Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 19/05/2017 10:04:40

Sì le perdite sono maggiori, in effetti lo vedo più come un supporto in caso di necessità, che come qualcosa da lasciare sempre collegato (in funzione).
Grazie per aver condiviso con me i vostri pareri al riguardo!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 19/05/2017 10:56:02


CITAZIONE

Io, soprattutto per l'inverno, pensavo di farmi fare un trasformatore da circa 500/700W con la tensione di uscita adeguata che, quando raddrizzata, ha lo stesso valore in DC della tensione dei pannelli, e mettere il trasformatore in parallelo ai pannelli. Quando c'è la necessità alimento il trasformatore. Che ne pensate?


La mia idea era quella che hai esposto, ma non l'ho poi scelta in quanto la tensione erogata dall'alimerntatore era inferiore a quella dei pannelli e la tensione che arrivava al regolatore era una via di mezzo tra la tensione del regolatore (circa 31,5V) e quella dei pannelli (circa 40) questo determinava una perdita, poi in un altro forum, per i motivi indicati sopra da bellaeli, me lo sconsigliarono, così ho abbandonato l'idea.

Invece se si collega l'alimentatore dopo il regolatore il sistema funziona bene, preleva dalle batterie, ma se queste non riescono ad erogare interviene l'alimentatore, che essendo di marca ha una buona efficienza e non incide poi più di tanto nei costi. Inoltre ci si risparmia di dover misurare con il bilancino cosa collegare all'inverter e cosa lasciare fuori. Insomma si vive più sereni. L'alimentatore da 13-15A per il mio fabbisogno è sufficiente, almeno durante la settimana che non abito nella casa, durante il fine settimana è sufficiente solo se vi è sole e di notte, mentre nelle giornate nuvolose non riesce, in tal caso l'inverter commuta, ma le batterie sono dopo breve tempo riportate dall'alimentatore alla tensione impostata e non si danneggiano.
Nei fatti funziona come un sistema "on grid" senza che riversa nulla nella rete. Le batterie funzionano solo in tampone e volendo la loro capacità può essere ridotta al minimo, però in tal caso le commutazioni saranno più frequenti.



Modificato da calcola - 19/05/2017, 10:59:41


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 19/05/2017 11:18:16

In caso di necessità o anche per altri morivi come in piena estate quando la produzione rende superfluo l'uso dell'alimentatore, dalla pagina web posso sempre spegnerlo.

Al momento e fino a quando non riuscirò a ridurre la tensione in uscita a 24V circa, il software accende l'alimentatore solo dopo commutazione su rete e da remoto posso decidere se abilitarlo o meno.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 19/05/2017 11:45:11

Non vedo l'ora che arrivi domenica...



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 20/05/2017 12:06:05

-1.......



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/05/2017 21:15:05

Arrivato in anticipo

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/IMG_20170520_201230.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/IMG_20170520_201422.jpg



Le resistenze sono tutte smd



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/05/2017 21:19:40

Aprendolo, mi sono ricordato che durante l'installazione iniziale, nel fissare il diodo sul case, una vite troppo lunga ha bucato un condensatore. L'avevo "incerottato" con della banda di alluminio e devo dire che ha tenuto perfettamente. Ora ne ho approfittato per sostituire il condensatore.

Curiosità, che cosa è quella specie di silicone che tiene fermi i componenti?



Modificato da calcola - 21/05/2017, 00:15:57


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/05/2017 21:51:00

La resistenza 122 è 10 volte più piccola di quella dello schema 4K2



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/05/2017 22:40:01

Avevo lo stesso alimentare a cui sono esplosi i due transistor in fondo ,non sono collegati ad un dissipatore?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/05/2017 23:35:48

Il potenziometro di regolazione installato, è da 1K, a 0 ohm -->32V, mentre a 1K --> 26,3V. Ho sostituito il potenziometro con uno multigiri regolato a 1k2, la tensione è ora di 24,8V che con il diodo in uscita scende a 24,1V. Aumentando la resistenza la tensione scende ancora, per prova sono arrivato a 23,8V. Al momento ho montato un multigiri 10K, troppo, la prossima volta che aprirò l'alimentatore lo cambierò con uno normale 1K3 ohm. Spero di non aver fatto danni.

Devo rimontare l'alimentatore perchè, in caso di maltempo, le utenze alimentate in DC rovineranno le batterie, in un giorno assorbono più di un kWh.

Questo con il nuovo potenziometro

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/IMG_20170520_231343.jpg



Questa la foto con il nuovo condensatore.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/IMG_20170520_231425.jpg



@Vincent
Ne avevo uno simile sigla S-350-27, sembrava uguale al NES, ma è durato un paio d'ore. MOSFET scoppiati.



Modificato da calcola - 21/05/2017, 00:17:36


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/05/2017 00:29:03

Rimontato tutto e fatto commutare da batterie a rete, la tensione delle batterie è a 24.7, l'alimentatore è settato a 24.2, è acceso e l'amperometro segna -3,4A, come è giusto che sia.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 21/05/2017 01:49:20

Bravissimo Calcola, aumentare il valore del trimmer o della resistenza in serie era l'equivalente di diminuire l'altra resistenza per far salire la tensione sul partitore.

Nessun danno, hai fatto tutto benissimo.

Volendo puoi montare una resistenza da 330 ohm tra trimmer originale e R122 e risolvi lo stesso in modo semplice semplice !

Ma il diodo serve per non far andare la tensione delle batterie verso l'alimentatore, giusto ???

Comunque sono davvero contento che abbiamo risolto questo piccolo problemuccio... Se ne hai altri sono qui !!!

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/05/2017 08:29:23

Grazie dell'aiuto, non mi resta che sistemare il software e riprendere la prova, ora é anche tutto più facile, ho a disposizione il grafico che prima non c'era.

La presenza delle resistenze smd, mi ha disorientato, non me l'aspettavo e non avevo a disposizione l'attrezzatura per dissaldarle senza correre il rischio di far danni, il saldatore che ho qui ha una punta grossa, poi si é messo di traverso pure lo stagno del nuovo rocchetto che per fondere voleva l'altoforno.

La 122 era troppo vicina alla 123 per poter tentare qualcosa, la 124 era più accessibile quindi ho provato a ridurla aggiungendo in parallelo un'altra resistenza da 10k come mi aveva consigliato un utente, con 10k la resistenza è scesa da 2k5 a 2k e l'effetto ottenuto oposto, la tensione é salita, il minimo era di 32V, il massimo stellare. La strada era quella, ma da percorrere in senso opposto, aumentare e non diminuire. Non volevo però dissaldare con il rischio di non poter più tornare indietro. Studiando lo schema sono arrivato all'ipotesi che agire direttamente sul potenziometro era la stessa cosa. Prima ho saldato in serie al piedino d'uscita una resistenza da 500 ohm, ma ho visto che tutto il campo di regolazione si spostava in basso, mentre cambiando potenziometro scende solo il valore inferiore il massimo rimane inalterato.
Grazie ancora dell'aiuto, ma anche a coloro che qualche anno fa si erano spesi per aiutarmi.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/05/2017 08:33:30

Il diodo é per non far rientrare la corrente, altrimenti il led di alimentazione rimane sempre acceso e non so cosa potrà accadere all'alimentatore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/05/2017 09:24:16

Mi rendo conto che per fare una corretta valutazione della dell'ipotesi, occorre un ulteriore sensore di corrente all'uscita dell'alimentatore, un acs712 da 30A dovrebbe andare bene. Non mi resta che trovare un pin analogico libero e ...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 