Roero
| Inviato il: 13/08/2015 00:21:20
|
Bravo un ottima idea, complimenti.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| |
| | acinstall
| Inviato il: 13/08/2015 07:59:07
|
--------------- Meio ave paura che piallo.....
| | | | lasalute
| Inviato il: 13/08/2015 09:10:29
|
Cortocircuitare di colpo un pannello potrebbe causare qualche danno molto meglio farlo gradualmente.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | Ricky65
| Inviato il: 15/08/2015 09:31:48
|
Buongiorno a tutti, sto assemblando pian pianino un piccolo impiantino ad Isola, ho già installato l'mppsolar 4048 mppt e collegato un pacco batterie da auto trazione per 160Ah, poiché mi sono arrivati soltanto due degli 8 pannelli ordinati e non avendo resistito alla tentazione di collegarli ho mandato all'mppsolar una stringa di 2 pannelli da 250W in serie per circa 60V. I pannelli sono orientati a sud e inclinati di circa 15 gradi. A questo punto vi chiedo se é normale leggere verso le 9.30 con sole pieno in Sicilia una produzione di soli 150W o se questo é dovuto alla tensione troppo bassa (60 V circa) che non fa funzionare bene il regolatore?
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter MPPSOLAR PIP4048MS-5KVA, 4 batterie autotrazione 160Ah...
| | | | lasalute
| Inviato il: 15/08/2015 09:51:14
|
Ricky sarebbe meglio se apri una tua discussione. Hai considerato il calo di rendimento dovuto alla temperatura sul pannello?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | Ricky65
| Inviato il: 15/08/2015 10:30:34
|
Grazie per la risposta, mi sembrava eccessivo aprire una nuova discussione per un quesito così banale che forse contiene già la risposta. Si, certo, oggi é una giornata calda ma il dubbio che 60 V siano pochini per l'mppsolar 4048 mi é venuto, ora sono a 250 W ( 10.30).
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter MPPSOLAR PIP4048MS-5KVA, 4 batterie autotrazione 160Ah...
| | | | lasalute
| Inviato il: 15/08/2015 10:34:21
|
Hai avuto la possibilità di controllare la produzione con temperature miti (15-20 gradi).
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | Ricky65
| Inviato il: 15/08/2015 10:54:57
|
No, i pannelli sono collegati da pochi giorni e qui fa un caldo pazzesco, ora i pannelli stanno a 51/52 gradi e leggo circa 4 A con 200 W di produzione. A proposito, la discesa é fatta con normale cavo elettrico da 6mm per circa 10 metri di lunghezza.
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter MPPSOLAR PIP4048MS-5KVA, 4 batterie autotrazione 160Ah...
| | | | lasalute
| Inviato il: 15/08/2015 11:06:14
|
Sei almeno a 25 gradi sopra il rendimento massimo. Sui dati tecnici dovresti avere quanto si degrada il rendimento per ogni grado in più sopra quello nominale.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | Ricky65
| Inviato il: 15/08/2015 11:33:48
|
Si questo lo avevo considerato. Come dati di targa ho solo il NOCT che é di 45 più o meno 2. Ma il ragionamento che facevo io é un altro. Non è che la tensione di soli due pannelli ( 60 62 V) é un po' pochini per far funzionare al meglio l'mppt? Normalmente su questo regolatore inverter si collegano serie da tre pannelli per ottenere circa 90 V. 60 V credo rappresentino il limite minimo. Non é una tensione troppo vicina a quella del banco batteria? Mi pare che più alto sia il gap tra tensione dei pannelli e banco e meglio funzioni l'mppt. A proposito, ho una misurazione fresca fresca (si fa per dire) misuro una corrente di corto circuito della stringa da due di circa 8 A ma sul display del regolatore ne leggo meno di sei. Ci sta?
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter MPPSOLAR PIP4048MS-5KVA, 4 batterie autotrazione 160Ah...
| | | | acinstall
| Inviato il: 15/08/2015 22:07:35
|
Intanto devi assicurarti che le batterie siano scariche perchè se sono in soglia di mantenimento il regolatore non tira giù tutta la corrente ma la dosa per mantenere la soglia , e poi la tecnologia MPPT ottimizza gli ampere di ricarica trasformando l'eccedenza dei volts in ingresso abbassando la tensione trasformandola in ampere , ma il concetto di tensione piu alta a mio avviso non ti ottimizza nulla in più se non nella caduta di tensione dell discesa del cavo , e non arrivare comunque vicino al limite del regolatore in quanto per effetto del sole in prossimità di una nuvola la tensione spara in alto e rischi di superare il valore massimo del regolatore .
--------------- Meio ave paura che piallo.....
| | | | acinstall
| Inviato il: 15/08/2015 22:13:56
|
I 60 volt che dici sono in ricarica di cosa? Pacco batterie 24 o 48 ?
E i tuoi pannelli quante celle hanno ?
--------------- Meio ave paura che piallo.....
| | | | acinstall
| Inviato il: 15/08/2015 22:16:11
|
30 /60/120 celle sarebbero ideali con PWM secondo me.
--------------- Meio ave paura che piallo.....
| | | | Ricky65
| Inviato il: 15/08/2015 22:49:35
|
Allora, i pannelli sono 60 celle e il banco é a 48 V, la tensione massima in ingresso dell'inverter é 145 volt.
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter MPPSOLAR PIP4048MS-5KVA, 4 batterie autotrazione 160Ah...
| | | | Claudio
| Inviato il: 16/08/2015 02:01:48
|
CITAZIONE (Ricky65, 15/08/2015 22:49:35 )
Ma il ragionamento che facevo io é un altro. Non è che la tensione di soli due pannelli ( 60 62 V) é un po' pochini per far funzionare al meglio l'mppt? A proposito, ho una misurazione fresca fresca (si fa per dire) misuro una corrente di corto circuito della stringa da due di circa 8 A ma sul display del regolatore ne leggo meno di sei. Ci sta?
Tranquillo Ricky65, sei in media quando farai stringhe da 3 comincerai ad avere una produzione seria.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|