Perche' scusa?
Sul mio impianto i valori arrivano all'amperometro con del normalissimo cavo, di sezione piu' grande perche' quello avevo.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 12:07:49

Se ho capito bene vuoi portare l'amperometro in altra stanza, e pensi di utilizzare questi cavetti sottili.
Il problema è che l'amperometro deve essere in serie ai pannelli (penso vuoi controllare la produzione FV.. altrimenti per il consumo sarà in serie prima dell'inverter) e tutta la potenza deve quindi passare per questi cavi.
Al crescere della potenza, questi cavi sono decisamente non adatti. Anche se tu li collegassi tutti in parallelo, avresti l'equivalente di un cavo da 3mmq. Devi tener conto della potenza che transita e della lunghezza.
Ma non puoi passare del normale cavo elettrico? Tipo quello da 2,5 (molto comune, lo trovi ovunque) e metti due cavi in parallelo?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 12:11:34

Come trasmetti valori sopra l'ampere con una sezione di 0,6 mmq?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 12:14:11

Forse Vinz hai un amperometro con shunt? In questo caso puoi utilizzare del cavo più sottile senza problemi, dato che tutta la potenza non deve transitare su questi cavi.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 12:26:47

Eh si! con lo shunt!
Era quella l'idea. Ancora non l'ho comprato in realta', ma mi pare l'unica soluzione per il "telecontrollo"
Magari uso i miei che sono analogici con shunt, e metto sul mio impianto qualcosa di piu' sofisticato e meglio dimensionato.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 12:54:07

Comunque con lo shunt hai una corrente di una certa entità.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 12:59:52

La resistenza di shunt provoca una caduta di tensione di un certo valore per ogni ampere che transita su di essa.
L'amperometro legge questa caduta di tensione e indica la quantità di corrente che sta passando. Quindi dallo shunt deve leggere solamente una tensione, ma non c'è passaggio di corrente sullo strumento (amperometro).
In questo caso l'unico problema potrebbe essere la distanza, che potrebbe falsare la lettura (gli shunt provocano cadute di tensione nell'ordine dei milliVolt)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 13:03:44

Secondo me con 0,6 ci fai ben poco in quanto la lettura è sfalsata.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 14:09:45

Vinz ha parlato di 6 cavi da 0,5 che messi tutti in parallelo sono equivalenti ad un cavo da 3mmq.
Cmq lo caduta di tensione è proporzionale alla potenza assorbita, e nel caso dell'amperometro, sui cavi che collegano lo shunt allo strumento non passa molta corrente, solo una quantità minuscola.
Andrebbero fatte delle prove e capire di quanto la lettura potrebbe essere sfalsata. Che data la finalità non è un problema cruciale (serve solo a Vinz per capire a grandi linee la produzione/assorbimento dell'impianto)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 27/08/2014 17:57:30

Da quel che ho capito utilizzerà solo 2 fili per la misurazione di corrente, gli altri gli servono per altri dati. Ma forse ho capito male io.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 28/08/2014 13:24:25

Nono, hai capito benissimo, l'intenzione e' di usare due cavi per l'amperometro, altri due per un voltmetro, e l'ultima coppia per pilotare accensione/spegnimento dell'inverter.
Con questa telestrumentazione non avrei piu' bisogno di andare di continuo nel sottotetto (ora che sto controllando, poi in inverno temo servira' spegnerlo qualche volta).

Stamattina ho usato una coppia per la lettura del voltaggio, tramite un voltmetro digitale che gia' avevo. In effetti la lettura non mi pare corretta confrontandola con il multimetro,direi almeno 0.10v di differenza pero' come diceva Luca, non mi interessa il dato preciso, ma a grandi linee capire come siamo messi a carica residua.


Avrei bisogno di un altro aiuto, riguardo il pilotaggio dell'inverter. Non lo apro volentieri non essendo roba del tutto mia, quindi vorrei capire se ha senso pensare di "prolungare" l'interruttore (sempre coi filetti da 0,50), oppure ha piu' senso comandare un rele' che stacchi/attacchi alimentazione dalle batterie.
Col mio ho tirato fuori l'interruttore, che viene azionato da rele'.

L'inverter e' questo:
http://www.alcava.it/MANUALI/912335%20-%20924335%20%20AP12&24-1000GP.pdf

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 28/08/2014 14:34:58

Ma non puoi portare anche altri cavi oltre questo con i piccoli fili?
Io penso che sia meglio mettere un relè che comandi l'alimentazione dell'inverter. In caso di problemi in futuro, non ti possono fare storie per la garanzia, cosa non assicurata nell'altro caso



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 28/08/2014 16:50:51

E portare un cavo tipo 10x1,5?
6 fili buoni per quel che vuoi e fili doppi per l'amperometrica (2x1,5=3 mmq).



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Vinz
KiloWatt


Utente
Msg:116

Stato:



Inviato il: 28/08/2014 20:00:04

Ho cercato di ottimizzare col 6x0.50 proprio perche' non c'e' piu' spazio, ho fatto gia' fatica a passare questo, non passa piu' nulla. Dovrei utilizzare il corrugato dell'antenna TV.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 28/08/2014 20:29:01

Non mi viene in mente nulla. Si torna all'idea iniziale ovvero di trasmettere solo dati.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 