Come da oggetto, vorrei usarlo per caricare le batterie con il sole e contemporaneamente usare i carichi. Io ho settato sbu nel menu 1, poi ho settato agm sel menu delle batterie ed ho settato di oso nella ricarica batterie. Ho notato che le tensioni di floating non possono essere cambiate, ho fatto bene oppure devo mofificsre altro ? P.s. Ho 400 a a 48 v . Grazie



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 04/12/2015 10:03:25

CITAZIONE (magnetepazzo, 04/12/2015 00:06:42 ) Discussione.php?213254&1#MSG0

Come da oggetto, vorrei usarlo per caricare le batterie con il sole e contemporaneamente usare i carichi. Io ho settato sbu nel menu 1, poi ho settato agm sel menu delle batterie ed ho settato di oso nella ricarica batterie. Ho notato che le tensioni di floating non possono essere cambiate, ho fatto bene oppure devo mofificsre altro ? P.s. Ho 400 a a 48 v . Grazie


Ciao magnetepazzo, ecco i miei settaggi, per poter variare le tensioni di ricarica devi settare USER, io uso delle AGM Fiamm FIT 100 e siccome sono al freddo ho dovuto alzare di 0,3/0,4V i parametri di ricarica, ma tu devi mettere quelli adatti alle tue.



Immagine Allegata: Settaggi 4048.JPG
 
ForumEA/G/Settaggi 4048_1.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 04/12/2015 14:53:41

Grazie per la tua celere risposta, diciamo che a parte il settaggio agm tutto il resto è uguale alla tua, noto però una cosa che non mi spiego. Io ho 12 moduli da 250w collegati in stringhe da 3 moduli cadauno per non superare i 145 v di ingresso, quando quando la produzione fv non supero i 700 w e anche scollegando una stringa tutto resta invariato, ho anche impostato su disattivato il balance sul fv. Cosa ho sbagliato? Grazie



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 04/12/2015 17:10:54

CITAZIONE (magnetepazzo, 04/12/2015 14:53:41 ) Discussione.php?213254&1#MSG2

Grazie per la tua celere risposta, diciamo che a parte il settaggio agm tutto il resto è uguale alla tua, noto però una cosa che non mi spiego. Io ho 12 moduli da 250w collegati in stringhe da 3 moduli cadauno per non superare i 145 v di ingresso, quando quando la produzione fv non supero i 700 w e anche scollegando una stringa tutto resta invariato, ho anche impostato su disattivato il balance sul fv. Cosa ho sbagliato? Grazie



Verifica collegando una stringa alla volta, esempio se stanno producendo 400W e l'insolazione è uniforme su tutte e 4, va da se che sono 100W a stringa, quindi 1 stinga 100W, 2 stringhe 200W e così via fai questa prova.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 04/12/2015 19:58:30

E francamente avevo staccato una stringa quando producevano 300w ma ha continuato a 300 anche invertendo le stringhe. Unica cosa ma non è che se non ho assorbimento a sufficienza lui non preleva? Tipo quando ho fatto la prova stavo assorbendo 200w



Modificato da magnetepazzo - 04/12/2015, 23:48:06


---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 05/12/2015 09:52:29

Scusa Claudio, esiste qualcosa per collegare il pip4048 a internet per leggerne la produzione ? grazie.



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 05/12/2015 14:53:10

CITAZIONE (magnetepazzo, 05/12/2015 09:52:29 ) Discussione.php?213254&1#MSG5

Scusa Claudio, esiste qualcosa per collegare il pip4048 a internet per leggerne la produzione ? grazie.


Io ho dedicato un vecchio notebook e ho installato MppSolarPatrol_13 lo trovi qui LINK poi devi configurare io tuo router per poterlo raggiungere da internet sia con pc che con telefono



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 00:24:04

Capisco, pensavo di poter acquistare qualcosa che mi collegarsi la usb in LAN. Ascolta perdona le mie domande ma sono all'inizio, io ho acquistato le fiamm monolite Sla25. Potresti darmi qualche dritta sulla configurazione delle tensioni? Io alla voce batteria ho selezionato agm. Inoltre vorrei se possibile conoscere la tua autonomia in Isola e con quanti ampere. Grazie mille



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 00:47:01

CITAZIONE (magnetepazzo, 06/12/2015 00:24:04 ) Discussione.php?213254&1#MSG7

Capisco, pensavo di poter acquistare qualcosa che mi collegarsi la usb in LAN. Ascolta perdona le mie domande ma sono all'inizio, io ho acquistato le fiamm monolite Sla25. Potresti darmi qualche dritta sulla configurazione delle tensioni? Io alla voce batteria ho selezionato agm. Inoltre vorrei se possibile conoscere la tua autonomia in Isola e con quanti ampere. Grazie mille


Ecco il LINK con le caratteristiche delle tue batterie, dice 2,26V per elemento, quindi sono 13.56 di mantenimento e non superare i 14,4 di carica massima, devi settare l'inverter batterie USER e 54,24V, io farei 54,5V mantenimento e 57,6V di Bulk
Ma scusa hai 16 banchi da 4 batterie l'uno???
Mi sembra di capire che sono batterie da 25A, quindi 2,5A per banco per 16 banchi sono 40A massimo per non metterle in crisi e farle durare qualche anno.
Per l'autonomia ho 400A pari a 16 FIAMM AGM FIT 100, se a carica massima prima di raggiungere i 48V a qui faccio ritorno alla rete riesco a usare circa 7/8KW, consumo medio fisso 300/350W, questa estate ho fatto 38 giorni consecutivi scollegato dalla rete, ora vado in isola verso le 11 e torno alla rete alle 20/22, sempre che ci sia sole, altrimenti ciccia, si rimane in rete.



Modificato da Claudio - 06/12/2015, 01:23:43


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 07:29:07

Sì ne ho 64, ho fatto questa scelta per prelevare pochi A per batteria. Spero che durino. Quindi tu prelevi solo pochi W? Io ho una resistenza di un bollitore da alimentare e vorrei trovare il giusto equilibrio per un risparmio in bolletta e una vita lunga per le batterie. Perdonami per mantenimento intendi floating? Grazie



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 12:26:02

Esatto floating=mantenimento, bulk=carica massima, be tu dico "pochi W" non mi sembrano pochi 8Kw = 8000W di batteria da un banco da 19200W, siamo al limite, comunque secondo me scaldare l'acqua con la corrente è uno spreco enorme, è molto più redditizio ed efficiente scaldarla con il solare termico.
Il sole fa produrre ai pannelli che hanno una perdita fisiologica, il carica batteria e l'inverter hanno altra perdita, in fine quello che rimane va nella resistenza che in base alla sua efficienza scalda l'acqua, non buono.
Solare termico, il sole scalda l'acqua, ciclo terminato.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 14:06:24

Scusami non avevo letto bene, comunque ti spiego la mia scelta, io ho 12,5 mq di solare termico ed un volano termico di 500 lt, in cui ho una resistenza da 1,5 kw. Su questo volano ho collegato l'impianto a pavimento e ci Riscaldo casa. Quando il sole non è sufficiente si inserisce la resistenza e dato che quando ho progettato casa non ho voluto il gas dovevo Trovare una soluzione alternativa al chiller, quindi ho scelto la cosa più economica. Ora ho installato il fotovoltaico per ridurre i costi della bolletta. Calcola che io ho tutto elettrico, piano a induzione, ascensore In casa, asciugatrice ecc. E in un anno ho speso 1800 euro con un contatore di 10kw. Ora spero di abbattere la bolletta. Quando poi avrò altro denaro comprerò un mini chiller da usare al posto della resistenza. Quindi per capire bene, con 2 kw di carico quanto riesci a stare senza rete? Grazie mille. Ah il problema dell'erogazione l'ho risolto modificando il enable il menu 31 dove autolivella da solo la potenza in base al carico.



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 15:03:47

CITAZIONE (magnetepazzo, 06/12/2015 14:06:24 ) Discussione.php?213254&1#MSG11

Quindi per capire bene, con 2 kw di carico quanto riesci a stare senza rete? Grazie mille.


Ammettendo di avere 2000W di carico continui non penso di riuscire a restare fuori rete per più di 2 ore, il problema non è tanto il carico di picco ma quello continuo, con 2000W e batterie a 49V si parla di 40A continui che per un banco da 400A è il limite massimo per garantire vita alle medesime, ora posso avere anche 3500W per 15 minuti con 70A di carico alle batterie che soffrirebbero meno che 2000W per 2 ore, questo ragionamento vale per batterie come le nostre che mal sopportano carichi importanti in modo continuo, sono più adatte per picchi di breve durata, per questo motivo conviene avere la soglia di ritorno alla rete alla tensione nominale 48V.
Per poter sopportare lunghi periodi di carico di 40/70A ci vogliono batterie con piastre interne più importanti tipo le Plantè, o trazione pesante come i moduli da 2V 800A dei "muletti" elettrici, ma poi il 4048 non va più bene, cambiano i costi di regolatore, di inverter, di batterie per non parlare del non trascurabile peso del banco batteria, 2V x 800A 50Kg. x 24 si arriva a 12 quintali.
Con tutta la casa funzionante a energia elettrica secondo me, devi rivedere il tuo fotovoltaico o accontentarti.
Domanda ma con una resistenza da 1500W riesci a scaldare 500L di acqua???
io ho un puffer da 300L ma la resistenza da 1200W installata gli fa solletico, ho molta ma molta più resa se accendo la pompa di calore che grazie all'impianto climatizzazione canalizzato a recupero di energia distribuisce aria calda in tutta la casa e consuma 1200W come la resistenza.



Modificato da Claudio - 06/12/2015, 15:09:24


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 16:46:00

Il progetto non è terminato, ho acquistato una pala eolica da 2kw che lavorerà in.parallelo alle batterie. Per quanto riguarda il solletico confermo, però è doveroso fare una precisazione. Io ho progettato questa abitazione sul concetto Green, quindi ho utilizzato tutti gli accorgimenti possibili per renderla termicamente efficiente. Per renderti l'idea, ho un salotto di 60 mq, se ci sono 4 persone la temperatura aumenta. Detto questo è facile capire che usando il riscaldamento quando nessuno è all'interno e spegnendo lo stesso quando siamo in casa, ho la possibilità con la resistenza di riscaldare l'acqua per uso sanitario a 40 °. normalmente sento parlare di bassa temperatura per il riscaldamento a pavimento intorno ai 40 gradi, io ne mando 28 - 30, dopo 3 ore di funzionamento il ritorno è di soli 2 gradi in meno della mandata. Ecco perché ho adottato questa soluzione, certo mi scazza accendere e spegnere ogni stanza tutti i giorni, ma con questo metodo non compro il chiller.



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 23:30:44

Io ho una casa completamente il legno, 100 metri, unico piano riscaldamento a pavimento tarato a 35° valvole e termostati in ogni stanza funziona mediamente dalle 6 alle 9, poi per tutto il giorno non rilevo accensioni, in casa 20°, anche grazie al recuperatore di calore, ma non scaldo mai il puffer con il gas, il sistema è fatto per attivarlo solo se il pannello produce acqua superiore a 45° altrimenti la caldaia va direttamente al pavimento, solo la sanitaria passa prima dallo scambiatore del puffer e poi va in caldaia.



Modificato da Claudio - 06/12/2015, 23:43:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 