5   6    (Ultimo)


FinePagina

NonSoloBolleDiA...

Avatar
PetaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:13786

Stato:



Inviato il: 12/7/2008,09:36

I pannelli saranno 26, di tipologia diversa acquistati nel tempo...sono da 50Wp, da 74wp da 120wp...ovviamente a coppia...perchè l'impianto è da 24V.
Ciao
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2068

Stato:



Inviato il: 12/7/2008,09:53

CITAZIONE (rettile33 @ 11/7/2008, 17:20)
Ciao Eneo, chi era veliero? faccine/ohmy.gif

...io non ho mai parlato di inverter...non e' che hai fatto un po' di confusione? faccine/drunk.gif

Bolle mi rispondi per cortesia?
Grazie a tutti

chi cerca trova..... faccine/ban.gif faccine/angel1.gif
nessuna confusione era riferito ad una frase detta da bolle..... faccine/wink.gif

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 12/7/2008,10:34

tutti su un unico regolatore ? l ho visto ma solo in siti usa e non è poi manco eonomico, beh sarà di qualità sicuramente

già che ci siete mi dareste dritte sul thread del futuro prossimo mio impianto...grazie

 

VelieroRomano
Watt


Utente
Msg:72

Stato:



Inviato il: 12/7/2008,19:12

INFAMIIIIIIIIIIIIII

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 12/7/2008,20:03

eccolo eheh

 

valterECO
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 13/7/2008,12:06


scusate se mi intrometto vorrei farvi una domanda forse no proprio specifica ma in tema, iptiziamo di montare solo due pannelli sopra descritti ( 85 Wp )
1° posso mettere un regolatore da 100 A ( per esempio, che perdite ? )
2° in condizioni medie dopo quanto tempo le batterie descritte
( 2 da 200 A ) saranno cariche ( con pannelli in serie a 24 V )
3° e quanti KW potranno erogare nell'arco della giornata le batterie
prima di scaricarsi
4 ° mettere un inverter sopradimensionato ( es 4000 W pure sine )
porterebbe molte perdite? o sono relative?

un saluto e un grazie a tutti come sempre

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 13/7/2008,12:23

qualcuna è una domanda a cui gia ho chiesto...aspettiamo risposte, ad altre beh una risposta posso darla gia io..
l inverter ha una resa diciamo del 90% e quindi una perdita del 10%..poi beh bisogna vedere da inverter a inverter cambia un po...se sbaglio correggetemi.
per le batterie...potranno erogare teoricamente 400x220=8,8 ma diciamo la metà...correggetemi pure qui
il regolatore da 100A mi pare esagerato...ti basta da 20A
x il resto attendiamo fiduciosi chi ne sa piu di noi
saluti pure a te e grazie

 

NonSoloBolleDiA...

Avatar
PetaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:13786

Stato:



Inviato il: 13/7/2008,12:57

CITAZIONE (valterECO @ 13/7/2008, 13:06)
scusate se mi intrometto vorrei farvi una domanda forse no proprio specifica ma in tema, iptiziamo di montare solo due pannelli sopra descritti ( 85 Wp )
1° posso mettere un regolatore da 100 A ( per esempio, che perdite ? )
2° in condizioni medie dopo quanto tempo le batterie descritte
( 2 da 200 A ) saranno cariche ( con pannelli in serie a 24 V )
3° e quanti KW potranno erogare nell'arco della giornata le batterie
prima di scaricarsi
4 ° mettere un inverter sopradimensionato ( es 4000 W pure sine )
porterebbe molte perdite? o sono relative?

un saluto e un grazie a tutti come sempre

Prendiamo l'esempio come riferimento due pannelli da 85Wp da 12V connessi in serie come da punto 2....quindi i pannelli al max erogeranno 170W.
La corrente che max sarà: P=V*I -> 170=24*I -> I= 170/24 = 7A.
Quindi il regolatore di carica può essere anche uno da 8/10 A.
In estate l'erogazione del pannelli al giorno si spinge fino a 6 volte la loro capacità di picco...quindi in un giorno d'estate basta una batteria da 45Ah.
Saluti
Bolle
PS:Se invece di 24V avessimo messo i pannelli in parallelo ...la corrente sarebbe stata di 14A.



CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 13/7/2008, 13:56)
CITAZIONE (valterECO @ 13/7/2008, 13:06)
scusate se mi intrometto vorrei farvi una domanda forse no proprio specifica ma in tema, iptiziamo di montare solo due pannelli sopra descritti ( 85 Wp )
1° posso mettere un regolatore da 100 A ( per esempio, che perdite ? )
2° in condizioni medie dopo quanto tempo le batterie descritte
( 2 da 200 A ) saranno cariche ( con pannelli in serie a 24 V )
3° e quanti KW potranno erogare nell'arco della giornata le batterie
prima di scaricarsi
4 ° mettere un inverter sopradimensionato ( es 4000 W pure sine )
porterebbe molte perdite? o sono relative?

un saluto e un grazie a tutti come sempre

Prendiamo l'esempio come riferimento due pannelli da 85Wp da 12V connessi in serie come da punto 2....quindi i pannelli al max erogeranno 170W.
La corrente che max sarà: P=V*I -> 170=24*I -> I= 170/24 = 7A.
Quindi il regolatore di carica può essere anche uno da 8/10 A.
In estate l'erogazione dei due pannelli al giorno si spinge fino a 6 volte la loro capacità di picco...quindi in un giorno d'estate basta una batteria da 45Ah.
In inverno la produzione scende...anche a 14A...o anche 0A se il cielo è nero nero...per tutto il giorno.
Saluti
Bolle
PS:Se invece di 24V avessimo messo i pannelli in parallelo ...la corrente sarebbe stata di 14A.




---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...

 

valterECO
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 13/7/2008,13:38

ciao

quindi, applicando un carico di 1,5 KW
alle batterie ( 2 da 200 A) avrei un'autonomia di consumo di circa 9 KW
consumando circa 3 /4 Kw giornalieri?.......... se non sbaglio con 2 soli pannelli riuscirei nella migliore delle ipotesi a ricaricare solamente 700 W circa
( giornalieri ) le batterie ?
quindi per bilanciare il tutto avrei bisigno di almeno 6 pannelli ( mettendoli a 2 in serie e a 2 + 2 + 2 in parallelo ). Giusto?


ciao




Modificato da valterECO - 13/7/2008, 14:56
 

valterECO
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 13/7/2008,14:02



vorrei sapere cosa ne pensate di questo inverter
posto lik
http://cgi.ebay.it/__Batterie-Pile-Caricab...p3286.m14.l1318

ciao

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 13/7/2008,14:48

l ho addocchiato pure io (se spulci bene lo trovi anche a meno)
ma questo comunque è a 12 volt...

 

valterECO
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 13/7/2008,18:17


peccato sia 12 V sarebbe meglio a 24 V.

e dove hai trovato prezzi migliori ?

scusami se sono indiscreto ma come hai fatto a trovare quei pannelli a quel prezzo ?
ho girato ebay sottosopra e non li ho trovati solo aprendo il tuo link appaiono, hai qualche altra dritta........ ( se lo ritieni opportuno e vuoi puoi passarmela anche in privato.

ciao

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 13/7/2008,18:28

sempre su e bay...per avere piu scelta devi digitare sine pure e poi ricerca in tutto il mondo..e spulci pagina per pagina

di quale link parli? dove?




Modificato da cicio333 - 15/7/2008, 11:12
 

rettile33
Watt


Utente
Msg:67

Stato:



Inviato il: 14/7/2008,13:33

QUOTE (NonSoloBolleDiAcqua @ 13/7/2008, 13:57)
Prendiamo l'esempio come riferimento due pannelli da 85Wp da 12V connessi in serie come da punto 2....quindi i pannelli al max erogeranno 170W.
La corrente che max sarà: P=V*I -> 170=24*I -> I= 170/24 = 7A.
Quindi il regolatore di carica può essere anche uno da 8/10 A.

Ciao bolle, prendo spunto da questo tuo esempio (non mi odiare... faccine/biggrin.gif ) per ribadire che quindi stai confermando cio' che ho detto io ancora all'inizio di questo thread :

CITAZIONE (rettile33 @ 9/7/2008, 16:38)Quindi il pannello puo' produrre maggior amperaggi se cala la tensione (P=V x I = costante)

Questo lo fa il regolatore...
Ciao
Bolle

In questo esempio infattii hai calcolato l'intensita' max (7A) sicuramente superiore al dato riferito all'Ip (intensita di picco alla massima potenza) dei due pannelli (somma algebrica dei due pannelli in questo caso)
Non capisco perche' all'inizio tu mi contraddissi, non capendo che indipendentemente dal regolatore di carica (lo si puo' escludere attaccando il pannello direttamente ai capi della batteria), il pannello produrra' una I sicuramente maggiore di quella Ip propria del pannello, invirtu' del fatto che si trova a lavorare su un voltaggio inferiore a quello in cui esprime la massima potenza. Tutto e' molto chiaro guardando le curve di distribuzione della potenza proprie di ogni pannello come giustamente hai affermato nel precedente post.
Ora ci siamo capiti??? faccine/smile.gif

p.s.
Un'ultimo dubbio: Perche' dici che un apnnello fotovoltaico non possa essere paragonato ad un generatore di tensione (e quindi con una resistenza interna in serie)? faccine/unsure.gif

 

NonSoloBolleDiA...

Avatar
PetaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:13786

Stato:



Inviato il: 15/7/2008,10:02

CITAZIONE (rettile33 @ 14/7/2008, 14:33)
CITAZIONE (rettile33 @ 9/7/2008, 16:38)Quindi il pannello puo' produrre maggior amperaggi se cala la tensione (P=V x I = costante)

Mi sono perso cmq P=V x I = costante...lo fa il regolatore...ed è il suo compito (ammesso che lo faccia) ottimizzare e trovare il rendimento massimo (http://www.energie-rinnovabili.net/maximum...nt_tracker_mppt)
...mentre il pannello segue la sua curva caratteristica.
Ciao
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...

 
 InizioPagina
 

Pag: (6)   1   2   3   [4]   5   6    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum