ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 05/05/2014 21:56:18

puo essere anche solfatazione....pero e strano senti chi te le ha vendute....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 06/05/2014 10:24:20

Si ho mandato una email e se vai nella sezione accumulatori che un post batterie fasulle??? E ha la stessa marca e sta messo peggio.
Comunque in questo post mi è stato suggerito di aumentare la corrente di voda ma non so quale sia e quanto aumentare

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 07/05/2014 20:52:13

Epry,
Nel FlexMax la corrente di coda è chiamata "Absorb end amps" e la trovi nel menù advanced.
Se hai 300 Ah di banco devi impostarla ad un valore di 5 o 6 Ampere.
Se è settata su un valore troppo alto il regolatore passerà in float troppo presto e le batterie non saranno ricaricate a dovere.

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 08/05/2014 06:53:17

CITAZIONE (cristiano, 07/05/2014 20:52:13 ) Discussione.php?211630&4#MSG50

Epry,
Nel FlexMax la corrente di coda è chiamata "Absorb end amps" e la trovi nel menù advanced.
Se hai 300 Ah di banco devi impostarla ad un valore di 5 o 6 Ampere.
Se è settata su un valore troppo alto il regolatore passerà in float troppo presto e le batterie non saranno ricaricate a dovere.

Be veramente e impostato a 0.0 ed è molto basso quindi dovrebbe caricare molto meglio o sbaglio?



Immagine Allegata: tmp_20140503_1900591017980782.jpg
 
ForumEA/A/tmp_20140503_1900591017980782.jpg

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 09/05/2014 20:21:58

allora sono riuscito a contattare l'ingegnere come ha fatto l'altro utente del forum per il problema delle batterie, li ho spiegato che per me sono solfatate le batterie visto che sul forum chi ha postato lo stesso problema con le foto degli elementi è io ho anche fatto la stessa cosa in caso azzardavo una risposta errata, tutti hanno detto che non vanno bene.
questo è il link della discussione del problema simile al mio:
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/Discussione.php?211669&1

e questo è quello che ha risposto l'ingegnere ora giudicatew voi!!!

Salve,
sia lei che il signore del forum avete fatto un collegamento in parallelo delle batterie per aumentare la capacità totale disponibile.
Questo collegamento è "a rischio" perchè fortemente instabile soprattutto durante la fase di ricarica.
A tutti i clienti che mi hanno chiesto dei consigli sulla scelta delle batterie per il proprio impianto fotovoltaico ho sempre
sconsigliato l'utilizzo di batterie in parallelo e li ho sempre orientati verso prodotti con capacità maggiore.
Un impianto tipico realizzato con nostre batterie è costituito dalla serie di 4 batterie TIPO C da 240Ah.
Visto che è pratico di forum, su di essi ce ne dovrebbero essere descritti diversi.
Per capacità superiori ai 240Ah ho sconsigliato comunque il collegamento in parallelo ed ho suggerito l'acquisto degli elementi fotovoltaici.
Ci sono poi alcuni professionisti che hanno montato le batterie in parallelo per avere più capacità in scarica ma
hanno realizzato degli appositi sistemi di ricarica proprio per evitare problemi come quello che lei mi sta descrivendo.
Venendo al suo problema, le batterie sono nuove e le densità rilevate non sono tali da favorire fenomeni di solfatazione.
Penso che debbano essere solamente ricaricate.
E' importante che a fine carica la densità dell'elettrolito sia intorno ai 1270-1280 g/l (a 25°C).
Il mio suggerimento è quello di dividere le batterie in due gruppi da 4 pezzi e ricaricare ciascuna serie con una ricarica di equalizzazione a 64V.
La ricarica deve essere interrotta solo quando la densità dell'elettrolito raggiungerà il valore ottimale sopra descritto.
Faccia attenzione che durante la fase di equalizzazione le batterie vanno in gassificazione per cui bisogna areare il locale di carica ed
evitare la formazione di scintille in prossimità di esse.

Quando tutte e 8 le batterie avranno i giusti valori di tensione e densità vedrà che l'impianto ritornerà a funzionare.
Il problema è che lo sbilanciamento che si è verificato, se la carica non sarà gestita diversamente, potrà ripresentarsi.

Per quanto riguarda l'aspetto delle piastre quelle positive sono color marrone (cioccolata) e quelle negative grigio argento.

Infine ci tengo a sottolineare che un aspetto fondamentale che deve essere ben chiaro a chi deve gestire ed utilizzare gli accumulatori al piombo è
che essi non possono essere considerati alla stregua delle normali apparecchiature elettroniche.
Il principio di funzionamento degli accumulatori al piombo si basa su specifiche reazioni chimiche ed è fondamentale
che vengano sempre preservate le condizioni ottimali affinchè esse possano avvenire.
Un uso non appropriato o una errata manutenzione (anche se involontaria ed inconsapevole) possono alterare tali condizioni
ideali di funzionamento e ridurre drasticamente la vita degli accumulatori.

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 09/05/2014 22:03:37

Sul parallelo non ha torto, l'ingegnere.
Però puoi sempre minimizzare gli effetti negativi della resistenza dei cavi di parallelo prendendo il negativo da una batteria e il positivo dall'altra in modo che ogni batteria "veda" la stessa lunghezza di cavo nei confronti del carico/generatore.

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 07:05:05

Be se è questo rimedio subito perché io sono arrivato sul primo positivo e da li al secondo

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 08:31:51

il parallelo è possibile farlo ma si deve fare in modo che gli accumulatori si ricarichino nelle stesse condizioni, dunque il regolatore deve "vedere" cavi di lunghezza identica per ogni stringa di batterie e la perdita nei cavi deve essere di poche centinaia di millivolt,perchè se il regolatore è a 64V e perdi un volt sul cavo che va alla prima stringa di batterie e poi un'altro mezzo su quello che va alla seconda succede che il primo non si equalizza e il secondo rimane scarico, succede molto spesso quando le correnti che circolano sono alte!Addirittura si equalizzano a 16V ad accumulatore?



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 13:17:19

Sto equalizzanto solo la prima serie ma da sta mattina a mo non raggiunge i 64v mi oscilla da 58 a 60.4 lingresso e a 64.7

Siccome i pannelli li ho 2 alla volta in serie potrei modificare e farne 4 in serie ma poi non vorrei che supero i 150v in ingresso nel regolatore
Questa e la tabella dei pannelli fatemi sapere



Immagine Allegata: tmp_20140421_101155-530846901.jpg
 
ForumEA/A/tmp_20140421_101155-530846901.jpg

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 14:02:35

a 150Voc è difficile arrivarci ci vogliono i pannelli freddi come i ghiaccioli forse la mattina ma in che paese abiti? dipende tantissimo dalla temperatura.. ma non puoi fare serie di 3 quanti pannelli hai?



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 14:20:23

oria provincia di brindisi puglia. sono a un livello dal mare di 120mt circa.
comunque l'inverno raramente si arriva a -1 max -2 nelle ore notturne.
e calcoliamo anche che 2 pannelli in serie di votte mi danno dai 40v hai 50v.

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 14:46:03

Con il Flexmax e i pannelli da 60 celle devi fare stringhe da tre.
Ma se equalizzi solo metà delle batterie che equalizzazione è ??

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 15:22:29

Io ho 8 pannelli funzionanti e posso solo fare stringhe da 2 come gia stanno o da 4
In verita ho anche 2 pannelli con il vetro rotto che li ho anche collegati è ho visto che rendono al 25%

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 19:12:03

Allora ti serve un'altro pannello per fare tre stringhe da tre parallelate poi con i diodi e sei a posto.

 

epry

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:512

Stato:



Inviato il: 10/05/2014 21:56:12

Se ne metto 4 per un giorno per equalizzare che fa

 