L'idraulica nella pulizia stagionale della caldaia a pellet.

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (11)  < ...  3   4   5   [6]   7   8   9  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 05/05/2015 22:19:08

Stasera parlando con il mio idraulico di fiducia nonché grande amico, mi dice che passerà a valutare... Ma se non riscontrasse la presenza di depositi ma di sola acqua arrugginita, sarebbe propenso solo all' aggiunta di filmanti, protettivi, e quant'altro necessiti...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 06/05/2015 01:37:37

Tu hai messo la foto dell'acqua, ma a vista è difficile valutare, potrebbe anche essere poca cosa, e come detto prima una bella sciacquata ed i giusti prodotti ti risolvono il tutto, quanti impianti pensi li facciano pulire veramente dall'idraulico, negli anni del goga mi goga, si spendeva e si spandeva il lavaggio degli impianti per certi idraulici era un business, ma in realtà molte volte erano inutili.
Oltre tutto ai giorni nostri ci sono dei prodotti validi ed efficienti per pulire e proteggere l'impianto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 23/09/2015 02:34:27

Riprendo la discussione della pulizia caldaia, visto che è il momento di cominciare a pensare all'accensione della propria stufa o caldaia, ora siamo al dunque fra circa un mese (almeno da noi su al nord) bisogna necessariamente riscaldare le nostre case pertanto una rinfrescata su cosa bisogna fare per pulire la stufa o caldaia non fa male.
Potete fare un ripasso su questo thread partendo dall'inizio, oppure potete anche visitare il thread che ho fatto l'anno scorso:
Pulizia stagionale di una caldaia a pellet



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

margan

Avatar
Watt


Utente
Msg:42

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 19:40:04

Bentrovato Roero ( ci sentivamo da un'altra parte ),
approfitto di questo post che tratta argomenti tecnici, per quanto riguarda la questione pressostato fumi. La mia caldaia che è un clone impoverito della tua non ce l'ha, si sembra incredibile ma non ce l'ha, o per lo meno non ce l'ha li, dove non saprei.
Intanto partirei con la sua funzione e quindi anche con la terminologia.
Secondo me, messo in quel punto non è nè un vacuometro nè un depressostato. In quel punto dovrebbe avere la funzione di pressostato differenziale rispetto alla pressione atmosferica in aria libera. Li, dove lo vedo fotografato, dovrebbe leggere una pressione positiva perchè è a valle della ventola in una zona dove i fumi vengono "spinti". I vacuometri o depressostati leggono invece una pressione negativa che è a monte della ventola.
Comunque sia, il mio clone non ce l'ha e non ho idea al momento dove possa avvenire la rilevazione della pressione dei fumi.
Ti risulta esistano altri sistemi di lettura della pressione fumi ?



---------------
Boiler solare 150 lt
Fotovoltaico 4.2 Kw
Caldaia Pellet 32 Kw

Zona D, gradi gio...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 20:49:14

ciao margan, bentrovato.

hai una foto?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 21:01:17

Ciao margan,
Mi sembra improbabile che la tua caldaia non sia dotata di questa sicurezza.

Fai una prova semplice semplice, a caldaia accesa (magari al minimo) apri la porta e tienila aperta per una trentina di secondi...dovrebbe andare in allarme...

In ogni caso, probabilmente, smontando i fianchi, lo dovresti trovare nei pressi della scheda che gestisce la caldaia.

Detto ciò, come ben saprai, il depressimetro ha due "attacchi", a seconda di quale viene utilizzato dei due, rileverà la pressione negativa o positiva, in ogni caso svolgerà il suo lavoro



Modificato da marcosnout - 22/10/2015, 11:40:57


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

margan

Avatar
Watt


Utente
Msg:42

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 21:34:01

Senz'altro posterò le foto che ho in memoria da qualche parte.
Ma temo che non ci sia questo aggeggio. Semmai, grazie alle foto di Roero
dovrei essere in grado di aggiungerlo, a questo punto alla prox stagione.
Al momento, se è come penso, devo fare affidamento sulla temperatura fumi, come requisito di sicurezza. La sonda è esterna, a contatto con il tubo di uscita. Fotograferò anche questa se non si vedesse bene dalle foto che ho. Comunque vi ringrazio. A più in là !



---------------
Boiler solare 150 lt
Fotovoltaico 4.2 Kw
Caldaia Pellet 32 Kw

Zona D, gradi gio...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 21:36:14

Se non trovi il depressostato, dovresti trovare almeno un tubicino di plastica in uscita dal giro fumi, non può non esserci, il depressostato lavora con la depressione che si forma nella canna fumaria quando il tiraggio è normale, nel caso la canna fumaria fosse ostruita le pressioni si bilanciano ed il depressostato segnala l'allarme e poi ferma la caldaia.



Immagine Allegata: IMG_0612.jpg
 
ForumEA/G/IMG_0612.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 21:38:30

Questa è la presa d'aria del tubicino del depressostato:



Immagine Allegata: _DSC0131.jpg
 
ForumEA/G/_DSC0131.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 21:42:11

CITAZIONE (margan, 21/10/2015 21:38:30 ) Discussione.php?212607&6#MSG81

Senz'altro posterò le foto che ho in memoria da qualche parte.
Ma temo che non ci sia questo aggeggio. Semmai, grazie alle foto di Roero
dovrei essere in grado di aggiungerlo, a questo punto alla prox stagione.
Al momento, se è come penso, devo fare affidamento sulla temperatura fumi, come requisito di sicurezza. La sonda è esterna, a contatto con il tubo di uscita. Fotograferò anche questa se non si vedesse bene dalle foto che ho. Comunque vi ringrazio. A più in là !


Non è possibile che manchi una sicurezza del genere, piuttosto è più facile che abbiano messo un altro tipo di sicurezza, ma per avere la certificazione qualcosa deve avere.
Che marca è la tua? e di dove sei se posso chiedere?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

margan

Avatar
Watt


Utente
Msg:42

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 10:05:39

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Foto%20posteriore_1.jpg



Immagine Allegata: Ventola fumi.JPG
 
ForumEA/G/Ventola fumi.JPG



---------------
Boiler solare 150 lt
Fotovoltaico 4.2 Kw
Caldaia Pellet 32 Kw

Zona D, gradi gio...

 

margan

Avatar
Watt


Utente
Msg:42

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 10:36:39

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Sonda%20temp%20fumi.JPG



Immagine Allegata: Sonda temp fumi.JPG
 
ForumEA/G/Sonda temp fumi_1.JPG



---------------
Boiler solare 150 lt
Fotovoltaico 4.2 Kw
Caldaia Pellet 32 Kw

Zona D, gradi gio...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 11:38:06

Ciao margan,
Hai provato ed aprire la porta della caldaia mentre questa era in funzione?

Hai lo schema elettrico della centralina? Se si, postalo (oppure metti un link dove lo si possa consultare)...



Modificato da marcosnout - 22/10/2015, 11:41:53


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

margan

Avatar
Watt


Utente
Msg:42

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 14:24:37

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/schema%20scheda.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/funzioni%20scheda.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/foto%20scheda.JPG

A me risulta evidente che nella mia scheda non c'e' collegato una cippa di pressostato !



Immagine Allegata: foto scheda.JPG
 
ForumEA/G/foto scheda_1.JPG



---------------
Boiler solare 150 lt
Fotovoltaico 4.2 Kw
Caldaia Pellet 32 Kw

Zona D, gradi gio...

 

margan

Avatar
Watt


Utente
Msg:42

Stato:



Inviato il: 22/10/2015 14:29:03

C'e' una ridondanza di foto che magari qualche moderatore può rimuovere perchè io sono reduce da una rissa con il sistema di upload. E ho perso !

Per rispondere, in parte a Roero, la mia provenienza è Sardegna. La marca della caldaia, visto il tema che sembra delicato ( ho prove fotografiche che la stessa situazione è condivisa da diversi esemplare della stessa caldaia , magari in privato. Non so se i mod. sono d'accordo. Ditemi voi.

Marcosnout mi capita di aprirla nella fase di accensione, è lo stesso ? oppure deve essere a regime ?



Modificato da margan - 22/10/2015, 14:51:13


---------------
Boiler solare 150 lt
Fotovoltaico 4.2 Kw
Caldaia Pellet 32 Kw

Zona D, gradi gio...

 