Salve a tutti!!! Ho un problemino con il mio impianto.............
A che voltaggio sono cariche due batterie in serie da 12 volt?
Il mio regolatore segna che le batterie sono cariche e il tester segna 26-27 V, ieri sera per la prima volta mi si sono scaricate del tutto, però non mi tornano i conti perché le batterie sono 236ah 24v quindi in teoria 5664 W e
ieri utilizzando 2 kw si sono scaricate, oltretutto stamattina, verso le 9.30 il regolatore già segnava che le batterie erano cariche e questo è il secondo mistero: i pannelli sono solo 1000 watt non credo che siano riusciti a caricarne 5 in due orette di mezzo sole.... Cosa può essere? Grazieee

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 12/03/2014 13:28:02

Ciao Elmas,una domanda,che tipo di batterie sono?dalla tua descrizione sembrano soltatate,si caricano velocemente e altrettanto velocemente si scaricano praticamente non assorbono corrente e la tensione in fase di ricarica sale rapidamente facendo intervenire il regolatore che ti segnala fine carica,in verità la capacità del banco e ridotta tantissimo.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 12/03/2014 13:40:08

Le batterie sono delle agm haze 12 v 236 ah, comprate un mese fà se è tanto, montate da due settimane.... già solfatate???

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 12/03/2014 13:53:10

Che regolatore di carica hai? L'inverter collegato da quanti kW è? E cosa ci stai alimentando? Questo per capire la quantità di corrente che è stata prelevata dalle batterie.. forse una quantità troppo grande per le batterie stesse



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 12/03/2014 15:14:26

Allora, il regolatore di carica è l' ep solar da 40a, l'inverter è da 2500w e faccio andare una macchina da 350w, cmq tengo a dire che i contatori di corrente che ho installato dicono che ho consumato 2 kw tutto il giorno di ieri, cioè quello che dovrebbero produrre i pannelli al giorno con queste belle giornate, quindi credo proprio che le batterie non siano "piene di corrente" come dovrebbero essere, e di questo ne ignoro il motivo.... Solfatazione? regolatore andato? boh.....

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 12/03/2014 15:20:44

Tieni conto che il calcolo che hai fatto tu della potenza delle batterie (circa 5,6 kWh) non è corretto, in quanto la batteria non la potrai scaricare fino allo 0%, ma non la dovresti comunque scaricare olre il 50% per non rovinarla precocemente.
Detto questo, non devi confondere i kWh prodotti dai pannelli, con i kWh prodotti dall'inverter. Quest'ultimo introduce delle perdite, e tieni conto che la potenza prodotta lato 220V sarà sempre inferiore rispetto alla potenza prodotta dai pannelli e accumulata dalle batterie. E nel momento che accumuli energia nelle batterie, viene introdotta un'ulteriore perdita.
La tua batteria da 236Ah non andrebbe scaricata mai prelevando correnti maggiori di circa 23A in modo continuativo(1/10 della sua capacità), che lato DC significa un assorbimento di circa 530W e lato AC circa 420/440W.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 12/03/2014 17:57:51

Ok tutto giusto quello che dici cmq resta il fatto che stamattina in due orette scarse di sole si siano caricate del tutto, con 1kw di pannelli mi sa strano... se fosse tutto a posto mi converrebbe mettere altre due batterie!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/03/2014 08:20:47

Come fai a capire che le batterie sono completamente cariche?
La carica completa avviene dopo la fase di absorbing, ovvero quando il caricatore manda una tensione di circa 28,8V e poca corrente.. questa fase dura circa un paio di ore. Quando la tensione scende verso i 27,7V dopo la fase di absorbing, allora le batterie sono cariche al 100%.
Tieni presente che il discorso della scarica vale per la carica: in teoria non dovrei caricare il tuo banco con una corrente maggiore di 23-24A. Cosa che penso avvenga con 1kWp di pannelli.. hai visto quanta corrente manda il regolatore nelle batterie?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 13/03/2014 12:53:09

Capisco che le batterie sono completamente cariche perché il led del regolatore di carica lampeggia, quindi sono full(almeno dice lui) per la corrente di carica non ho controllato perché non ho la pinza amperometrica cmq al massimo i pannelli che ho io insieme fanno: 22,8 ampere: 8 pannelli che alla massima potenza fanno 2,85 ampere. I sintomi come diceva alexamma fanno supporre la solfatazione però le batterie sono nuove non capisco.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/03/2014 12:55:02

Sai fino a che tensione sono state scaricate? La tensione minima alla quale hai portato le batterie



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 13/03/2014 13:12:04

23.5 circa, forse un po' di più, per una volta solo, adesso ci sto più attento!!!

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 13/03/2014 14:47:16

Brutta storia con le agm,io ho distrutto 2 marathon da 150 ah in meno di 6 mesi con carichi bassissimi tipo 30w di lampade led amplificatore di antenna modulatore e 2 telecamere da video sorveglianza ,certo in un mese e' un po' troppo presto davvero ma una domanda,due settimane fa come si comportavano?ii tempi da carica e di scarica erano più lunghi?se si credo tu debba ricercare il colpevole nel regolatore,se invece non avessero mai brillato in prestazioni forse erano già così all'acquisto?le mie da nuove andavano benissimo ma poco tempo dopo...........la morale secondo me è che vanno assolutamente evitate per non buttare soldi,purtroppo come è capitato anche a me.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 13/03/2014 15:11:57

per alexamma: non sò precisamente un mese fà come si comportavano perchè non usavo la macchina da 350w tutto il giorno, accendevo sporadicamente qualcosa e non sono mai arrivate sul rosso. La cosa curiosa credo che sia questa: inizio a usare 350w alle 8 di mattina e il regolatore è in spia verde fissa (sta caricando) verso le nove e mezza parte il lampeggio della spia (batterie full) resta cosi fino alle 4 e mezza dopodichè ritorna in luce verde fissa e verso le 5 e mezza rosso!!!! praticamente la potenza del sole è abbastanza per far andare la macchina durante il giorno però le batterie la fanno funzionare solo un'ora e mezza..... Spero siano solfatate perchè 656 euro di batterie al mese non è il massimo........................

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/03/2014 15:18:39

Per caso hai il monitor dell'EP solar?
Perchè forse il led del regolatore non è così affidabile.. bisognerebbe capire la tensione reale delle batterie e la quantità di corrente che il regolatore manda nella fase di carica..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 13/03/2014 15:35:45

no quello mi manca, è cosi preciso il monitor?

 