Solare Fotovoltaico
Upgrade del mio impianto a isola ,da pb-acido OPZS a litio

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)


FinePagina

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 01/07/2015 23:44:22

Caro maramarco, potresti risolvere il problema realizzando 2 stringhe da 6 pannelli e se non sbaglio l'inverter ha la possibilità di settare tensioni sino a 280V come indicato al punto 3 del programma di settaggio dell'inverter, l'importante non superare gli A che il regolatore incluso nell'inverter supporta e cmq credo siano 30A. Pertanto potresti collegare 6 pannelli ed ottenere 31x6=186V e come penso i pannelli dovrebbero erogare 8,5A in serie sono sempre 8,5 A che collegati in parallelo con gli altri 6 pannelli, fanno 186 V e 17A e con l'inverter ci stai dentro. Collegamento che mi accingo a fare anche io sebbene ora sono collegati solo 6 pannelli in parallelo all'inverter e gli altri 12 sono collegati ad altrettanti regolatori che caricano le batterie.
Per avere un controllo del carico totale sicuramente la prossima settimana deciderò di collegare i 18 pannelli come indicato sopra.
Buon lavoro
Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 09:09:12

Il regolatore integrato immagino sia MPPT, in quanto supporto un Voc così alto. I tuoi pannelli hanno un Voc (a 25°) di 37V. Quindi puoi mettere in serie 3 pannelli (111V di Voc). Quindi avrai 4 stringhe, e ogni stringa sarà formata da 3 pannelli in serie.
Il discorso della corrente supportata dal regolatore non è relativa alla corrente in ingresso al regolatore, ma bensì alla corrente di ricarica verso le batterie! Questo è un aspetto fondamentale che ad alcuni non è ancora chiaro.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

maramarco
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 13:57:58

Salentino, sono andato a riguardarmi il manuale al punto 3, pero' parla di "AC input voltage range" quindi, secondo me, si riferisce alla tensione di ingresso dalla rete non è la tensione continua (VDC) dei pannelli, qundi, questa notte, trà una russata e l'altre pensavo di collegare in serie 4 pannelli (31volt x 4= 124) e poi collegare in parallelo le tre serie ( in totale ho 12 pannelli)

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 15:47:59

Vero maramarco ho riletto il manuale ed hai ragione tu. Rileggerò il manuale facendomi aiutare da un tecnico, perchè io ho lo stesso tuo problema....vorrei collegare i 18 pannelli sull'inverter ed avere una unica fonte di lettura.
Ti farò sapere.
Ciao



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 16:05:27

maramarco se volevi ignorare di proposito quello che ti ho detto io è un conto, altrimenti ti ho detto come devi fare. $ in serie vai fuori specifica Voc massimo



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 17:21:15

Luca450Mhz io ne ho collegati 6 in parallelo da 28,5V 8,5A e non ho alcun problema...mi manca solo il totale degli A prodotti perchè ho altri 3 regolatori di carica collegati rispettivamente a 6 pannelli in parallelo.
L'impianto dal 30 giugno dopo aver risolto un problema di falso contatto sulle batterie è autonomo 24 ore su 24.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

maramarco
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 17:47:31

No Luca non volevo ignorarti, solo che mi sembrava meglio rispondere a Salentino perchè, secondo me, aveva interpretato male il manuale dell'inverter, il tuo suggerimento lo tengo presente anche se non vorrei fare tanti paralleli che mi aumentano l'amperaggio sui cavi di discesa, preferirei tenere una tensione alta fino al limite dell'inverter, per questo la mia scelta era ricaduta sul parallelo di 4 pannelli collegati tra di loro in serie, tu pero' me lo sconsigli....

 

maramarco
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 18:21:34

Ho fatto 2 conti, facendo come dice Luca sui cavi di discesa mi trovo 111 volt 36Amp, mentre come pensavo di fare io 148 volt (3 volt in piu della tensione max riportata sull'inverter) e 27Amp, mi chiedo se la sezione dei cavi che ho già fatto passare (5mm) reggano tutto questo amperaggio.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 18:27:49

Tieni conto che la Voc che leggi sul pannello è relativa a 25°. Più la temperatura scende e più la Voc del pannello sale. Rischi di bruciare l'inverter (il regolatore che è dentro l'inverter) durante l'inverno. Fossi in te non rischierei.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

maramarco
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 02/07/2015 20:05:46

Grazie Luca, questa cosa della VOC/temperatura non la sapevo, sicuramente seguiro' il tuo consiglio

 

maramarco
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 04/07/2015 13:57:07

Adesso mi sento piu' tranquillo, ho letto le caratteristiche del cavo che mi hanno fornito nel Kit , l'FG7R06 da 4 mm su 20 Mt di lunghezza sembra andare bene anche se gli passano 36AMP

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 04/07/2015 17:52:03

buongiorno a tutti.

maramarco quello che ti ha detto luca è assolutamente vero. in caso di sole a bordo nuvola e con temperature basse i pannelli erogano molti volt in più del normale e nel tuo caso bruceresti il regolatore . mai fare lavorare le apparecchiature troppo vicino ai limiti di targa. per le sezioni dei cavi calcola , a grandi linee , circa 3/4 A per mm 2



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 
 InizioPagina
 

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum