Morningstar tristar 45 mppt e tristar 45pwm in parallelo

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (6)   1   2   3   [4]   5   6    (Ultimo)


FinePagina

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 11/04/2014 14:33:02

Ok ci sono,new display,state scelgo i parametri di mio interesse e il trasporto nella finestra. ganzissimo.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 11/04/2014 17:04:51

Allora apri MSV,clicca su Device,clicca Search for Connetcted device,e si apre questa immagine:




http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/A/TRISTAR%20N_1.png




copia l'Adress,nel mio caso uno dei quattro 192.168.0.101 e incollalo sull'URL di explorer o su crome e dai l'invio,dovrebbe comparirti la schermata:


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/A/Immagine%20crome_2.png

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 11/04/2014 21:56:51

Ok Walter ci sono,oggi ho visualizzato tutti i parametri con l'msv manca solo l'ultimo step,domani provo con live data view ma già così le cose sono molto chiare.......
Anche oggi non sono andate in float nonostante abbia limitato il time absorbed ad 1 ora.....questo e' un vero rompicapo.....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 11/04/2014 22:34:07

Bene se non riesci ti mando le mie impostazioni che ti assicuro che sono ok,sono semplici, ma sono il frutto di due maroni che non puoi immaginare.Posso dire di esserne geloso,quasi da "brevetto"

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 11/04/2014 22:50:22

Eccome se ci credo,lo sarei anche io,e ti ringrazio della tua disponibilità ,fammi provare devo sbatterci un po' la testa, mi piace,poi ti faccio quella telefonata con molto piacere al di la' delle regolazioni..........



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 12/04/2014 00:41:34

si volentieri,la schermata data log ti compare così:


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/A/Immagine%20data%20logg.png

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 13/04/2014 19:29:55

Bene,si fa' per dire,ieri ho limitato il tempo di absorbed ad 1 ora,e come risultato ho ottenuto un bel 450 minuti meno male e' calato il sole,altrimenti sarebbe continuato .stamani decido di mettere time absorbed 0,in mattinata inizia la carica e quando la tensione batterie arriva a 28,8 v il regolatore passa in float senza giustamente nemmeno un minuto di absorbed.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 22:09:01

Oggi ho provato ad impostare la tensione di absorbed a 28v invece dei canonici 28,8v e il regolatore dopo 1 ora di assorbimento e' passato in float,sembra che a 28,8v l'assorbimento in corrente sia sempre troppo alto per poi passare in mantenimento.Evidentemente devo aggiustare i parametri di carica.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 09:00:10

Se va in float a target 28v deve andarci per forza anche a 28,8. Cmq qualsiasi parametrazione dai dip al custom se sta lavorando solo lui non dovrebbe darti nessun problema.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 13:02:45

Caio Walter,strano vero?ti confermo che solo l'mppt in funzione,tutto parametrato in custom,quindi niente deep,con tensione di absorbing 28,8v e tempo di absorbing 1 ora non mi passa mai in float,mentre a 24v dopo 1 ora scatta in float,proprio adesso lo sto provando con tensione 24,4v voglio vedere qual'e' la massima per la commutazione.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 22:03:54

Anche a 24,4v passa in float,probabilmente con tensioni più alte l'assorbimento aumenta,magnati disperso in calore più che in ricarica,e il regolatore non passa in mantenimento perché registra sempre un assorbimento alto.......possibile?



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 22:13:45

Le impostazioni che ho dato ai miei sono un po' diverse dal tuo,pero' devo dire che finchè erano due non avevo problemi ed i parametri erano quelli di routine,con tre sono incominciati i conflitti con quattro un casino.Poi, con l'ultima configurazione vado a gonfie vele.
Quindi mi sembra abnormale che il tuo ti dia problemi,dovrebbe funzionare bene con qualsiasi configurazione,mi viene il dubbio che quando hai aggiornato il processore ti abbia fatto un po' di casino.
Penso che forse ti converrebbe effettuare di nuovo il firmware

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 22:42:14

Non ho aggiornato il firmwere ,e' un prodotto recente quindi con l'ultima versione,penso invece che questo strano comportamento sia dovuto dal mio banco batterie,con tensione absorbing 28,4v funziona perfettamente e rispetta fasi e tempi di ricarica......Che ne pensi?
La prossima settimana mi consegnano (finalmente) i pannelli,il tempo di montarli e poi li collego tutti e due......



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 22:54:21

Ma, mi pare improbabile che il banco possa influenzare il regolatore,prova a dargli una tensione di 30V,come se stesse equalizzando,tanto per un tempo di due o tre ore non ti danneggia il banco e così potresti capire se all'aumentare della tensione aumenta l'assorbimento.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 23:06:58

Prova già fatta,con un variac un ponte e un banco enorme di condensatori,una specie di carica batterie a tensione variabile,a banco carico aumentando la tensione fino a 30v aumenta l'assorbimento fino a 7 amp,mentre a 24,3v si limita a 1,5 amp......e' qui che mi è venuto il dubbio che 28,8v per il mio banco siano eccessivi....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 