CITAZIONE (Roero, 03/09/2015 11:08:30 ) Discussione.php?213022&6#MSG86

Noi che non siamo del mestiere, non è che non lo sappiamo, è solo che non ci pensiamo, tutto lì, non piangerti addosso è normale.

Vabbè... lo ammetto... era solo un "piccolo test" per vedere se siete realmente preparati o mi date risposte alla *azzo...Faccine/dev.gif
Grazie BellaEli per la correzione e precisazione...
A grisogeno: avere una seconda pompa affiancata a quella esistente, sarebbe per me importante... ti immagini se installo tutto sto sistema e poi per qualche motivo si ferma la pompa 1 ???
Devo averla sostituita circa 4/5 anni fa, perché non più funzionante... immaginami la mattina che accedendo al garage da sopra, vidi una ranocchia che nuotava in 1 cm di acqua sulle piastrelle a fondo rampa... per fortuna questa parte è leggermente più bassa (1 o 2 cm) dell'intero piano interrato... sono riuscito "saltando" a comprare e sostituire nella stessa mattinata....
Sfruttare il gruppo anche per scopi diversi... ci sta... ma non credo di muoverlo mai... dovrei capire invece, se riesco ad entrare nel centralino, e gestire casa... (mi sembra ci siano altre possibilità, ma non si devono fare....)
Tra l'altro oggi ho parlato con una persona che mi disse al volo: no 12 o 24V... non sono proprio il massimo... e anche le portate non sono gran che... vai con la 220 da batterie o da gruppo elettrogeno... sono entrambi affidabili al 90% perché l'incognita rimane sempre... se li metti tutti e due affiancati, allora stai tranquillo...
Vabbè...
Poi, oggi, facevo un'altra considerazione... le precipitazioni, in genere, vengono calcolate su base oraria (ci sono dati anche in 2 ore, in 6, o nelle 24)... quindi anche l'esempio della bomba d'acqua da 180 litri/ora/mq, "potrebbe" aver generato questa quantità in soli 10' e non aver piovuto per i restanti 50... tiè...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 21:34:54

Non ho mai visto un nubifragio durare oltre l'ora, ma in realtà la precipitazione di maggior intensità non supera il quarto d'ora.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

righetz

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4225

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 21:41:12

Dipende sempre dalla zona, il classico temporale estivo al massimo dura 20 minuti.

Nella mia zona, praticamente in riva al mare, ci sono dei periodi di "sciroccal" come viene chiamato da queste parti che può durare anche per 10gg. Se butta male ogni 20 minuti hai una bella scaricata d'acqua non indifferente.

Non a caso da noi puntualmente ogni anno, dall'ultimo ammollo, ci hanno messo la tassa di "asciugatura" da pagare via equita(g)lia.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai






 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 22:00:37

Non voglio commentare una tassa così iniqua per non dire vessatoria, pensavo che dalle vostre parti i politicanti (non politici, quelli dovrebbero essere seri) fossero più onesti, ma vedo che si sono uniformati tutti allo stesso modo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 22:04:19

....opsssss...
Sbaglio o con il generatore per "entrare" nel centralino e distribuire in tutta casa, in maniera automatica, ci va qualcosa di "importante" di mezzo??? Tipo un quadro di scambio automatico???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 22:14:16

È già on board....è la scheda ATS



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 22:28:18

E di preciso... dove entro???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 22:41:26

Dipende dalla scheda ma dovresti interrompere la linea casa contatore.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Grysogeno
MegaWatt


Utente
Msg:384

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 22:55:13

CITAZIONE (tgsimo_a, 03/09/2015 22:14:16 ) Discussione.php?213022&7#MSG90


A grisogeno: avere una seconda pompa affiancata a quella esistente, sarebbe per me importante... ti immagini se installo tutto sto sistema e poi per qualche motivo si ferma la pompa 1 ???
Devo averla sostituita circa 4/5 anni fa, perché non più funzionante... immaginami la mattina che accedendo al garage da sopra, vidi una ranocchia che nuotava in 1 cm di acqua sulle piastrelle a fondo rampa...


Alt....la tua è una scelta personale, non una una necessità tecnica derivante dall'impianto proposto eh....

Certo, tu is meglio che uan.....eh eh eh

Nei miei impianti di svuotamento piazzavo le pompe (i galleggianti di comando) ad altezze diverse in modo da accendere la seconda pompa (extra level) quando l'acqua arrivava a 3/4 ed al disimpegno del galleggiante continuava la pompa principale.

In più alla soglia del trabocco un terzo galleggiante comanda un'allarme ottico-sonoro.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/F/level.jpg

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 04/09/2015 17:59:23

La volontà di affiancare un sistema completo a quello esistente, c'è stata (forse non chiarissima) sin dall'inizio... tu is megl che uan...
La pompa esistente, è poggiata proprio sul fondo (una pompa per acque luride tosta con una struttura che la tiene leggermente alzata) con galleggiante proprio... per la seconda pompa, basterebbe probabilmente per sole acque chiare o medie (visti i costi) e posizionata ad un livello appena superiore al "range" d'azione della prima... che abbia il Gli allarmi... verranno casomai dopo...

Chiedo perdono perché sono un po' duro...
Posso entrare con la linea del generatore, direttamente nel centralino dell'abitazione??? Se si, dove??? Ci vuole un "modulo din" apposito che ne so... con 2 ingressi... uno per la rete e uno per il gruppo???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 04/09/2015 19:20:09

CITAZIONE (tgsimo_a, 04/09/2015 17:59:23 ) Discussione.php?213022&7#MSG100

Posso entrare con la linea del generatore, direttamente nel centralino dell'abitazione??? Se si, dove??? Ci vuole un "modulo din" apposito che ne so... con 2 ingressi... uno per la rete e uno per il gruppo???


Se la tensione di uscita dal gruppo risulta abbastanza stabile e pulita* tu puoi immetterla direttamente dentro casa, a monte del differenziale.

Tuttavia, sul differenziale, è necessaria una sequenza di operazioni precise:

1) Stacco i fili che provengono dal contatore Enel;
2) Faccio una pausa di almeno 1 secodo o più;
3) Attacco i fili che provengono dal Gruppo.

Finito il blackout è necessaria l'operazione inversa:

1) Stacco i fili che provengono dal Gruppo;
2) Faccio una pausa di almeno 1 secodo o più;
3) Attacco i fili che provengono dal contatore Enel.


Personalmente non ho mai avuto a che fare con un gruppo automatico, ma devo supporre che la scheda ATS fa proprio quello che ho descritto, quindi in qualche modo devi interfacciare il tuo impianto con la scheda ATS del gruppo.


***
Considera che al contatore di casa ci possono essere collegati dispositivi "sensibili" a sbalzi di tensione o distorsioni varie, quali televisori, caldaia, allarme, etc.
Per stabile e pulita intendo che sia la tensione che la frequenza in uscita non vari oltre il 10% rispetto ai 220 V e i 50 Hz richiesti e che in presenza di picchi di assorbimento il gruppo non produca delle distorsioni di tensione tali da arrecare danni ai dispositivi collegati.
Se ricordo bene, il dispositivo che si occupa di regolare la tensione in uscita da un gruppo si chiama AVR.

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 04/09/2015 19:32:50

CITAZIONE (BellaEli, 04/09/2015 19:20:09 ) Discussione.php?213022&7#MSG101


quindi in qualche modo devi interfacciare il tuo impianto con la scheda ATS del gruppo.
Elix

Proprio questo... come e con che cosa!!!



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 04/09/2015 19:47:28

Tgsimo_a, scarica il Pdf del generatore, Gry ti ha messo il Link...il collegamento va fatto dal contatore al generatore e dal generatore al quadro in casa (al differenziale), la scheda AVR farà intervenire il generatore quando sentirà il calo di corrente.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 04/09/2015 20:04:20

Usa un teleruttore due contatti n/c e 2 n/o , bobbina 220 v , quando arriva tensione dal gruppo alimenta A1 e A2 che automaticamente devia l,impianto a monte del Differenziale e lo imposta sul N/O , sul quale colleghi il Gruppo .
Con 30 euri fai tutto e funziona alla grande non mandando mai a contatto le due linee.
Non hai i ritardi sui cambi di sorgente e quasi non ti accorgi del cambio , ho fatto xi drse prove al riguardo e gli utilizzatori provati ( tutti quelli che ho a casa ) , non hanno avuto problemi .
Solamente gli Inverter con onda sinusoidale o quadra o modificata si danneggiano a causa del ritorno di tensione sulla linea in uscita con sinusoide elettronica , mentre quelli con onda pura non hanno problemi.



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 04/09/2015 20:53:21

Fermi tutti...
Se dal contatore enel devo entrare direttamente al gruppo elettrogeno e poi andare al centralino, ad oggi, devo vedere bene alcune cose...prima di tutte se ho spazio nei corrugati per passare con i nuovi cablaggi...
E' l'unica soluzione???

Chiedo umilmente perdono ad acinstall... delle prime 2 righe, ho capito: tensione del gruppo - automaticamente devia l'impianto a monte del Differenziale - sul quale colleghi il gruppo



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 