Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 13/08/2014 15:26:56

Non ho un amperometro da collegare, ne ho uno fisso collegato sul mio impianto. Magari prendo una pinza amperometrica che puo' sempre tornar utile.
Posso verificare in altro modo?

Ho solo constatato che da spento ad acceso, senza carichi, la tensione della batteria resta invariata.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 13/08/2014 19:10:21

Con la pinza potresti misurare senza carichi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 22/08/2014 16:10:48

Potenziale problema:

E' appena arrivato il materiale per l'upgrande, un pannello e una batteria.

Avevo chiesto una batteria UGUALE, che avrei collegato in parallelo, invece mi hanno mandato una da 120Ah.
Quella gia' a lavoro e' da 100Ah. Posso unirle o se non sono uguali e' un problema?

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 22/08/2014 18:49:47

Ho chiamato l'assistenza, anche perche' il pannello che dovrebbe e sara' da 100W, ha un'etichetta del 50W, ma viste le dimensioni direi che si tratta di un errore.
Secondo l'esperto del negozio, posso tranquillamente collegare in parallelo le due batterie.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 22/08/2014 20:12:13

Le batterie visto che non sono molto diverse puoi metterle in parallelo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 23/08/2014 20:02:49

Grande, grazie.
Ho usato la 120A come "principale" ovvero l'inverter e' collegato direttamente su quella, e poi in parallelo a fianco c'e' la 100.
Sta funzionando bene direi, anche senza il pannello supplementare, non ho misurato in serata ma sta reggendo bene anche oggi che ha piovuto da stamattina fino alle 15, grigio permanente!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 23/08/2014 21:58:15

Probabilmente il tuo problema era di poca capacità di immagazzinamento.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 24/08/2014 15:26:32

Piccolo consiglio: l'inverter collegalo così, il polo positivo sul + di una batteria e il polo negativo sul - dell'altra, in questo modo il carico sulle batterie è ancora più bilanciato.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 26/08/2014 10:39:33

Ah, grazie, non lo sapevo.

Ho intenzione di fare una piccola miglioria:
Siccome tutto l'impianto e' collocato nel sottotetto, a cui si accede da scomodissima botola, e' poco pratico fare un controllo sulle tensioni, ma anche accendere o spegnere l'inverter in caso di necessita'. Aggiungiamoci che quasi sicuramente installero' un sistema simile a quello che ho sul mio, Arduinobased, che mi switchi l'alimentazione in caso di problemi.
Vorrei quindi passare dei cavi per riposizionare l'interruttore dell'alimentatore e portare la lettura di un amperometro in zona contatori. Ieri cercavo al LeroyMerlin dei fili di spessore adeguato ma non ne hanno. L'unica soluzione, che se adeguata sarebbe molto funzionale, potrebbe essere quella di passare un cavo LAN, che all'interno ha 8 cavi di sezione 0,6 mi pare (come quelli telefonici), ma sono in rame "rigido". Non ho idea se possa andar bene come materiale, non ci passeranno certo carichi (non so se l'interruttore dell'inverter chiude il contatto dalle batterie, ma dubito) quindi penso possa funzionare, ma preferisco avere conferma dagli esperti

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 26/08/2014 12:42:11

Non ho capito l'uso del cavo lan.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 26/08/2014 12:57:34

Per condurre vari segnali:

Tensione batterie, shunt collegato in soffitta, porto giu solo i due fili e amperometro.

Trasferimento dell'interruttore d'accensione inverter, cosi' da poterlo accendere/spegnere dal basso.

Alimentazione 12v per una successiva installazione "arduino" sempre in basso.

In pratica vorrei poter gestire il tutto senza salire nel sottotetto.
Non so se cavi nati per condurre segnali possano andar bene per alimentazioni da pochi ampere a 12v.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 26/08/2014 13:01:57

Secondo me il cavo lan va bene ma dovresti usarlo solo per trasmettere i dati e non le tensioni, correnti,ecc..



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 26/08/2014 13:51:18

E che dati trasmetto?
Non sto mettendo un controller digitale da cui posso trasferire i dati. Porto proprio i segnali giu' e li' li leggo. Sono anche in dubbio sulla possibilita' di spostare l'interruttore, non so se e' fissato sulla base, non ho ancora aperto l'inverter.
Che sezione di cavo dovrei cercare? Non so davvero dove trovarlo, potrei cercare tipo alla Comet che ha qualcosa di piu' specififico per elettricisti, o da Bricoman che mi pare ben fornito.

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 26/08/2014 16:33:18

Credo di aver trovato: cavo per videocitofoni, 6 x 0,50 in rame "normale".

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 26/08/2014 20:49:58

CITAZIONE (Vinz, 26/08/2014 16:33:18 ) Discussione.php?211812&3#MSG43

Credo di aver trovato: cavo per videocitofoni, 6 x 0,50 in rame "normale".

Con quello puoi trasmettere tutto apparte i valori di corrente.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 