Ciao Luca450Mhz, domani inizio i primi passi per allestire il fotovoltaicoFaccine/groupwave.gif
Alla fine ho deciso di aggiungere un pannello ed ho optato per il cavo anzi i cavi da 6 mmq, anziché da 10. Se non ho fatto male i conti dovrei avere una perdita di potenza del 1,2% non dovrebbe essere malaccio.
Per essere sicuro di non aver fatto calcoli strani metto di seguito i dati, se qualcuno avesse voglia di controllare mi farebbe un gran piacere!
Lunghezza cavo positivo 25mt
Lunghezza cavo negativo 25mt
Lunghezza totale cavi 50mt
N 4 pannelli amorfi da 103 Wp cadauno, Umpp 17.6V, Impp 5.86 A
I pannelli verranno collegati in serie quindi dovrei avere 70.4V
A voi la parola e grazie dell'aiuto.



---------------



 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 09/05/2015 00:39:22

In questo settore mi semini alla grande, dico bene.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:328

Stato:



Inviato il: 09/05/2015 18:48:55

Ciao Roero, vuoi dire che tu non ci capisci un filo e io non ci capisco un tubo! Be in realtà di mio ci capisco gran poco, quello che so l'ho imparato grazie al forum, (in pratica vuol dire grazie a voi che vi prodigate a spiegare e a dar consigli).
È bello riuscire a capire come funzionano le cose, soprattutto quando non ci si capisce nulla e si ha tanta voglia di arrangiarsi.
Grazie a tutti dell'aiuto datomi fino ad ora.
Piano piano sto realizzando il sogno fotovoltaico e spero seguirà a ruota anche l'imp. di riscaldamento.
Oggi ho finalmente posato il cavo per il fotovoltaico, dal tetto al locale adibito allo stoccaggio dell'accumulo. Tutto rigorosamente intubato in tubo zincato per evitare spiacevoli sorprese. Ho un reggimento di ghiri tra le tegole e la guaina. Sono disastrose, devastanti, maleducate, invadenti e chi più ne ha ne metta.
Che faticata, sarò salito e sceso dalla scala 300 volte, sono a pezzi (ragazzi che brutto invecchiare, oggi mi sono reso conto di non aver più 20 anni)! Ma ne è valsa la pena



Modificato da Elettrozero - 09/05/2015, 19:00:14


---------------



 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 09/05/2015 21:35:03

Appunto, ci capisco poco, dovessi usare un nik sulla falsariga del tuo, dovrei usare elettrodoppiozero.
A proposito di accumulo, intendi di energia penso, di che si tratta, presumo batterie od altro.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:328

Stato:



Inviato il: 10/05/2015 19:11:01

Esatto, batterie per avere un accumulo di energia.



---------------



 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:328

Stato:



Inviato il: 11/05/2015 00:10:11

Avrei bisogno di altre informazioni (come sempre)! Perdonatemi.
Come detto ho deciso di installare pannelli della schott amorfi, avete presente? Ma si dai sono quei pannelli che non hanno voglia di fare niente Faccine/Smileys_0095.gif
Scherzi a parte, mi chiedevo se anche questo tipo di pannelli necessiti dei diodi di blocco o di baypass (mi sembra si chiamino cosi), i pannelli verranno collegati in serie.
Ne approfitto per chiedere anche come effettuare il collegamento del banco batterie che sarà a 12V in parallelo, 2 o tre batterie per un totale di 300A. Che sezione di cavo devo utilizzare tra le batterie e tra regolatore (Mppt) e batterie? servono diodi di blocco o altri ammenicoli?
Vi ringrazio, Elettrozero.



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/05/2015 14:01:30

Quanti pannelli vuoi mettere? Se solamente 2 o 3 in serie, non devi usare nessun diodo. Quelli di bypass sono già dentro la scatola dei pannelli, e quelli di blocco si usano quando ci sono pannelli in parallelo tra di loro.
Per la sezione del cavo molto dipende dalle correnti in gioco. Più sono alte, e più la sezione deve essere grande. Dipenda anche dalla lontananza tra batterie e regolatore.
Cmq se metti almeno un cavo da 10mmq (ma meglio ancora da 16) stai tranquillo, anche per future espansioni



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:328

Stato:



Inviato il: 11/05/2015 18:55:03

Ciao LUCA450MHZ, scusa non ho specificato quanti pannelli. Ero partito con l'idea di metterne tre ma alla fine mi sa che ne metterò quattro. Tra regolatore e batt. ci sono circa un metro un metro e trenta e gli assorbimento in gioco non mi sembrano molto alti. Nel prospetto sopra ci sono le utenze, quelle con assorbimento maggiore sono il frigo e la termostufa. Però come dici tu meglio stare larghi, un bel cavo da 16 mmq e sono fuori da ogni pensiero. Invece ti chiedo dove installare i fusibili e da quanto, non so se vadano messi prima del regolatore o tra il regolatore e le batt. Eem a dire il vero non so nemmeno se vadano sia sul positivo che sul negativoGrazie Elettrozero.



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/05/2015 19:01:26

I fusibili servono per proteggere le batterie da eventuali corti e le utenze che alimenti. Non serve tra regolatore e batterie, ed è importante invece in uscita dalle batterie, e prima dell'inverter.
Per il dimensionanamento dipende dagli ampere massimi che possono passare legittimamente. Es. se l'inverter può assorbire fino a 30A io metterei un fusibile di 35-40A.
Serve un solo fusibile, di solito si mette sul polo positivo.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:328

Stato:



Inviato il: 11/05/2015 20:33:18

Hai voglia di dare un occhiata al disegno? Il fusibile va bene in questa posizione?
Scusa se ti tempesto di domande, ma vorrei sapere se tra le batt. servono diodi bi blocco o qualche altro accorgimento.

L'inverter sarebbe questo: http://www.ventosoleacqua.it/shop/inverter/onda-sinusoidale-pura/mpower-100012ps/

Ti ringrazio, Elettrozero.



Immagine Allegata: schema.jpg
 
ForumEA/E/schema.jpg



Modificato da Elettrozero - 11/05/2015, 20:36:58


---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/05/2015 21:55:53

Schema perfetto!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:328

Stato:



Inviato il: 12/05/2015 00:18:27

Luca450Mhz sono un attimo in confusione! Stò cercando di far calcoli per il fotovoltaico misti a quelli per la termostufa..... ora sono andato in tilt Potresti dare un occhiata a quanto scritto sotto e dirmi se ho scritto strafalcioni!
Allora come dicevo "sopra" ho intenzione di installare tre o quattro pannelli amorfi in serie della Schott da 103 Wp l'uno, Umpp 17.6V e Impp 5.86A.
La distanza tra pannelli e regolatore è di 48 metri totali (cavo pos + cavo neg).
Mi stanno venendo 1000 dubbiFaccine/hmm.gif
Con il cavo da 6mmq tra pannelli e regolatore sono in campana? Oppure ho fatto male i conti e rischio di arrostire tutto!
Secondo me con tre pannelli avrei una perdita del 1.5% e con quattro pannelli del 1.1%.....spero!
Mi sono venuti i dubbi riguardo a questi calcoli:
4 pannelli da 103Wp= 4x103Wp=412Wp e fin qui credo non ci piova.
Ma avendo il banco batterie da 12V è giusto fare 412Wp diviso 12V= 34A oppure 412Wp diviso 17.6 (Umpp)= 23A?
Per dimensionare i cavi da pannelli a regolatore mi verrebbe da dire che sia giusto il secondo ma come ho detto sono in confusione totale.
CITAZIONE (Luca450Mhz, 11/05/2015 21:55:53 ) Discussione.php?211660&3#MSG43

Il primo regolatore non va bene. Sì c'è la versione 150Voc, e va benissimo! 3 pannelli da 120Wp danno una potenza teorica di 360Wp. A 12V tale potenza significa una corrente verso le batterie di circa 30A, a 24V di circa 15A.
Nessun problema per i tubi di metallo. Al massimo aiutano a dissipare il calore che possono generare i fili. Forse dentro un tubo del 20 due cavi da 10mmq non ci stanno, ma bisogna fare la prova.
Alla massima potenza di 360W, (tensione Vmp pannelli 96V) con cavi da 10mmq e 80 metri hai una perdita di circa 2W! Direi che puoi usare senza problemi anche cavi più piccoli. Con un cavo da 6mmq hai una perdita di circa 3.3W mentre con cavo da 4mmq circa 5W di perdita.



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 00:25:50

Usando un MPPT devi ragionare sulla potenza che circola sui cavi, a prescindere dalla tensione del banco batterie.
Se li metti in serie, la corrente rimane la stessa, ma sale la tensione.
2 pannelli in serie: 35,2V e 5,86A.
3 pannelli in serie: 52,8V e 5,86A.
4 pannelli in serie: 70,4V e 5,86A.
Chiaro?
Con 4 pannelli in serie, 50 metri di cavo da 6mmq, alla massima produzione dissipi una potenza di circa 5W, ovvero circa 0,86V.
Decisamente una perdita trascurabile.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:328

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 09:34:27

Ottimo ti ringrazio delle rassicurazioni, dovrei fare un corso accelerato per elettricisti!
Qualche altro dubbio... tra regolatore e batt posso utilizzare un cavo normale, non deve essere per forza cavo fotovoltaico giusto?
È cosa buona e giusta mettere un fusibile anche sul tratto di cavi tra pannelli e regolatore o non serve a nulla?
Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
Elettrozero.



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 12:41:01

Se metti un cavo normale è bene non lasciarlo esposto agli agenti atmosferici. Il cavo per fotovoltaico è ben protetto, con un doppio strato, da questi agenti, e si potrebbe lasciare anche all'aperto.
Il fusibile tra pannelli e regolatore non serve. Io ho messo i fusibili da barra DIN non tanto come protezione ma per poter scollegare i pannelli quando necessario.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 