FinePagina

amistad
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 09:50:21

giusto x chiarezza il solo inverter sunny boy costa 5300 euro + iva



---------------



 

amistad
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 09:53:28

opps perdonami ha anche una bellissima batteria litio integrata da ben 2kwh...... veramente un affare



---------------



 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1568

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 11:11:02

Amistad non cercare la rissa a tutti i costi
Hai parlato di elettronica per gestire le litio?
Ti ho risposto che SMA e ABB se installano nei loro inverter questo tipo di batterie, evidentemente hanno l'elettronica per gestirli.
Prezzo e durata è un'altro discorso.
Se dobbiamo parlare di prezzo allora ho già indicato le Winston a costi che iniziano ad essere decenti.



---------------














 

amistad
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 11:22:59

non voglio risse ma i costi delle winston non sono decenti . per una celka da 200 ah ci vogliono circa 300 euro. e... ti giuro che volevo comprarle ero un accanito sostenitore delle litio. poi ho acquistato ad un prezzo inferiore i monoblocchi 12v ma.... sono stati un fallimento



---------------



 

amistad
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 11:29:17

e tra laltro non cé bisogno di abb e smart per gestire pacchi litio cosi piccoli cone i loro. non é unesclusiva. lelettrobina non ce' in comnercio per accumuli decenti. fino a 48v 100ah si trova. poi basta (alneno io non ho trovato biente di decente)

la mua non é una sfida ma mi interessa in quanto non devo fare un solo accumulo. quindi con unalternativa decente acquisto anche le litio . ma non o pacchi preconfeziobati sma o abb



---------------



 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 13:44:58

Ragazzi, a proposito di questa curva:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/07-40-08-Screen_Shot_2014-09-30_at_10.04.55_AM.png

Ho provato a fare una simulazione.

Mi son detto: ma è sicuro che fermandosi al 50% di scarica si ottiene il massimo risparmio ???

Così ho preso come campione un elemento Fiamm OPZS da 2V, 100Ah qui al costo di 115 Euro IVA inclusa e ho provato a fare una simulazione sulla curva sopra riportata.

Sono partito provando a scaricare la batteria solo al 10%, ottenendo quindi circa 4.340 cicli di carica/scarica che corrispondono, con una scarica al giorno, a 12 Anni.
Scaricando la batteria solo al 10%, per avere la mia capacità originale ho bisogno di 10 elementi da mettere in parallelo, infatto ogni batteria fornirà 10Ah per arrivare a 100Ah.

Quindi acquistando 10 Elementi OPZS da 2V 100Ah da parallelare, al costo di 1.150 Euro, e scaricandoli solo al 10%, otterrò un elemento da 2V, 100 Ah, che durerà 12 Anni.

Ma cosa succede se scarico al 20% ? E al 30% ? Ecco cosa è uscito fuori:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Tabella.gif



Come potete vedere, i risultati sono abbastanza curiosi... sicuramente non conviene andare oltre il 50%, nemmeno scaricare troppo poco la batteria è una buona scelta, il valore migliore si ottiene intorno al 30% di scarica !!! Il 70% è il peggiore...

Qualcuno ha mai fatto questa analisi ??? C'è qualcuno che può confermare o smentire con prove pratiche ???

Naturalmente mi sono basato sulla curva passata da amistad che, anche se con qualche tolleranza, dovrebbe rappresentare più o meno ciò che succede...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 13:53:50

Basta chiedere a eliafino, lui non va oltre una scarica tra il 70/75% a seconda del periodo dell'anno



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

amistad
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 15:18:07

CITAZIONE (BellaEli, 03/12/2015 13:53:50 ) Discussione.php?211829&19#MSG279

Ragazzi, a proposito di questa curva:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/07-40-08-Screen_Shot_2014-09-30_at_10.04.55_AM.png

Ho provato a fare una simulazione.

Mi son detto: ma è sicuro che fermandosi al 50% di scarica si ottiene il massimo risparmio ???

Così ho preso come campione un elemento Fiamm OPZS da 2V, 100Ah qui al costo di 115 Euro IVA inclusa e ho provato a fare una simulazione sulla curva sopra riportata.

Sono partito provando a scaricare la batteria solo al 10%, ottenendo quindi circa 4.340 cicli di carica/scarica che corrispondono, con una scarica al giorno, a 12 Anni.
Scaricando la batteria solo al 10%, per avere la mia capacità originale ho bisogno di 10 elementi da mettere in parallelo, infatto ogni batteria fornirà 10Ah per arrivare a 100Ah.


Quindi acquistando 10 Elementi OPZS da 2V 100Ah da parallelare, al costo di 1.150 Euro, e scaricandoli solo al 10%, otterrò un elemento da 2V, 100 Ah, che durerà 12 Anni.

Ma cosa succede se scarico al 20% ? E al 30% ? Ecco cosa è uscito fuori:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Tabella.gif



Come potete vedere, i risultati sono abbastanza curiosi... sicuramente non conviene andare oltre il 50%, nemmeno scaricare troppo poco la batteria è una buona scelta, il valore migliore si ottiene intorno al 30% di scarica !!! Il 70% è il peggiore...

Qualcuno ha mai fatto questa analisi ??? C'è qualcuno che può confermare o smentire con prove pratiche ???

Naturalmente mi sono basato sulla curva passata da amistad che, anche se con qualche tolleranza, dovrebbe rappresentare più o meno ciò che succede...

Elix



perdonami ma non riesco a seguirti. potresti rispiegare punto per punto il tuo ragionamento???

ps al costo della batteria devi aggiungere il costo del trasporto che per ip piombo incide quasi x il 10%

pps devi usare la curva DOD della specifica batteria. la curva che ho postato io é relativa ad uno specifico tipo citato nellarticolo che ho linkato. e si valuta una scarica 0.5C cambiando batteria e assorbimento in scarica cambia ka curva



---------------



 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 16:19:44

Dopo 3 anni di esercizio, con una scarica in estate di max 30% e in inverno max 20%, le batterie del mio impianto sono ancora in ottimo stato:

Grafico Produzione 27/11/2015
Grafico Batteria 27/11/2015



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 17:54:40

CITAZIONE (amistad, 03/12/2015 16:19:44 ) Discussione.php?211829&19#MSG281


perdonami ma non riesco a seguirti. potresti rispiegare punto per punto il tuo ragionamento???

Certamente...

Dunque ipotizziamo che io ho bisogno di una batteria da 2V, 100Ah da cui ogni notte preleverò 100Ah e ogni giorno ricaricherò di 100Ah, il tutto per 12 anni, ok ?

Se un anno ha 360 giorni (non so perchè ho effettuato i conteggi considerando l'anno di soli 360 giorni, svista...), 12 Anni vogliono dire 4.320 cicli di carica/scarica (360 x 12), ok ?

Quindi ho bisogno di una batteria da 2V, 100Ah capace di avere una durata di 4.320 cicli.

Se acquisto un solo elemento, e ogni giorno lo scarico del 100% e lo carico del 100%, in base alla curva del grafico, dopo 450 cicli la batteria sarà da buttare, quindi per poter effettuare i restanti 3.870 cicli (4.320 - 450) occorre che compro altri 8,6 elementi (9,6 in tutto), infatti ogni elemento mi fornirà 450 cicli, in totale 4.320 (450 x 9,6)

In tutto, se la batteria costa 115 euro, avrò speso 9,6 x 115 = 1.104 euro.

Vien da se che non è possibile acquistare "0,6 di batteria", ma i numeri servono solo per valutare i costi !



Ora ipotizziamo che a parità di necessità, per ridurre i costi, decido di scaricare la batteria non oltre il 50%. Questo vuol dire che da ogni elemento potrò prelevare solo 50Ah, quindi per avere i miei 100Ah giornalieri dovrò parallelare 2 elementi da 100Ah.

Così facendo, però, ogni elemento non durerà più 450 cicli, ma, in base alla curva, 1.000 cicli, quindi i due elementi in parallelo dureranno 2 Anni e 9,3 mesi ovvero 2 anni, 9 mesi e 9 giorni. Dopo tale data dovrò comprare altri due elementi per sostituire i primi due per poter ottenere altri 1.000 cicli. In totale, per avere i miei 4.320 cicli ho bisogno di acquistare 4,32 Banchi formati da 2 Batterie in parallelo che a 115 euro l'una fanno: 4,32 x 2 x 115 = 993,60 Euro.

Quindi a parità di prestazioni ho risparmiato 110,40 Euro (1.104 - 993,60), vale a dire il 10%.


La tabella mostra i risultati scaricando il banco batteria con valori diversi di scarica, ad intervalli di 10%.

Sono riuscito ad essere comprensibile ???



CITAZIONE (amistad, 03/12/2015 16:19:44 ) Discussione.php?211829&19#MSG281

ps al costo della batteria devi aggiungere il costo del trasporto che per ip piombo incide quasi x il 10%

E' vero, ma il costo del trasporto è proporzionale al costo delle batterie, quindi la soluzione migliore resta al 30%, la peggiore al 70% !!!

CITAZIONE (amistad, 03/12/2015 16:19:44 ) Discussione.php?211829&19#MSG281

pps devi usare la curva DOD della specifica batteria. la curva che ho postato io é relativa ad uno specifico tipo citato nellarticolo che ho linkato. e si valuta una scarica 0.5C cambiando batteria e assorbimento in scarica cambia ka curva

Anche questo è verissimo, il mio calcolo si basa sulla curva da te condivisa, quindi per ogni tipo di batteria andrà rifatto !
Visto che hai acquistato le Plantè, condivideresti un po' di dettagli tecnici in modo da poter effettuare simulazioni anche sulle tue batterie ?

Personalmente ritengo ogni tua affermazione sulle Plantè corretta, l'unico dubbio è che tu basi tutti i tuoi ragionamenti sulla capacità di tali batterie di durare 50 Anni, e se così non fosse ???
Suppongo che tu sappia che il primo prototipo delle batterie da te acquistate ha solo 2 anni, come si fa a dire che dureranno 50 Anni ? Aspettiamo che passino almeno 5 anni per poter iniziare a sostenere seriamente che sono affidabili, con test pratici seri e oggettivamente corretti.

Elix



Modificato da BellaEli - 03/12/2015, 17:58:12


---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

amistad
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 04/12/2015 09:12:39

credo ci sia un errore di fondo . nel grafico una batteria scaricata al 100% non dura 450 cicli ma circa 150-200. in teoria se non va in corto primA



---------------



 

amistad
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 04/12/2015 09:16:31

le planté sono per ora parcheggiate in attesa del tetto. comunque dovrebbero burare un bel po condiderato che le info sulle planté commerciali (con polo negativo non in piombo ma griglia impastata) che si trovano in rete identificano la fine della vita delle batterie in qurstione con lo sbriciolamento del polo negativo.


vedi
http://www.energialternativa.info/Public/newforum/Discussione.php?211921



Modificato da amistad - 04/12/2015, 09:21:19


---------------



 

LuckyLukeJohn
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 03/06/2016 00:54:57

Buongiorno a tutti. Rieccomi qui nel forum dopo un paio d'anni di assenza. Torno con in mente l'idea di realizzare un piccolo impianto ad isola, dopo aver abbandonato con qualche rimpianto le plantè per i tempi d'attesa che avevano superato le mie previsioni. Porto intanto il mio contributo alla discussione. Ho da 5 anni un impianto FV on-grid e posso affermare che lo scambio sul posto rimborsa circa il 60% di quanto si è consumato da Enel. Con le nuove norme che i nostri beneamati legislatori hanno introdotto, che prevedono quote fisse più alte e scaglioni di consumo annullati e che sarà pienamente operativa nel 2018, lo ssp diverrà ancora più sfavorevole, portando i rimborsi reali della bolletta dapprima ad un 50% e poi verso un 40%. Insomma, stanno silenziosamente cancellando lo scambio sul posto. Questo è uno dei motivi per cui oggi come oggi se io fossi una persona che sta per installarsi un impianto FV opterei sicuramente per impianto ad isola, che può essere ugualmente portato in detrazione del 50%, accumulo compreso. Riguardo le litio, volevo chiedere ad amistad se il pacco bruciato dal Mpp Solar Aveva anche un suo bms o invece no. Perché al momento stavo valutando di installarmi un piccolo impianto ad isola, costituito da un Mpp solar 4048 con regolatore di carica da180 A, quattro batterie da muletto e 4 pannelli q-celle da 250 wp ciascuno, con l'intento di sostituire il pacco batterie con uno al litio fra tre anni. È ovvio che se l'Mpp solar mi deve bruciare l'accumulo al litio, lascio stare questo inverter. Grazie
Post Scriptum: ho trovato questo in altro forum, che ne pensate: occhiata a questo documento. La batteria da 2,5 kw litio fosforo me l hanno quotata 1000 più IVA e la potete sfruttare al 90% della carica https://drive.google.com/file/d/0B6V...Z0UzVPZkU/view
Sarei tentato di prendere direttamente questo visto che le batterie da muletto che avevo trovato costano uguale...



Modificato da LuckyLukeJohn - 04/06/2016, 07:32:17


---------------
FV 5,76 Kwp,pannelli SCN,inverter Schneider.Addolcitore.Acs:solare termico a CN da270L,18 tubi CPC H...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 18/06/2017 20:44:06

CITAZIONE (BellaEli, 03/12/2015 13:44:58 ) Discussione.php?211829&19#MSG279

Ragazzi, a proposito di questa curva:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/07-40-08-Screen_Shot_2014-09-30_at_10.04.55_AM.png

Ho provato a fare una simulazione.

Mi son detto: ma è sicuro che fermandosi al 50% di scarica si ottiene il massimo risparmio ???

Così ho preso come campione un elemento Fiamm OPZS da 2V, 100Ah qui al costo di 115 Euro IVA inclusa e ho provato a fare una simulazione sulla curva sopra riportata.

Sono partito provando a scaricare la batteria solo al 10%, ottenendo quindi circa 4.340 cicli di carica/scarica che corrispondono, con una scarica al giorno, a 12 Anni.
Scaricando la batteria solo al 10%, per avere la mia capacità originale ho bisogno di 10 elementi da mettere in parallelo, infatto ogni batteria fornirà 10Ah per arrivare a 100Ah.

Quindi acquistando 10 Elementi OPZS da 2V 100Ah da parallelare, al costo di 1.150 Euro, e scaricandoli solo al 10%, otterrò un elemento da 2V, 100 Ah, che durerà 12 Anni.

Ma cosa succede se scarico al 20% ? E al 30% ? Ecco cosa è uscito fuori:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Tabella.gif



Come potete vedere, i risultati sono abbastanza curiosi... sicuramente non conviene andare oltre il 50%, nemmeno scaricare troppo poco la batteria è una buona scelta, il valore migliore si ottiene intorno al 30% di scarica !!! Il 70% è il peggiore...

Qualcuno ha mai fatto questa analisi ??? C'è qualcuno che può confermare o smentire con prove pratiche ???

Naturalmente mi sono basato sulla curva passata da amistad che, anche se con qualche tolleranza, dovrebbe rappresentare più o meno ciò che succede...

Elix

Ho visto questa tabella che ha attirato la mia attenzione a cui ho fatto un approccio diverso quanti kwh possono passare da una batteria prima che venga considerata morta.
ecco il risultato per un pacco di accumulatori per fare 48v per un inverter che ho offgrid.
nella configurazione più economica 30% di utilizzo 1kwh erogato dal pacco batterie formato da elementi indicati costerebbe ben 0,91€
scusate dove è la furbata?



Immagine Allegata: costokwbat.JPG
 
ForumEA/R/costokwbat.JPG



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 18/06/2017 21:09:48

il costo del kwh immagazzinato nelle batterie al piombo è maledettamente alto a causa dell'usura delle costose batterie.
Inoltre a differenza di quello che viene fatto intendere continuamente nel forum questo prezzo non cambia in modo significativo con la profondità di scarica; e quindi avere batterie più grandi non consente di abbassare questo costo.



Modificato da inventoreinerba - 18/06/2017, 21:24:06
 