smamsungmichele
Watt


Utente
Msg:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:58:32

Alla P1 ce la ho portata io, con il tasto -, ora se anche la.porto a P5 non credo muduli +



---------------



 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:00:31

Metti pure quella da 45. Hai fatto due conti di quanto costa una caldaia nuova? Almeno sei preparato se ti si buca lo scambiatore.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

smamsungmichele
Watt


Utente
Msg:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:03:01

Ho alzato la P a 5 e comunque modula ora.sto a vedere fino a quanto.scende , ma ho sempre i radiatori poco tiepidi rispetto a prima



---------------



 

smamsungmichele
Watt


Utente
Msg:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:07:25

Non è che non ti credo per carità, è che non capisco come mai ho meno calore hai radiatori, è alla P5 e non sale oltre i 56



---------------



 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:09:32

Che senso ha portarla a P1? Modula in automatico all'avvicinarsi al set.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:11:31

CITAZIONE (smamsungmichele, 21/04/2015 23:09:32 ) Discussione.php?211842&10#MSG139

Non è che non ti credo per carità, è che non capisco come mai ho meno calore hai radiatori, è alla P5 e non sale oltre i 56

Forse perché il calore dell'acqua viene ceduto all'ambiente che si riscalda? L'impianto di riscaldamento ti serve per scaldare casa o solo per riscaldare un po' l'acqua?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

smamsungmichele
Watt


Utente
Msg:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:22:10

Mi sto ricredendo, quasi tutti i radiatori caldissimi. lavora alla P1 e a 56. Gradi fissi



---------------



 

smamsungmichele
Watt


Utente
Msg:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:29:28

Ho tutto isolato con isolante da 1 cm , Vac compresa in modo da non avere dispersione



---------------



 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:32:20

Ma l'hai messa tu a P1?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 23:41:45

Fin che i termo non saranno ben caldi non sale di temperatura.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

smamsungmichele
Watt


Utente
Msg:95

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 09:29:10

ieri sera la st è stata accesa fino alle 07,00 di questa mattina , l'ho spenta io.
Fuori temperatura 10° dentro 22°-23°
Set acqua a 65
Set partenza circolatore a 55
Partita alla P6
Ha raggiunto una temperatura massima di 60° e si è portata alla P1 per restare fissa ad una temperatura di 56°, qualche volta a 55° qualche volta a 57°.
i 12 termosifoni di cui 11 gestiti da testine termostatiche si sono scaldati, non benissimo restando alla P1, ho poi aumentato per qualche minuto la P fino a 5 e erano bolli caldi, ma poi sono riscesi, vuoi il gioco delle testine termostatiche o vuoi che la Vac con sensore 55° non apriva completamente, ma lavorava.
Credo ci sia ancora aria nel circolatore, se ho tempo questa sera lo spurgo.

Io però scusate l'ignoranza non continuo a capire:

Perché il sensore da 45° mi scaldava meglio i radiatori avendo sempre una temperatura dell'acqua nella st di 54-55° ad una P1 ?

Io penso che se fosse entrata troppa acqua fredda dal ritorno, pari o sotto i 45° la Vac non mi avrebbe aperto il ritorno e di conseguenza non avrei avuto i radiatori con una mandata calda da poter scaldarli meglio e prima.

credetemi continuo a non capire



---------------



 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 11:03:28

I caloriferi non si riscaldano a dovere perché hai portato la potenza a P1.
La maggior parte della gente le fanno correre a potenza massima per far modulare prima e consumare meno. Tu fai il contrario non so il perché.

Considera che per uno scambiatore che lavora a 400-500°C l'acqua che entra a 45 è fredda. Se gestionalmente si potesse mettere la vac da 70 sarebbe l'ideale ma purtroppo i caloriferi a 80 perdono in rendimento.



Modificato da lasalute - 22/04/2015, 11:07:45


---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

smamsungmichele
Watt


Utente
Msg:95

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 11:30:06

lei aveva modulato alla P2 e io poi la ho portata alla P1
in questi giorni provo a lasciarla andare da sola e vedo con un sacco di pellet come si comporta, magari la mia convinzione è sbagliata come mi fai capire tu, meno pellet = più tempo per la resa, più pellet e subito,= rende prima e modula prima è così?



---------------



 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 11:36:56

Se fai lavorare i caloriferi alla temperatura giusta rendono il massimo, la casa si scalda prima e spegni la caldaia prima consumando meno pellet.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 22/04/2015 14:28:02

E aggiungo, alla fine risparmierai pure sul pellet a parità di temperatura ambiente.
Il procedimento che ti stiamo suggerendo è quello più logico, ed anche quello che alla fine ti fa risparmiare.



---------------