Solare Fotovoltaico
Comandi RS232 per settare il 4048

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (36)  < ...  30   31   32   [33]   34   35   36    (Ultimo Msg)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 00:14:39

CITAZIONE (GALAM, 17/02/2016 00:11:20 ) Discussione.php?213233&32#MSG504

CITAZIONE (Claudio, 16/02/2016 23:42:04 ) Discussione.php?213233&32#MSG503
Ciao GALAM, WatchPower legge i tre regolatori?

Ciao Claudio,sinceramente il loro software non l'ho installato ,ma domani potrei fare la prova


Il problema sta nel protocollo di comunicazione seriale, bisogna vedere se MST lo fornisce sulla seriale e come, noi abbiamo quello per 4048MS che è ancora diverso rispetto ai 2424MS e MSX.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 00:55:05

CITAZIONE (Claudio, 17/02/2016 00:14:39 ) Discussione.php?213233&33#MSG505

CITAZIONE (GALAM, 17/02/2016 00:11:20 ) Discussione.php?213233&32#MSG504
CITAZIONE (Claudio, 16/02/2016 23:42:04 ) Discussione.php?213233&32#MSG503
Ciao GALAM, WatchPower legge i tre regolatori?

Ciao Claudio,sinceramente il loro software non l'ho installato ,ma domani potrei fare la prova


Il problema sta nel protocollo di comunicazione seriale, bisogna vedere se MST lo fornisce sulla seriale e come, noi abbiamo quello per 4048MS che è ancora diverso rispetto ai 2424MS e MSX.


pensi che se installo WatchPower si riesce a vedere che tipo di comunicazione ha



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 02:25:33

Installi WatchPower, se vede i 3 regolatori si può vedere con il debug cosa risponde ma poi ci vuole il manuale del protocollo per capire.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 06:55:45

se il fornitore ha detto che possono lavorare insieme allora il protocollo dovrebbe essere retrocompatibile.
dopo il watchpower puoi provare a vedere anche con il software gruppopower
avevo iniziato a vedere alcuni comandi per più inverter.
cliccando prima connetti aspetti qualche secondo poi QPGS0 1 2 dovresti vedere le due righe compilate.
nella mia foto allegata il risultato è solo con un inverter, non ho mai potuto verificare con tre inverter perchè attualmente ne ho solo uno.
nelle linguette in alto (tab) regole inverter si dovrebbe vedere anche il riconoscimento del numero inverter. se funziona continuo lo sviluppo anche per multi inverter.
per i comandi sono quelli che ho preso dalla seconda versione del protocollo che si trova scaricabile dal forum australiano supersmanettoni per eccellenza su san g00gle cerca .au e coulomb ha fatto un unico post dove all'inizio c'è un indice per la ricerca e viene aggiornato man mano che trovano cose interessanti.

premetto che come avrai già capito non è un software pienamente funzionante ma sapere che legge anche gli altri inverter posso predisporli andando avanti nelle prossime versioni.



Immagine Allegata: treinverter.jpg
 
ForumEA/H/treinverter.jpg



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

fotosettore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:751

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 08:14:36

ottimo lavoro, gruppo !
il comando, sul firmware della serie 50, non dà risposte.
da quello che vedo nella tua firma tu hai il 72.40
questa, quindi, è un'altra "feature non documentata" del nuovo firmware
facci sapere gli sviluppi



---------------
LUCIESP - Il display solare che arreda !
Compatibile con :
Inverter -- Zucchetti/Sofar/Vol...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 10:59:54

Fotosettore QPGS0 lo vedi attivando il debug di WatchPower anche con la 52.30 "QPGSn: Parallel Information inquiry(For 4K/5K"



Immagine Allegata: QPGS0.JPG
 
ForumEA/H/QPGS0.JPG



Modificato da Claudio - 17/02/2016, 11:12:45


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 11:15:48

CITAZIONE (gruppo, 17/02/2016 06:55:45 ) Discussione.php?213233&33#MSG508

se il fornitore ha detto che possono lavorare insieme allora il protocollo dovrebbe essere retrocompatibile.
dopo il watchpower puoi provare a vedere anche con il software gruppopower
avevo iniziato a vedere alcuni comandi per più inverter.
cliccando prima connetti aspetti qualche secondo poi QPGS0 1 2 dovresti vedere le due righe compilate.
nella mia foto allegata il risultato è solo con un inverter, non ho mai potuto verificare con tre inverter perchè attualmente ne ho solo uno.
nelle linguette in alto (tab) regole inverter si dovrebbe vedere anche il riconoscimento del numero inverter. se funziona continuo lo sviluppo anche per multi inverter.
per i comandi sono quelli che ho preso dalla seconda versione del protocollo che si trova scaricabile dal forum australiano supersmanettoni per eccellenza su san g00gle cerca .au e coulomb ha fatto un unico post dove all'inizio c'è un indice per la ricerca e viene aggiornato man mano che trovano cose interessanti.

premetto ch
e come avrai già capito non è un software pienamente funzionante ma sapere che legge anche gli altri inverter posso predisporli andando avanti nelle prossime versioni.


dove posso trovarlo gruppopower ? grazie



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 12:04:32

CITAZIONE (Claudio, 17/02/2016 02:25:33 ) Discussione.php?213233&33#MSG507

Installi WatchPower, se vede i 3 regolatori si può vedere con il debug cosa risponde ma poi ci vuole il manuale del protocollo per capire.


Ciao Claudio,ho appena installato WatchPower ,ma ho visto che su WatchPower non viene visualizzato i kw prodotti ma soltanto gli ampere di carica(vedi foto)



Immagine Allegata: schermata1.PNG
 
ForumEA/H/schermata1.PNG



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 12:07:08

jarod probabilmente i Kw prodotti li otteneva facendoci fare qualche calcolo



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 12:39:10

CITAZIONE (GALAM, 17/02/2016 12:07:08 ) Discussione.php?213233&33#MSG513

jarod probabilmente i Kw prodotti li otteneva facendoci fare qualche calcolo



Esatto Ampere x Volt batteria, firmware 75.00 e 1.01



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 12:40:38

guardando WatchPower ,mi sembra di capire che come ampere prodotti non mi da il totale,inquanto vedo che dice che ne produce 8 Ah,invece mi carica a 9 di Ah più i 485 di Watt di consumo utenze,percui è impossibile che ne produce solo 8 Ah,



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 12:42:35

CITAZIONE (Claudio, 17/02/2016 12:39:10 ) Discussione.php?213233&33#MSG514

CITAZIONE (GALAM, 17/02/2016 12:07:08 ) Discussione.php?213233&33#MSG513
jarod probabilmente i Kw prodotti li otteneva facendoci fare qualche calcolo



Esatto Ampere x Volt batteria, firmware 75.00 e 1.01


c'è qualcosa nel firmware che non và?



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 16:41:33

Si c'è qualcosa di strano, anche il parametro Model Type dovrebbe riportare la scritta "Stan Alone", riesci a mettere l'immagine completa, che versione di WatchPower è, la mia 1.08



Immagine Allegata: 1.JPG
 
ForumEA/H/1_5.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 18:06:54

@ Galam, qualche post più indietro trovi il link dropbox dove metto sempre l'ultima versione.
ho iniziato da poco ed a tempo perso per gioco.
essendo la versione 0.03 non registra i dati degli inverter, non ha nessun motore web si installa con un semplice click va poi disintallata dal pannello di controllo.
Su GruppoPower quando clicchi sul TAB regole inverter fa solo una lettura ma sarebbe interessante vedere il risultato su un impianto con più inverter.
mentre il qpgs0 12 è ripetitivo.
Attenzione inoltre tornando a regole inverter di gruppopower al settore QFLAG perchè è già funzionante ed apporta direttamente le modifiche all'inverter. (niente di chè , le solite che si possono fare da pannellino su l'inverter stesso).

se salvi le tre schermate e le posti potrei capire qualcosa di più sui comandi (con impianto fotovoltaico in produzione).

Nelle schermate è visualizzato il numero di serie e per la privacy toglilo con paint prima di postarlo.
I numeri di serie sono nella pagina iniziale e nei comandi qpgs quasi in testa alla stringa.

I comandi documentati permettono una risoluzione massima di 1A
quindi l'errore per ogni ingresso / uscita è di 50W unito all'errore dell'intervallo di tempo tra un comando e l'altro quindi sarà facile trovare a fine giornata o ad inizio mattino i tre valori di potenza singoli a 0W ed il totale a 100W o accettiamo l'errore o si spalma via software coi calcoli sui tre inverter per far tornare i conti.
Non ho mai fatto caso se lo switch del digit da 0 a 1 corrisponde al salto 0,5 0,6 (rubando 0,5 0,4A) o se lavora per difetto e 0,9 viene interpretato sempre come 0A.

una volta appurato possiamo fare leggere correzioni sul software di monitoraggio per rendere il risultato più simile al reale.
vedrò di metterci una pezza via software per quel che si può fare.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 17/02/2016 19:15:21

CITAZIONE (Claudio, 17/02/2016 16:41:33 ) Discussione.php?213233&33#MSG517

Si c'è qualcosa di strano, anche il parametro Model Type dovrebbe riportare la scritta "Stan Alone", riesci a mettere l'immagine completa, che versione di WatchPower è, la mia 1.08


la versione mia è la 1.07 ,il parametro Model Type può essere che non compare niente perchè è collegato tramite usb ? ti allego la schermata completa



Immagine Allegata: 20160217_190520.jpg
 
ForumEA/H/20160217_190520.jpg



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 
 InizioPagina
 

Pag: (36)  < ...  30   31   32   [33]   34   35   36    (Ultimo Msg)