Impianti riscaldamento, canne fumarie ed altro
Pulizia stagionale di una caldaia a pellet ,Bioecotermo mod. Ogre 20 kw

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (11)  < ...  5   6   7   8   9   [10]   11    (Ultimo Msg)


FinePagina

Mia Seni
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 10:34:58

ciao Biomass , grazie per il consiglio . non mi e' arrivato nulla .
ciao Mia

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 11:58:05

CITAZIONE (Mia Seni, 29/10/2019 10:34:58 ) Discussione.php?211827&10#MSG136

ciao Biomass , grazie per il consiglio . non mi e' arrivato nulla .
ciao Mia


Mi pare impossibile. .
Controlla in alto a destra se hai scritte in rosso



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Mia Seni
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 13:50:07

ciao Biomass , non vedo scritte rosse in alto a destra . . .

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 15:44:20

Dovrebbe essere rossa la scritta evidenziata dalla freccia

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20191029-154128__01.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 21:46:52

foto arrivate

qui i parametri tradotti LINK

quello che balza all'occhio è la T fumi molto alta.

Credo sia anche pericolosa...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 21:51:42

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ScreenHunter_02%20Oct.%2029%2021.47.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ScreenHunter_03%20Oct.%2029%2021.47.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ScreenHunter_04%20Oct.%2029%2021.47.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ScreenHunter_05%20Oct.%2029%2021.48.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ScreenHunter_06%20Oct.%2029%2021.48.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ScreenHunter_07%20Oct.%2029%2021.48.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ScreenHunter_08%20Oct.%2029%2021.48.jpg


CO1 4.0
CO2 2.2
CO3 5.0
CO4 6.5
CO5 7.4
CO6 9.2
CO7 9.8
C11 3.2

U01 40
U02 34
U03 36
U04 38
U05 40
U06 42
U07 44
U08 50
U09 45
U10 50
U11 42

T01 100
T02 40
T03 35
T04 35
T06 75
T07 250
T08 280
T09 250
T18 5
T19 55
T20 40
T21 75
T23 75
T25 85
T26 65
T27 75
T28 100
T36 60

T35 48
T36 48
T37 48
T38 48
T39 48
T40 48
T41 48
T43 48

T01 30
T02 200
T03 35
T04 360
T05 360
T06 600
T07 30
T08 10
T09 20
T10 20
T11 10
T12 2
T13 300
T14 60
T15 60
T16 30
T17 30
T18 60
T22 10
T24 20
T25 10
T26 10
T29 0
T40 0






Modificato da Biomass - 29/10/2019, 22:16:58


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 22:27:08

a potenza 4 hai 221°

non può essere normale...
a potenza massima dove arriverà?

secondo me non deve superare i 180° a pot massima...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 01/11/2019 18:14:09

ciao,
ho fatto ricerche ma non c'è nulla.
Roero sicuramente ti avrebbe aiutato.
L'unico consiglio è di chiamare la casa madre.
Un aiuto non si nega.

io non saprei come aiutarti, non conosco parametri e non conosco password.

col senno di poi, vale la regola di segnare sempre gli originali, come scritto sul libretto



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 01/11/2019 18:17:26

riguardo al connettore in foto, guarda lo schema sul libretto in PDF che ho postato.
Vedi subito a cosa serve



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Mia Seni
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 02/11/2019 11:27:13

grazie Biomassa, per la competenza e sopratutto la pazienza quale si e' dedicato giorni fa per la mia "famosa" centrale a pellet Ogre 34kw . qui e' arrivato il freddo e in casa al freddo non si puo' stare . ciao Biomass per i buoni consigli che ne faro' tesoro . Mandi Mandi !

 

Mia Seni
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 06/11/2019 09:14:01

Ciao Biomass, ho guardato il libretto, non ho compreso nulla. Quello che é più grave che non il tuo collega ( romeno) altrettanto. Unica soluzione avere i dati di fabbrica. Da solo non arrivo. Stanotte si é risenta di uovo il cassetto del pellet era pieno.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 06/11/2019 09:24:16

Hai contattato la bioecotermo?
Hai contattato il rivenditore nel video?

Il cassetto pieno di cosa?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Mia Seni
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 06/11/2019 11:55:19

cassetto di pieno di pellet . contattato con mail BIOECOTERMO . contattato anche quel signore che pubblicizza la caldaia in you tube . questa mattina alle 7,30 l'ho ( per forza riaccesa ) . ho messo 19'gradi . arrivata in modulazione non riparte cioe' quando va sotto i 19' non riparte con il programma . io credo che se qualcuno mi da i dati di fabbrica posso fare anche da solo .caso contrario devo per forza trovare un idraulico in Friuli disposto di venire qui in Romania . grazie Biomass .

 

Mia Seni
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 06/11/2019 11:59:52

scusa Biomass , altra cosa non meno importante . quando accendo la caldaia si sente subito la ventola che gira . per non sentire quando la spengo non basta il tasto sul display , ma devo chiudere con interruttore dietro .

 

Mia Seni
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 06/11/2019 12:02:37

scritto male . . . per spegnerla definitivamente devo chiudere la caldaia con il tasto nero . tutto qua . se conosce un idraulico che in Aprile vuole venire qui in Romania a casa per riparare mi faccia sapere . grazie per tutto .

 
 InizioPagina
 

Pag: (11)  < ...  5   6   7   8   9   [10]   11    (Ultimo Msg)

Versione Completa!