Buongiorno a tutto il forum!

Dopo parecchi giorni di full immersion nel forum, a caccia di informazioni
eccomi a postare un nuovo 3d per esporvi la sintesi di quanto vorrei fare.

Abito in un condominio a Torino, non ho la possibilità di installare i pannelli sul tetto. Sia per ostruzionismo dei vicini, sia per la superiore spesa
da affrontare per l'installazione... tempi magri!
Ho tantissima superficie utile nel mio balcone: ho sole dal mattino su un lato,
ma non utilizzabile in quanto "fronte strada", dalle 10 alle 17 ho sole pieno
su un altro lato del balcone, senza ostacoli, e al pomeriggio tardo-sera
sull'ultimo lato (opposto fronte strada) 75mq di balcone continuo che avvolge i tre lati della casa...

Avrei pensato di cominciare la mia carriera di piccolo "fotogeneratore" con
4 pannelli amorfi (ho notato però che nel forum non vi sono utenti che
utilizzano questa tecnologia). [edit 26/04/2014 00:26 è un'eresia bella e buona
sono spuntati come funghetti ]

i pannelli li dovrò obbligatoriamente montare in verticale, sul lato del balcone
che è irradiato dal sole da metà mattina a metà pomeriggio.

Prevedo anche la futura aggiunta di un altro paio di pannelli sul lato opposto
alla strada (= sole al pomeriggio sera, sempre senza ostacoli)

La scelta ricadrebbe sui pannelli Kaneka da 75W picco, e vorrei iniziare conme già scritto con 4 pannelli, totale 300W picco. Poi implementarne altri due.
I miei consumi sono di meno di 1,5kWh quotidiani, senza troppe accortezze:
un router sempre acceso, la sera 2 lampade a risparmio, un portatile ed un pc che consuma 200Wh, monitor compreso, un frigorifero normale ad incasso, classe A, pochi Wh. Niente ferro da stiro, mia moglie è magica, non ne ha bisogno!

Il regolatore al quale sto puntando è ovviamente un MPPT
LINK
da 40 ampere ed i pannelli collegati in parallelo.

Opterei anche per delle batterie piombo acido tubolari (avendo appreso qui che è
una tecnologia più facilmente mantenibile con un po' di buon senso ed accortezza) da 6V 200Ah. Occorre un desolfatatore?

ed un inverter da 3kW continui sinusoidale puro.
Abito solo con mia moglie e la domenica di giorno, senza altri carichi sull impianto attacchiamo la lavatrice, vorrei che l'inverter la possa reggere.
Bastano 2kW di inverter? la lavatrice assorbe di picco 1.500W ed è motorizzata DC brushless, niente picchi all'avvio. classe A+++ ,poco meno di 1 kWh per
ciclo di lavaggio.

che aspettative di produzione - utilizzo "all'incirca" potrei avere da un
microimpianto così?

io mi aspetterei una media di 200Wh di produzione per 6 ore al giorno
più qualche "briciola" durante le altre ore.
insomma autoprodurre tutto ed attaccare la lavatrice una volta alla settimana,
ovviamento ponendo maggiore accortezza nell'uso dei carichi.
Credo si sia capito che l'assorbimento maggiore sia dei 2 computer... potrei anche usarlo un pochino di meno - attualmente 4 orette ogni sera.

Ecco, questo enorme post è terminato, le mie orecchie sono pronte ad essere
tirate in seguito alle eventuali castronerie scritte!
Grazie a tutti per la pazienza dimostrata nella lettura!

Carlo



Modificato da lowbatt - 26/04/2014, 00:26:34


---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 10:53:01

... dimenticavo ...

ovviamente il tutto è sotteso al dire "ciao ciao" al fornitore di
energia!



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 11:00:57

uff... manca un pezzo importante:

le batterie sono 4 in serie, 24V 200Ah

avete visto il link del regolatore?
Lì mi fornisco delle batterie lifepo4 per le biciclette elettriche (io mi muovo
elettricamente praticamente sempre)
il fornitore è molto più economico dei venditori italiani,
è collaudato ed affidabile...



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 21:21:52

non conosco bene i kaneka ma mi trovo benissimo con gli sharp occhio che l'amorfo non va fatto flottante ma un polo va a terra nel mio caso il negativo



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 21:24:31

producono bene quando non sono colpiti dal sole?



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 21:34:16

i miei amorfi quando non sono irraggiati dal sole verso le 8 del mattino producono circa il 20% della potenza di picco mentre se sono perpendicolari al sole ed è una giornata molto fresca si arriva tranquillamente al 110%, con le nuvole non ti aspettare miracoli ma qualcosa in più rispetto al cristallino c'è, secondo me dovuto principalmente alla maggiore area occupata



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 01:28:32

Ciao lowbatt,
ci sono alcune cose da mettere in evidenza.
-Difficilmente avrai una produzione superiore hai 700/800Wh in inverno anche privilegiando installazioni verticali.
Esempio con il piccolo impianto da 300W MONO LINK
-Con un banco 24V 200Ah avrai un ottimo accumulo (oltre i 4,5Kwh)ma :
la massima energia che potrai prelevare dal banco sarà 2Kwh (meno ne prelevi al giorno e più cicli potranno fare ....non è lineare),quindi un giorno e mezzo di autonomia in piena oscurità ,e più importante la massima potenza che puoi prelevare ...che per le tubolari non deve superare il 5C quindi 960W (abituato bene con le lipefo )
quindi con tale accumulo è da evitare inverter superiori al Kw.

Però .....

Se sono rari i picchi allora è tutto un'altro discorso ... ma devono essere rari altrimenti ti giochi il banco in poco tempo.

Un'altra nota da mettere in evidenza è l'autoconsumo .
Acquista un inverter con il più basso autoconsumo altrimenti ciò che produci servirà solo per lui .

Ciao
ElettroshockNow

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 09:24:06

CITAZIONE (scinty, 25/04/2014 01:28:32 ) Discussione.php?211659&1#MSG3

occhio che l'amorfo non va fatto flottante ma un polo va a terra nel mio caso il negativo

Spesso ho letto qst cosa ma facendo ricerche non sono mai riuscito a capire il perché della messa a terra di un polo..potresti spiegarlo x favore scinty? Grazie!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 09:39:36

è un'effetto del campo elettrico.. in pratica il pannello si comporta come l'armatura di un condensatore,l'accumulo di cariche rende il pannello per così dire opaco alla luce, mentre mettendolo a terra il potenziale torna a zero. non ho strumenti per dimostrare se è vero ma il costruttore dichiara di non lasciarli scollegati da terra per più di tre mesi sennò la garanzia da pannello polarizzato non vale perciò se è vero o no i miei sono collegati a terra non proprio franca ma a terra



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 09:54:14

anzi dimenticavo che 3 dei mie 38 pannelli sono flottanti e questi li ho montati 4 mesi fà è una stringhettina 165vdc 390w vi informerò se la resa rispetto agli altri è differente perche non faccio misure dirette su questa perchè è ausiliaria



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 11:03:29

@ElettroshockNow

ho letto il tuo post sul piccolo impianto mono da 300W
mi inchino alla tua realizzazione

ho visto anche questa tabellina: dove la hai prodotta?
ForumEA/us/img824/3991/oo1p.jpg

tirando le somme mi sembra di capire che nei mesi caldi
il piccolo impiantino potrebbe quasi quasi assecondare la mia richiesta
di 1,5kWh quotidiani, mentre nei mesi invernali sarebbe utile
l'aggiunta di due pannelli, o forse quattro, come prospettato
inizialmente nel mio post.
La scelta di partire con 4 soli è solo per rimanere con le braccine
un po' tirate! Se poi vedo che 4 "gnafanno" in quattro e quattr'otto
aggiungerei direttamente gli altri 2.

La produzione degli amorfi dovrebbe essere un tantino superiore ai
mono, basterebbe per salvarmi?

ah già, si è vero, sono abituato mooolto bene con le LiFePo4, le scarico
sempre a 2C e talvolta a 3C (non C2 o C3 ma l'opposto 2 o 3 volte la
loro capacità) , e posso raggiungere senza inficiare i cicli
della batteria significativamente una DOD del 70% - 80%...
...anche se con quelle c'è la rogna del bilanciamento...

Pensando poi dell'autoconsumo dell'inverter: serve una macchina di buona
qualità, e fin qui siamo d'accordissimo
La richiesta fatta nel post, basandomi sui consumi reali che ho,
ed in special modo con riferimento alla famelica lavatrice, era
se è ritenibile buona la scelta di un 2kW al posto di un 3kW
cioè in ultima battuta un bel risparmio sull'inverter.

mannaggia sto tornando a pensare alle tubolari, C5 di massima:
questa brutta notizia mi costringe a fare un'inversione di rotta:
il kW e mezzo che mi serve ogni giorno mi sfascerebbe le batterie da 200 Ah in poco tempo.

meno di questo consumo non ce la possiamo fare - potrei rinunciare magari ad un'oretta di PC e risparmiare 200Wh e risparmiare il forum delle
mie nabbate!

Aumentare la capacità a 300Ah comporterebbe una profondità di scarica
del portafoglio troppo elevata!

Devo inventare quindi un'altra soluzione.
come in informatica... passo al RAIB? (Redundant Array of
Inexpensive Batteries)?

oppure no prendere un inverter sinusoidale puro ma sin modificata,
incrociare le dita, e deviare il risparmio dell'inverter sulle batterie.

Ecco che comincia la "fase confusionale pre-spesa" che va contrastata
stando fermi e pensando ancora un po'



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 11:04:37

@scinty hai mica dei grafici di produzione, da studiare "riducendoli in scala" ed introducendo un coefficiente peggiorativo?



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 18:32:20

grafici di produzione non ne ho, sono cose che controllavo i primi mesi quando pure che mi mancava un watt di produzione salivo sul tetto a pulire i pannelli. invece da quando ho raggiunto il mio obbiettivo (6kwp)l'unità di misura è diventata il numero di elettrodomestici che riesco accendere all'alba, senza che finisca in prelievo da rete con le batt scariche, ad esempio all'alba riesco ad accendere autoclave e pompa calore aria-acqua se il monitor consumi enel si sposta da zero è ora di pulire i pannelli!



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 18:39:57

per monitorare i prelievi enel uso questo



Immagine Allegata: energy monitor.jpg
 
ForumEA/A/energy monitor.jpg



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 25/04/2014 18:57:00

CITAZIONE (scinty, 25/04/2014 18:39:57 ) Discussione.php?211659&1#MSG13

per monitorare i prelievi enel uso questo

.... allora funziona la macchinetta ... scherzo

CITAZIONE (lowbatt, 25/04/2014 18:39:57 ) Discussione.php?211659&1#MSG10

ho visto anche questa tabellina: dove la hai prodotta?

Uso due software per le simulazioni ...
1)PVGIS
2)CalcoliSolari
con queste due utility puoi simulare tutte le possibili soluzioni.

 