Idroelettrico Idraulica
Differenza di pressione impianto


FinePagina

pluto1962

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:2683

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 09:44:30

Ho notato una cosa avendo due caldaie una gpl e l'altra a pellet, poste una al piano terra (la seconda) e la prima al piano primo, chiudendo le valvole dietro la pellet e aprendo quelle della gpl per farla funzionare, quest'ultima scalda solo il piano primo (per tutta casa non ce la fà) noto un abbassamento di pressione acqua, esempio scende a 0,7 non di più o su una o su l'altra a seconda dell'utilizzo(devo rimettere acqua nel circuito). é normale?



---------------
Il verde che ci circonda va protetto a tutti i costi







 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 13:18:20

con caldaia in funzione, i 0,7 bar sembrano pochi....

carica l'impianto è sfiata eventualmente.

può darsi i sia melma nel circuito...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 17:29:45

Le caldaie sono tarate in modo che fino a 0,5 bar funzionano regolarmente, sotto tale pressione è probabile che vadano in blocco.
Sarebbe logico aggiungere acqua in modo di alzare la pressione e riportarla a 1,2, ma attento se è da un po' che non la usi (la caldaia a gas) potrebbe essere che il vaso di espansione interno si sia sgonfiato, in questo caso porta l'impianto a pressione zero e che sia freddo, poi lo gonfi esattamente come gonfiassi un pneumatico d'auto, lo porti a 1,2 bar.
Quando l'userai dovrai controllare la pressione a caldo, in questo caso non deve superare i 2 bar.



Modificato da Roero - 03/12/2015, 17:33:00


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum